Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 10.06.2021, 09:05   #1
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Супервизор странно глюкнул (решено)

По непонятной причине странно глюкнул супервизор.

Симптомы: постоянно горит белым статусный светодиод, входы/выходы не работают, напряжения не показываются, часы не работают. В ошибках сообщение "SV link error".

Вылечилось перезаливкой прошивки супервизора (svfw_mtrx.bin).
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2021, 11:10   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Супервизор странно гоюкнул

А что вы делали с контроллером?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2021, 11:29   #3
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Супервизор странно гоюкнул

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А что вы делали с контроллером?
Да, вроде, ничего такого не делал.

Есть предположение, что такое случилось после подключения по USB (без внешнего питания), когда не с первого раза попал в разъем.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 11:07   #4
terrabit
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Супервизор странно гоюкнул

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
По непонятной причине странно глюкнул супервизор.

Симптомы: постоянно горит белым статусный светодиод, входы/выходы не работают, напряжения не показываются, часы не работают. В ошибках сообщение "SV link error".

Вылечилось перезаливкой прошивки супервизора (svfw_mtrx.bin).
Ровно та же проблема. Можете поподробнее расписать способ лечения?
terrabit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 11:20   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Супервизор странно гоюкнул

Цитата:
Сообщение от terrabit Посмотреть сообщение
Ровно та же проблема. Можете поподробнее расписать способ лечения?
Форматировать контроллер уже пробовали?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 11:46   #6
terrabit
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Супервизор странно гоюкнул

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Форматировать контроллер уже пробовали?
Пробовал. Не форматируется. подключаюсь по ЮСБ + доп питание 24В. Делаю сброс на заводские из меню контроллера, потом пытаюсь форматировать через лоджик и на этапе "переход в режим программирования" вылетает окно "ошибка обновления"
terrabit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 11:53   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Супервизор странно гоюкнул

Цитата:
Сообщение от terrabit Посмотреть сообщение
Пробовал. Не форматируется. подключаюсь по ЮСБ + доп питание 24В. Делаю сброс на заводские из меню контроллера, потом пытаюсь форматировать через лоджик и на этапе "переход в режим программирования" вылетает окно "ошибка обновления"
Рекомендации выполняли?

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3942


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 12:40   #8
terrabit
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Супервизор странно гоюкнул

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Пробовал следующее:
настраивать разрешения в брандмауэре
сбрасывать на заводские настройки из меню контроллера
порт 69 проверял, не занят
3 разных ЮСБ-кабеля на 2 разных компах (рабочий комп и ноут)
terrabit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 12:55   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Супервизор странно гоюкнул

Как дела с антивирусом?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 13:08   #10
terrabit
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Супервизор странно гоюкнул

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Как дела с антивирусом?
Отсутствует
terrabit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 13:51   #11
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Супервизор странно гоюкнул

Цитата:
Сообщение от terrabit Посмотреть сообщение
Ровно та же проблема. Можете поподробнее расписать способ лечения?
Вот здесь писал:

https://forum.segnetics.com/showpost...88&postcount=8


Добавлено через 13 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Форматировать контроллер уже пробовали?
А я еще писал:

...Кстати. В инсталляторе сравнивается текущая версия и устанавливаемой и если текущая равна или больше инсталлируемой, то SV не обновляется.

Из этого вывод: штатными средствами ни откатиться, ни переустановить прошивку SV той же версии нельзя и форматирование контроллера в этом случае не помогает...


Как я понимаю, это не поправили еще.

Последний раз редактировалось Gel, 29.12.2021 в 14:04
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2022, 09:02   #12
terrabit
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 19
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Супервизор странно гоюкнул

Спасибо тебе, добрый человек! Всё заработало!

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Возможная причина появления такой проблемы у меня - отсутствие заземления в шкафу.
terrabit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2022, 15:46   #13
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Супервизор странно гоюкнул

Добрый день. Та же проблема появилась.
Помогите плз, как подключиться по SSH по USB. Putty просит IP адрес, но в матриксе плата не установлена.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2022, 15:55   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Супервизор странно гоюкнул

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Добрый день. Та же проблема появилась.
Помогите плз, как подключиться по SSH по USB. Putty просит IP адрес, но в матриксе плата не установлена.
Через лоджик попробуйте установить деб-пакет https://forum.segnetics.com/showpost...66&postcount=7


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2022, 16:02   #15
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Супервизор странно гоюкнул

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Через лоджик попробуйте установить деб-пакет https://forum.segnetics.com/showpost...66&postcount=7
Установил, не помогло (
SV link error горит в системных авариях
Через пару минут авария пропала из системных, но симптомы те же.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2022, 16:08   #16
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Супервизор странно гоюкнул

А Putty можете зайти по USB на контроллер?
IP-адрес можно увидеть в SMLogix при проверке связи.

Что на контроллере выдает команда, набранная в Putty:

Код:
find /home/tests -name "svfw_*"
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2022, 16:11   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Супервизор странно гоюкнул

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Установил, не помогло (
SV link error горит в системных авариях
Через пару минут авария пропала из системных, но симптомы те же.
Форматировать контроллер из актуальной версии SMlogix пробовали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2022, 16:22   #18
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Супервизор странно гоюкнул

После установки пакета, сразу не отформатировал. Потом форматнул и заработало. Спасибо!


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
Что на контроллере выдает команда, набранная в Putty:

Код:
find /home/tests -name "svfw_*"
/home/tests/svfw_33.16.75_armhf.deb
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2022, 17:19   #19
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Супервизор странно гоюкнул

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Через лоджик попробуйте установить деб-пакет https://forum.segnetics.com/showpost...66&postcount=7
Илья, а как такой метод может сработать, если в при установке пакета супервизор будет прошиваться только тогда, когда когда текущая версия не равна версии в пакете?

Я об этом год назад писал. По-моему, даже несколько раз. Это текст из svfw_33.16.75_armhf.deb

Изображения
Тип файла: png svupdate.png (51.5 Кбайт, 143 просмотров)
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2022, 18:10   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Супервизор странно глюкнул (решено)

Я уже не помню, но это помогало. И еще, если связь с супервизором потерялась, можно попробовать ее восстановить сбросом контроллера, зажав ресет по мануалу.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2022, 18:15   #21
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Супервизор странно глюкнул (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я уже не помню, но это помогало. И еще, если связь с супервизором потерялась, можно попробовать ее восстановить сбросом контроллера, зажав ресет по мануалу.
Ну, во всяком случае, когда я наблюдал глюк супервисоза, его версия нормально читалась.
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024