В инструкции на ПВТ 100 указан адрес регистра 11(hex), по протоколу Modbus RTU необходимо записать число 42330 для перезагрузки. Помогите у кого получилось это сделать (контроллер SMH2010).
wozdux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 10:54   #2
Pushin
Senior Member
 
Аватара для Pushin
 
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Овен датчик влажности ПВТ100 программная перезагрузка

Другие параметры удается считать/записать?


__________________
Пуш зе темпо
Pushin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 11:41   #3
wozdux
Новичок
 
Регистрация: Nov 2010
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Овен датчик влажности ПВТ100 программная перезагрузка

Да остальные параметры все считываются.
wozdux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 12:01   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Овен датчик влажности ПВТ100 программная перезагрузка

Цитата:
Сообщение от wozdux Посмотреть сообщение
В инструкции на ПВТ 100 указан адрес регистра 11(hex), по протоколу Modbus RTU необходимо записать число 42330 для перезагрузки. Помогите у кого получилось это сделать (контроллер SMH2010).
У них даже датчик зависает?)) А как перезагрузить, если зависнет и модбас?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 12:58   #5
wozdux
Новичок
 
Регистрация: Nov 2010
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Овен датчик влажности ПВТ100 программная перезагрузка

Пока хотелось бы таким образом попробовать. Если данная мера не поможет, будем питание рубить.
wozdux вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 14:03   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Овен датчик влажности ПВТ100 программная перезагрузка

Цитата:
Сообщение от wozdux Посмотреть сообщение
Пока хотелось бы таким образом попробовать. Если данная мера не поможет, будем питание рубить.
использую эти датчики. вешаю питание на DO, если в течении таймаута ни один из трех регистров не меняется - передергиваю питание.
кстати, работают стабильно в отличии от релсибовских, те приходится передергивать раз в неделю - в месяц, эти за год еще ни разу не пришлось


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У них даже датчик зависает?)) А как перезагрузить, если зависнет и модбас?
почти любые зависают, у меня как-то даж кареловские 4-20мА висли.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 14:34   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Овен датчик влажности ПВТ100 программная перезагрузка

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
использую эти датчики. вешаю питание на DO, если в течении таймаута ни один из трех регистров не меняется - передергиваю питание.
кстати, работают стабильно в отличии от релсибовских, те приходится передергивать раз в неделю - в месяц, эти за год еще ни разу не пришлось


Добавлено через 1 минуту




почти любые зависают, у меня как-то даж кареловские 4-20мА висли.
Хм... Сколько переделал, но ни разу не натыкался... Может потому, что выдрючивал зака по нормальным питанию и земле?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 18:21   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Овен датчик влажности ПВТ100 программная перезагрузка

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Хм... Сколько переделал, но ни разу не натыкался... Может потому, что выдрючивал зака по нормальным питанию и земле?
куда зака не целуй - везде *опа

у меня вот на объекте, где всегда всё было хорошо, за пару недель раз пять три фмрки зависали наглухо, помогает только паверресет.
ну и тоже прикрутить пришлось питание через DO


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 19:03   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Овен датчик влажности ПВТ100 программная перезагрузка

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
куда зака не целуй - везде *опа

у меня вот на объекте, где всегда всё было хорошо, за пару недель раз пять три фмрки зависали наглухо, помогает только паверресет.
ну и тоже прикрутить пришлось питание через DO
Ого. Вообще-вообще наглухо? Компом пробовали подцепиться?


PS. Мы тут щас Матрас мучаем. Не нравится нам его помехоустойчивость на индуктивной нагрузке. Тестим, что-то там думаем. Решили рядом S7-400 и 1200 поставить, так они вообще даже в 15 см от Матраса зависают наглухо на 2-3 щелчке... Если 400-й ещё оживает от WDT через некоторое время, то 1200 прям в глухаря. Получается, что Матрас прямо великолепен. Но нет, нам не нравится, чай не дойчланд у нас за окном


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 20:21   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Овен датчик влажности ПВТ100 программная перезагрузка

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ого. Вообще-вообще наглухо? Компом пробовали подцепиться?
не, какой там.. цигель-цигель, механен них арбайтен! шнеля, ми бюдем вас немношечько паф-паф, ннах..

это было в июне-июле, а щас опять все тихо и спокойно. вот хз чего им надо. навсякий случай поставил в план моторные дроссели на все пч. они там сопливые, но веревки длинные.

по семенам меня тут тоже сватают со страшной силой, но на одном страшном и вонючем объекте, где я повесил смш4 для сбора информации для нир, рядом висит семен, тоже что-то делает, не вникал, так обслуга говорит мол задрали они зависами и паверресетами руками и ногами обслуги.
у меня тоже веревки по всему заводу как попало размотаны заводчанами, я просто тыкал пальцем - вот сюда, вот туда... правда я где можно повесил овеновские ас4...
но за тот год что статистика собиралась особых сбоев я и не помню. там еще и лоджик 29й был. слейвов с полсотни почти разномастных.. два раза кабель жгли, один раз пч ушатали горелым кабелем, правлда на его конце ас4 не было.. поставил.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024