|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.07.2015, 08:28 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Релейный модуль c2014d (решено)
В наличии есть релейный модуль segnetics С2014d-248-01. Не могу найти документацию на него. Можете дать ссылку на мануал или объяснить как его подключать к smh 2010c.
Последний раз редактировалось lampigas, 27.07.2015 в 08:48 |
27.07.2015, 09:57 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Релейный модуль c2014d
И где искали?
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/RPS-2014/ __________________ RTFM |
27.07.2015, 10:07 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Релейный модуль c2014d
Спасибо большое
|
27.07.2015, 11:34 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Релейный модуль c2014d
Еще хотелось уточнить работу с реле. (см картинку)
1) подать напряжение 220 2) от сюда запитать сам smh 2010 3) суда подсоединить дискретные выходы от smh 2010 К1-К8 на внешние устройства. если есть ошибки объясните по-подробней. Заранее спасибо |
27.07.2015, 11:35 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Релейный модуль c2014d
Схема
|
27.07.2015, 12:06 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Релейный модуль c2014d
Цитата:
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/manual/ Каким-то очень уж сложным и долгим путём вы идёте. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.07.2015, 12:12 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Релейный модуль c2014d
Эта схема? Ну тогда я правильно написал?
|
27.07.2015, 12:15 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Релейный модуль c2014d
Да, эта схема.
Где написано "220в" - то место совать в розетку. Где написано Vcc/GND то совать в клеммы контроллера с теми же подписями. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.07.2015, 12:18 | #9 |
Новичок
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Релейный модуль c2014d
Все, супер . Большое все спасибо за помощь
|