Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.09.2008, 23:13   #1
Zapa
Новичок
 
Регистрация: Dec 2007
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Максимальная частота на выходе

Вопрос, какую максимальную частоту можно получить на дискретном выходе контроллера?
Zapa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2008, 11:00   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Максимальная частота на выходе.

Минимальный период генерируемых импульсов: время цикла программы, делённое на два.

Если цикл выполнения программы 250 мсек, то период равен 500 мсек, что составляет 2 герца. Если цикл 25 мсек, то 20 герц


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2008, 11:08   #3
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Максимальная частота на выходе.

Цитата:
Сообщение от Zapa
Вопрос, какую максимальную частоту можно получить на дискретном выходе контроллера?
Есть два ограничения: скорость обработки программы и скорость коммутации выхода.
1. Теоретически максимальная частота по теореме Котельникова равна fмакс=1/(2*Треал.тик)
Но есть нюансы:
1.1 Не получится генерить любые частоты, близкие к максимальной, а только кратные 1/Треал.тик
1.2 Частота будет "плавать", т.к. тик обычно нестабилен
2. Зависит от выхода. Транзисторный частоту практически не ограничивает, у тиристорного ограничечение - частота сети, у релейного - скорость срабатывания релюшки и т.д.
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2021, 16:49   #4
Roll4Repairs
Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Максимальная частота на выходе.

Возник вопрос по схожей теме. Нужно управлять компрессором при помощи сигнала ШИМ в 400ГЦ. Я так понимаю, что для этого мне нужно выставить цикл работы системы в 1 мс (состояние выхода не может меняться каждый цикл подряд), отсюда вопросы:
  1. Не закирпичится ли при этом контроллер?
  2. Можно ли будет при этом выводить хотя бы базовую информацию на экран вроде надписей с температурой?
Roll4Repairs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2021, 16:54   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Максимальная частота на выходе.

Цитата:
Сообщение от Roll4Repairs Посмотреть сообщение
Возник вопрос по схожей теме. Нужно управлять компрессором при помощи сигнала ШИМ в 400ГЦ.
Думаю, вам нужен преобразователь 0-10В -> ШИМ.

Не тратьте время на опыты с SMH2010, вероятность успеха с софтовым подходом околонулевая.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024