|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.04.2023, 11:41 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Медленно работает аналоговый выход (решено)
Добрый день.
ПЛК Matrix-1021-70-0, подключено 3 модуля MRL-2100-10-0 и панель оператора по ModBus. Управляет всё это заданием скорости частотных преобразователей по 0 - 10В. По ModBus нельзя, частотники все разношерстные и меняются на то что есть под рукой. Задание с потенциометра, подключенного к AI1. Проблема в том, что очень медленно отрабатывают аналоговые выходы на плк, в то время как на модулях проблем нет. В SMLogix тоже всё в норме, настроек аналоговых выходов не нашел. Проблема именно с выходами ПЛК. Есть еще интересная особенность. Если, например, увеличить выход на максимум, потом убавить до середины, снова на максимум и убавить на ноль, то выходы ПЛК будут отрабатывать всё тоже самое, но очень медленно и как бы ступенчато (скорость изменения тоже не стабильна). При этом получается, что выход уже должен быть на нуле, а он еще на середину снижется. А потом снова подниматься будет, отрабатывая задающее воздействие. В итоге отрабатывает все изменения но с огромной задержкой. Т.к. ПЛК смонтирован в существующем пульте (модернизируем оборудование), и возможны помехи, пробовал подгрузить входы ПЧ резистором на 15кОм, установил отдельный источник питания, перекладывал провода внутри пульта. результата никакого. Решилось только переключением выходов с ПЛК на модуль. Помогите, пожалуйста разобраться в проблеме, т.к. в планах подключить еще 2 частотника, которых еще физически нет, но в программе уже прописаны, и теперь для них места нет. |
24.04.2023, 12:00 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Схемотехника всех входов и выходов на Matrix, FMR и MRL идентичны. Скорости работы также идентичны.
Вам нужно отключить все провода от аналоговах выходов и сравнить скорости в свободном состоянии. Если идентичны, проблема внешняя (или уже внутренняя - что-то подгорело), если разные, то будем разбираться. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.04.2023, 12:09 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Пробовал откинуть 1 выход, и на его место воткнул мультиметр. Отрабатывает точно также. Перекинул на соседний модуль, просто выдернул клеммник с Матрикса и воткнул в МРЛ, распиновка одинакова. Больше ничего не делал. Всё заработало как надо.
|
24.04.2023, 12:10 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Также медленно? В программе оба выхода запараллелены?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.04.2023, 12:14 | #5 |
Новичок
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
И вот по поводу "что-то подгорело". Отрабатывает то Матрикс всё как надо, но очень медленно. И самое интересное, если покрутить задание туда-сюда, то Матрикс все изменения отработает, как будто запоминает. На мой взгляд проблема не аппаратная.
Может нужно где-то что-то посмотреть - сообщить? Просто завтра я уже уезжаю и буду за 4000 км. Добавлено через 1 минуту Так же медленно. Выходы не запараллелены, к каждому выходу свой расчетный коэффициент от задания. |
24.04.2023, 12:17 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Нужно запараллелить. Эксперимент должен быть чистым.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.04.2023, 12:23 | #7 |
Новичок
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
В смысле выход на Матриксе и выход на МРЛ и посмотреть как они себя ведут в одинаковых условиях?
Так я это и сделал. Я же просто переназначил выходы с Матрикса на МРЛ и перекинул клеммник. Но сделать попробую. Просто сегодня уже производство идет. |
24.04.2023, 12:40 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Цитата:
Безымянный.png __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.04.2023, 16:33 | #9 |
Новичок
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Провел эксперимент. Пришлось ждать технологическую остановку.
Программно запараллелил все 4 аналоговых выхода Матрикса и 1 выход МРЛ. Подключил 2 мультиметра. Всё как и описывал выше. Записал видео. Получилось 409 МБайт. Могу скинуть куда-нибудь. |
24.04.2023, 16:39 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Найн!
Теперь прозвоните сопротивление между клеммой N контроллера и клеммой аналоговой земли. Светодиод питания каким цветом светится? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.04.2023, 18:55 | #11 |
Новичок
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Светодиод питания зеленый. Ошибок на контроллере нет.
Сопротивление между клеммой N питания и общей клеммой аналоговых выходов = 0. Если возникают такие вопросы, значит, вероятно, есть какие-то предположения? Просто я сейчас в командировке в другом городе. Завтра домой. Максимум завтра с утра пару часов будет на эксперименты, если прям с утра начать. Иначе агрегат запустят и больше ничего не успею. |
24.04.2023, 23:34 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
25.04.2023, 10:20 | #13 |
Новичок
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Доброе утро.
