Post SMH4 не видит модем ICM(решено)

Добрый день! Такая проблема: SMH4 не видит модем ICM. Есть сервер SMH4, подключен к модему со статическим IP (провайдер МТС) и клиент SMH4, подключенный к модему с сим-картой Мегафон. Клиент не видит модем в SMСonfig. Подскажите, куда копать?
atm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2020, 15:20   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 не видит модем ICM

Цитата:
Сообщение от atm Посмотреть сообщение
Добрый день! Такая проблема: SMH4 не видит модем ICM. Есть сервер SMH4, подключен к модему со статическим IP (провайдер МТС) и клиент SMH4, подключенный к модему с сим-картой Мегафон. Клиент не видит модем в SMСonfig. Подскажите, куда копать?
Уточните: клиент не видит модема или клиент не видит сервера?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2020, 15:26   #3
atm
Новичок
 
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Thumbs up Ответ: SMH4 не видит модем ICM

Ответ нашелся! Требовалось лишь поменять имя оператора с "Megafon" на "Megafon Internet"
atm вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024