|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
20.02.2024, 15:26 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2024
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Нет напряжения на аналоговых выходах (нет проблемы)
Добрый день! Имеется контроллер Matrix 10-21-70-0. В случайный момент времени перестаёт подаваться напряжение на AOUT. В режиме отладки вижу как на выход подаётся значение 10000 (т.е. 10 вольт), но по факту напряжения нет. Причём отключаются аналоговые выходы все вместе и одновременно! Единственное найденное решение - полное отключение питания шкафа и обратное его включение через несколько секунд. Перезагрузка проекта в контроллер не помогает.
Стоять всё время с тестером и каждый раз отключать питание шкафа не вариант) Хотелось бы услышать любые ваши догадки и предположения. Спасибо! |
20.02.2024, 15:29 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нет напряжения на аналоговых выходах (AOUT)
Насколько часто повторяется?
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
20.02.2024, 15:42 | #3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2024
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет напряжения на аналоговых выходах (AOUT)
За 12 часов работы повторилось 2 раза
Ставил различные значения на выход (любое от 0 до 10000) и измерял фактическое напряжение тестером на выходах контроллера - результат всегда 0 вольт. После полного отключения и последующего включения питания шкафа всё работает как надо, т.е. например 4200 - показывает 4.2 вольта, 10000 - 10 вольт и т.д. |
20.02.2024, 15:52 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нет напряжения на аналоговых выходах (AOUT)
Цитата:
2) Софт свежий в контроллере? 3) Красная лампочка при этом мигать начинает или нет? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.02.2024, 00:45 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Нет напряжения на аналоговых выходах (AOUT)
Цитата:
Тогда просто дам тупой, но действенный способ в этой ситуации. Форматируете матрикс из последнего Лоджика, и будет Вам счастье. 99% поможет. А проблема может быть хотя-бы в не "корректных " уставках пид как было в моем случае. |
|
27.02.2024, 10:36 | #6 |
Новичок
Регистрация: Feb 2024
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет напряжения на аналоговых выходах (AOUT)
Пробовали и так, и так. В обоих случаях нет
Версия ПО 230524-104327 Красная лампочка начинает мигать Как будет возможность съездить на объект - попробую отформатировать контроллер и отписаться о результатах |
27.02.2024, 10:52 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нет напряжения на аналоговых выходах (AOUT)
Есть куда обновиться.
Значит контроллер что-то хочет вам рассказать в системном журнале. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.03.2024, 17:16 | #8 |
Новичок
Регистрация: Feb 2024
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет напряжения на аналоговых выходах (AOUT)
Обновился на последнее ПО (240213-112431). Отформатировал контроллер и загрузил проект (использовался конструктор, ничего особенного не делал). Запустил шкаф - работает. Ухожу на час на обед, когда вернулся напряжения уже нет.
|
13.03.2024, 18:00 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нет напряжения на аналоговых выходах (AOUT)
Цитата:
Вам нужно умножать % на 100. Проблема будет решена. Добавлено через 2 минуты Думаю, в этом предложении вы обманываете самого себя Внимательность сильно экономит время и нервы. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.03.2024, 18:08 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Нет напряжения на аналоговых выходах (AOUT)
Не проще отнять 15 и умножить на 10?
Умножением % на 100 загрубляем регулирование оставляя 100 ступеней вместо 1000 __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
13.03.2024, 18:18 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Нет напряжения на аналоговых выходах (AOUT)
Цитата:
Человеку нужно было в назначении входов/выходов AOUT ставить, вообще бы ничего делать не пришлось __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|