Отформатировал Матрикс. Стало лучше, но до быстродействия МРЛов не дотягивает. Задержка осталась, но не как раньше по 30 секунд. Сейчас 1 - 2 сек. В целом работать можно. Обновил ПО. Ничего не поменялось. Как я понял обновление прошло при форматировании. Сейчас версия встроенного ПО 230419-152027, версия проекта 3.34.0229. Как было до форматирования, к сожалению не догадался посмотреть. После обновления версии не изменились. В общем спасибо за оперативную помощь. Если будут какие-то еще мысли, можно обсудить на будущее, т.к. планируется еще одна такая модернизация, а соответственно и оборудование будет таким же. |
25.04.2023, 11:47 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Откуда вы взяли пакет обновления? Мы его уже минимум полгода не распространяем, а то и год. Т.е. у вас сейчас в контроллере помесь новой операционки со старыми сервисами.
Рисковый вы человек, раз можете позволить делать то, что вас не просят __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.04.2023, 02:51 | #15 |
Новичок
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Вот прям интересно стало. Скачал новый лоджик, отформатировал контроллер, залил проект, проверил. Результат есть, но не идеал. Посмотрел версии в контроллере. Проверил, что по пути обновления лежит файл (лежит в папке должника), тыкнул обновить ПО. Процесс прошел, проверил версии - остались как были, проверил работу - осталось как после форматирования. Никто же не говорил, что обновлять нельзя, а инструмент есть и работает...
|
26.04.2023, 11:21 | #16 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Цитата:
Собственно, потому и лежит. Его никто оттуда и не удалял. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.04.2023, 12:43 | #17 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Цитата:
Добавлено через 6 минут Цитата:
Вот было бы смешно если бы надо сначала было отформатировать диск и переустановить Винду. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
26.04.2023, 13:23 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Речь видимо о том, что устанавливать надо под админом, если включена стандартная виндовая защита.
|
26.04.2023, 13:42 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Я объяснял, откуда файл в папке. А не учил программы устанавливать)
Инструкция была чёткой: отформатировать, загрузить программу. Обновление среди инструкций отсутствовало. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.04.2023, 13:55 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Для обновления и форматирования используется один и тот же файл.
И что не так с версией Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
26.04.2023, 13:56 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
При форматировании эти кнопки работают одинаково)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.04.2023, 14:06 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Не совсем. Я так понимаю что раздел с projects не затрагивается.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
26.04.2023, 14:10 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Когда-то не затрагивался и это вызывало кучу проблем.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.04.2023, 14:25 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Теперь кнопки идентичны? Зачем тогда две?
Кстати давно не заглядывал в справку... Свят, свят, свят.... Насколько понимаю и обновление из репозитория в меню теперь тоже не пашет. Не стоит новичкам писать RTFM. В справках точно FM! __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 26.04.2023 в 14:38 |
26.04.2023, 14:54 | #25 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Пашет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.04.2023, 20:10 | #26 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Цитата:
Добавлено через 3 минуты Это как то решается? |
|
26.04.2023, 20:52 | #27 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Да нет у Вас никакой помеси Арсений явно ошибся.
При чистой установке Лоджика и форматирования контроллера этого быть не может. Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
27.04.2023, 04:57 | #28 |
Новичок
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 18
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Остался.
|
27.04.2023, 12:44 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
11.11.2023, 18:25 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Медленно работает аналоговый выход
Я бы сказал с УЖАСНОЙ задержкой. Не допустимой в работе любого технологического процесса!!!
Предистория: Матрикс 1321-70 должен был заменить шкаф управления насосной станции Wilo VR c 4-мя насосами Wilo mhiE. Вроде что такого: управление насосами стандартное 0-10В. НО!!! При одновременном управлении более 2-х насосов было замечено, что подаваемая команда из программы не соответствует реакции насоса (-ов). Выдаваемая команда из программы и показания вольтметра не совпадали. Данный ужас начинался примерно после 7В на каждый Аналоговый выход. Меняли кабеля, уносили матрикс от насосов, сигнальные кабеля с экраном и без, длинные и не очень. Танцы с бубном короче. В итоге сегодня эксперименты над матриксом на столе. Последний SMLogix 3.34.0282. Форматирование матрикса. Программа работает без подключения насосов. В качестве насоса Вольтметр. Пока результат плачевный. Накидываю тестовую программу. Соединяю Аналоговые вЫходЫ со входами. Можно так или нет неважно, надо. В программе на выход подаем целые числа, после 5000 начинаются задержки, скачки и т.д. А вот может быть решение: Теперь подаем только ЧЕТНЫЕ целые числа, о чудо Входы начинают работать ГОРАЗДО адекватнее. Вопрос для знатоков и Арсения - может дело в "Эффективное разрешение 12 мВ" и на выход давать числа с округлением до десятка мВ или округлять до скажем 15, 20мВ. Что скажете? |