По умолчанию PID-регулятор не настроить

Вопрос:

Здравствуйте! Я разработал с нуля программу для управления Приточно-вытяжной установкой. Все получилось, установка заработала, но сейчас я не могу точно настроить ПИ регулятор.

Макрос использовал ПИД v5 с форума. Не получается успокоить колебания системы (водяной калорифер, клапан аналоговый, линейный, (0-10VDC)

Настраивал 2 дня, рассчитывал коэффициенты, делал на методом научного тыка, не получается.

Может быть у вас есть, более стабильный и более новый макрос ПИД?


-----------------

Ответ:

Данный макрос показывает устойчивую работу почти во всех установках, где его применяют. Исключения составляют те установки, которые плохо спроектированы, или плохо смонтированы, или не хватает квалификации инженеров, занимающихся пуско-наладочными работами.

Прежде всего рекомендую вам измерить расход в притоке и сопоставить его с проектным расходом. В случае не соответствия - искать проблемы в фильтрах и заслонках, а так же направлении вращения вентиляторов.

Затем нужно уделить внимание гидравлической части нагревателя. Нужно убедиться, что клапан движется в нужном направлении, температура входной воды всегда стабильна, насос работает, циркуляция есть, люфт отсутствует. Убедитесь так же, что калорифер имеет не избыточную и не недостаточную мощность.

-----------------------


Большое спасибо за ответ. Удалось настроить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024