Есть модуль фмр2222-10-4 и два модуля мрл подключенные к нему (1300-10-0 и 2000-10-0).
В вашем конфигураторе при подключении этих устройств по usb определяется только один фмр, остальную конфигурацию он не считывает.

Это нормально?
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 10:26   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не считывается конфигурация

Нужно загрузить в ФМР конфигурацию с модулями, после этого ФМР начнёт их видеть.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 12:02   #3
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не считывается конфигурация

Да, загрузил, начался опрос, но теперь в режиме отладки дискретные выходы не меняют своё состояние.

А теперь требуется подключить эти модули по mtbus к контроллеру smh4-1011.

Из очевидного - выставил адрес на фмр в 0,
у фмр com1 (все 3 провода) подключил к smh к com3 (сбоку),
контроллер форматировал и модули обновлял из программы.
в лоджике сконфигурировал мою связку mtbus и загрузил проект,

В итоге нет опроса модулей, вылезают ошибки связи и в/вв не производится.

Также заметил что в меню контроллера нет никаких настроек и сведений о шине mtbus.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 12:08   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не считывается конфигурация

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Да, загрузил, начался опрос, но теперь в режиме отладки дискретные выходы не меняют своё состояние.
Без питания FMR?

Цитата:
А теперь требуется подключить эти модули по mtbus к контроллеру smh4-1011.
А зачем Вам тогда конфигуратор?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 12:32   #5
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не считывается конфигурация

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Без питания FMR?

А зачем Вам тогда конфигуратор?
С питанием 24VDC от одного источника (фмр и smh)

Конфигуратор теперь не нужен, забудьте про него.

Всё есть в лоджике, конфигуратор был нужен чтобы обновить прошивки и в целом для проверки.

Странно что по умолчанию я не могу из контроллера все перепрошить..
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 13:43   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не считывается конфигурация

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Странно что по умолчанию я не могу из контроллера все перепрошить..
Предлагаете на контроллере поднять DFU и держать файлы прошивок для перифериии?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 14:48   #7
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не считывается конфигурация

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Предлагаете на контроллере поднять DFU и держать файлы прошивок для перифериии?
Может это странно только для меня, потому что я сравниваю с матриксом который может обновить модули мрл.

Не суть, проблема сейчас - нет связи по mtbus. Тех. поддержка - памагити, что я делаю не так и что можно сделать.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 15:06   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не считывается конфигурация

Все обновлено до последних версий ПО?
Адрес ФМР выставлен в 0?
Подключение идет с Com2 матрикса на Com1 фмр?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 16:12   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не считывается конфигурация

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Подключение идет с Com2 матрикса на Com1 фмр?
Там четверка 1011

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Может это странно только для меня, потому что я сравниваю с матриксом который может обновить модули мрл.
Что Вы подразумеваете под словом обновить? Покажите лучше заготовку проекта с Вашими модулями.

Должно быть так
4.png
Вытаскивать MR(Link) не обязательно


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 06.04.2023 в 16:39
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 16:50   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не считывается конфигурация

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Там четверка 1011



Тогда интересно посмотреть на фото подключения.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 16:55   #11
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не считывается конфигурация

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Все обновлено до последних версий ПО?
Адрес ФМР выставлен в 0?
Подключение идет с Com2 матрикса на Com1 фмр?
Контроллер форматирован из последней версии, а фмр и мрл обновлены через FMRConfigurator.

С Com3 (smh4-1011) к Com1 (FMR-2222-10-4). Все переключатели вправо, т.е. адрес 0.

photo_2023-04-06_15-48-12.jpg

Screenshot_1.png
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 17:02   #12
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не считывается конфигурация

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение


Тогда интересно посмотреть на фото подключения.
Модули не опрашиваются
Изображения
Тип файла: jpg photo_1_2023-04-06_15-59-21.jpg (160.4 Кбайт, 35 просмотров)
Тип файла: jpg photo_2_2023-04-06_15-59-21.jpg (184.9 Кбайт, 23 просмотров)
Вложения
Тип файла: psl test_bus.psl (149.0 Кбайт, 4 просмотров)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 17:07   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не считывается конфигурация

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Модули не опрашиваются
Почему светодиод питания не горит? Питание на FMR точно есть?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 17:12   #14
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не считывается конфигурация

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Почему светодиод питания не горит? Питание на FMR точно есть?
Да, конечно есть:
Изображения
Тип файла: jpg photo_2023-04-06_16-11-57.jpg (145.0 Кбайт, 35 просмотров)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 17:13   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не считывается конфигурация

Вроде как у вас с ком3 подключение неправильное, посмотрите на картинку из РЭ, стр.57


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 17:17   #16
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не считывается конфигурация

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вроде как у вас с ком3 подключение неправильное, посмотрите на картинку из РЭ, стр.57
Верно, теперь заработало, был невнимателен, спасибо!
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 11:13   #17
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не считывается конфигурация

Можете ещё мне помочь, в FMRConfigurator у меня не получается обновить модули MRL.

Подключаю питание и вставляю USB, дальше обновить ПО, в окне вижу что все модули определены, дальше обновить, жду когда загрузка закончится и появится сообщение "перезагрузить", далее отключаю питание и извлекаю USB, жду 3сек и подключаю питание и следом USB, дальше сообщение "не могу переключить fmr в режим обновления mrl".
Изображения
Тип файла: png Screenshot_1.png (22.4 Кбайт, 7 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_2.png (22.5 Кбайт, 12 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_3.png (25.3 Кбайт, 8 просмотров)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 11:39   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не считывается конфигурация

Если снять галочку с фмр и попробовать только мрл обновить, получится? И еще попробуйте только один модуль подключить и обновить, а не оба сразу.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 11:55   #19
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не считывается конфигурация

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если снять галочку с фмр и попробовать только мрл обновить, получится? И еще попробуйте только один модуль подключить и обновить, а не оба сразу.
Также
Изображения
Тип файла: png Screenshot_4.png (19.7 Кбайт, 8 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_5.png (20.2 Кбайт, 11 просмотров)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 12:28   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не считывается конфигурация

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Также
Внешнее питание подключено?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 12:36   #21
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не считывается конфигурация

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Внешнее питание подключено?
Да конечно, 24VDC
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 12:41   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не считывается конфигурация

А версия кофигуратора какая?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2023, 12:43   #23
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не считывается конфигурация

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А версия кофигуратора какая?
Скачанная вчера:
Изображения
Тип файла: png Screenshot_6.png (10.9 Кбайт, 4 просмотров)
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 12:06   #24
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не считывается конфигурация

Можете сделать видео, где будет видно:

1) Физическое подключение и связь(индикация) между приборами
2)Загрузка конфигурации в прибор
3)Попытка обновления мрл


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2023, 19:43   #25
RomanIst
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: Не считывается конфигурация

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можете сделать видео, где будет видно:

1) Физическое подключение и связь(индикация) между приборами
2)Загрузка конфигурации в прибор
3)Попытка обновления мрл
В итоге получилось просто из системного меню контроллера все mrl обновить. Если время будет попробую.
RomanIst вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024