|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.03.2021, 12:50 | #31 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Согласен с АТС, вы походу что-то накосорезили в программах Пикселей.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.03.2021, 12:50 | #32 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
проект пикселя и трима
|
22.03.2021, 12:59 | #33 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Цитата:
А без отладки опрос какой? Нормальный или плохой? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.03.2021, 13:02 | #34 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
по поводу пинга, если трим в сети то контроллеры не пингуются. если трим отключить от сети контроллеры все пингуются.
|
22.03.2021, 13:03 | #35 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
вот то, что бросается в глаза
Slave П2 - это дефолтные установки из моего проекта. начните с этого, верните везде все дефолтные таймауты и не забывайте ставить крыжик "загрузить с проектом" |
22.03.2021, 13:05 | #36 | |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Цитата:
так же как и в отладке только с одним контроллером. я поставил счетчики на контроль связи. Результат за 15-20 минут связь побыла на 3-х пикселях оринтеровочно по 600-700 секунд Добавлено через 4 минуты IP адреса выставлял вручную через системное меню в контроллерах, в проекте они неправильные. Последний раз редактировалось Arsie, 22.03.2021 в 13:24 Причина: Поправил форматирование |
|
22.03.2021, 13:12 | #37 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Необязательно это тримом делать
Добавлено через 2 минуты А чем проверяете? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.03.2021, 13:15 | #38 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
|
22.03.2021, 13:16 | #39 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.03.2021, 13:24 | #40 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
|
22.03.2021, 13:29 | #41 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
|
22.03.2021, 13:33 | #42 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
|
22.03.2021, 14:12 | #43 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Увеличил до 10000 парметр увеличенный таймаут.
последние версии программ прикладываю. Уменьшил количество опрашиваемых переменных. Пока результат тотже опроса хотябы 2-х пикселей нет. |
22.03.2021, 15:03 | #44 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
|
22.03.2021, 15:35 | #45 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Это в Трим Панель тест.zip
Запустить отладку и скришот сюда. |
22.03.2021, 15:45 | #46 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
скрин во вложении
|
22.03.2021, 16:01 | #47 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Интересно девки пляшут. Стабильно опрашивается только первый.
И что-то уж больно температуры обраток совпадают. Упс, там константа на приточках. Варианты: 1. Увеличить в тесте для пробы период опроса в картах раз в пять. 2. А еще лучше выкинуть из карт все что опрашивать не собираетесь. Последний раз редактировалось ATS, 22.03.2021 в 16:27 |
22.03.2021, 16:25 | #48 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
|
22.03.2021, 16:29 | #49 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
|
22.03.2021, 16:29 | #50 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Пока не пробовал. буду завтра с утра в крайнем случае делать.
Добавлено через 1 минуту Сейчас попробую убрать лишнее в тесте |
22.03.2021, 16:39 | #51 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
когда-то давно, еще на 27м, у меня была какая-то похожая херня.
тоже трим и тоже пиксели. семь штук. и тоже езернет. в какой-то момент начинало глючить и пиксели отваливались. и все пиксели вне зоны доступа. благо лежала веревка для 485го для программирования. перевел на неё и все стало ок. грешил на дешевые китайские коммутаторы, но - вешал комп со скадой - хоть бы чихнула. ни пропусков, ни зависаний. все проекты стандартные были, конструкторские, в триме пду залит, ну и сверху всякого намешано... |
22.03.2021, 16:41 | #52 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Убрал все кроме датчиков температуры из переменных модбас. Картина не изменилась.
Склоняюсь к проблеме в контроллерах, а не программах. |
22.03.2021, 16:41 | #53 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Осталось всего по одному запросу на каждый контроллер
|
22.03.2021, 16:49 | #54 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
взять два-три пикселя.
залить в пиксели один и тот же проект, установить разные IP, оставить одинаковые адреса слейвов, пусть 1. скачать карты с пиксельных проектов. загрузить в трим изменить карты в триме соответственно. залить. включить. поглядеть. |
22.03.2021, 16:58 | #55 | |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Цитата:
Добавлено через 2 минуты Именно так все сделано за исключением того что адреса модбас стоят разные. Но если ставить одинаковые адреса то опроса точно нет, пробовал. |
|
22.03.2021, 17:24 | #56 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Цитата:
Цитата:
Добавлено через 40 секунд Именно в карте? |
||
22.03.2021, 17:41 | #57 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
|
22.03.2021, 17:49 | #58 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
|
22.03.2021, 17:56 | #59 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
Трим точно на Lan2.
|
22.03.2021, 17:58 | #60 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом
В 52ом сообщении скрин в режиме отладки.
|