|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.07.2016, 11:51 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH-2Gi. Modbus
Добрый день,
К SMH-2Gi подключено устройство через Modbus TCP. Опрос устройства (переменные типа R ) работает нормально. В карте памяти устройства у переменных типа RW период опроса 0, т.е. запись значения происходит по фронту дополнительного сигнала. Флаг групповых запросов установлен. Переменные RW отмечены цветом как разные группы Вопрос, если я на все переменные RW подам импульс на запись в одном цикле программы (один общий сигнал), как SMH-2Gi выполнит отправку значений: 1. Отправит их по очереди командой 06 2. Сформирует групповой запрос командой 16 Спасибо. |
08.07.2016, 12:43 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH-2Gi. Modbus
Цитата:
На команду 06 он переходит только при снятии галочки "групповые запросы". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.07.2016, 13:12 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH-2Gi. Modbus
Спасибо,
т.е. как я понимаю, если я выдам импульсы на запись в разные циклы программы (по аналогии с установкой разного периода опроса), то контроллер отправит данные по очереди командой 06, даже если в карте памяти установлен флаг группового запроса |
08.07.2016, 14:12 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH-2Gi. Modbus
Цитата:
Будет так: "отправит поодиночке 16-й командой". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|