|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.10.2023, 14:08 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2023
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
ошибка ядра matrix
Добрый день! Опишу проблему. В общем, суть в том, что программист уже решал проблему выхода аналогового входа прошивкой. Однако, после подключения и ввода в работу, такая ошибка по-прежнему наблюдается на двух контроллерах. Прошу помощи.
|
23.10.2023, 11:22 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: ошибка ядра matrix
Какая версия ПО контроллера в системном меню?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.10.2023, 00:49 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2023
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ошибка ядра matrix
Добрый день.
|
26.10.2023, 11:19 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: ошибка ядра matrix
Насколько вижу на последнем скриншоте, белого светодиода и прочих индикаций аварии нет. Каким образом тогда проявляется проблема?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 26.10.2023 в 11:43 |
27.10.2023, 01:11 | #5 |
Новичок
Регистрация: Oct 2023
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ошибка ядра matrix
Добрый день, потому что уже его перепрошили в 3 раза.
|
27.10.2023, 11:19 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: ошибка ядра matrix
Вы попросили о помощи. Каким образом тогда проявляется проблема?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.10.2023, 03:01 | #7 |
Новичок
Регистрация: Oct 2023
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ошибка ядра matrix
В первом сообщении прикладывал фото. По нему видно, что отказ аналоговых выходах.
|
30.10.2023, 11:25 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: ошибка ядра matrix
Т.е. после форматирования из актуальной версии SMlogix проблема повторяется?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
31.10.2023, 01:36 | #9 |
Новичок
Регистрация: Oct 2023
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ошибка ядра matrix
Да
|
31.10.2023, 11:20 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: ошибка ядра matrix
Какой сценарий должен быть, чтобы после форматирования увидеть белый диод?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |