|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.01.2023, 08:26 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Формирование состава установок в АСУТП
Подскажите пожалуйста, на заводе порядка 30 вентиляций (где-то с 2мя калориферами, где-то с рекуператорами т.д.) Решили сделать АСУТП, передал общую карту регистров программистам. Но они не могут понять, какая установка из каких элементов состоит в итоге много не корректной информации. Подскажите в каком регистре формируется состав оборудования и как его расшифровать. По аналогии как это делает Trim при формировании визуализации вентиляционных установок.
|
27.01.2023, 09:02 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
А не легче ли им дать проектные данные по вентустановкам? Схемы автоматизации, схемы подключения, расположение самих установок для отрисовки в скаде?
|
27.01.2023, 10:51 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
|
27.01.2023, 11:00 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
Если это всё делалось разными людьми и в разное время, то сбор и передача документации - единственно правильный процесс. И самый быстрый.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.01.2023, 11:28 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
|
27.01.2023, 11:35 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
Цитата:
|
|
27.01.2023, 11:52 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
Цитата:
Но обойти 30 установок и отметить, какие секции где установлены - дело одного-двух дней. К тому же, если делалось разными людьми, нет никакой гарантии, что там "конструкторские" программы со стандартным набором регистров. |
|
30.01.2023, 11:33 | #8 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
Цитата:
|
|
30.01.2023, 12:06 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
Цитата:
Совет LordN самый разумный из всех, здесь прозвучавших - удалённых и не удалённых. По крайней мере он не приведёт к излишней потере времени и позволяет оценить масштаб предстоящих работ. Если Автоскада будет рисовать то, что нужно, то задача предельно упрощается - добить её до 30 установок сильно проще, чем рисовать их заново. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.01.2023, 12:14 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
для начала можно просто сравнить список регистров с тем что сгенерит автоскада для опссервера
|
30.01.2023, 12:28 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
Цитата:
Правда всё это по времени равнозначно составлению списка агрегатов для каждой машины, но автор же настолько хочет сэкономить по времени и готов для этого его терять дважды и трижды Добавлено через 2 минуты Вообще, самый быстрый и дешёвый способ в вашем случае - это установка двух компьютеров, на каждом из которых будет работать Автоскада на 15 установок. Но ехать всё равно придётся, чтобы понять, будет ли работать Автоскада. Заодно и список агрегатов в системах составите, он будет полезен, если Автоскада не сработает. Всё остальное и дольше и дороже. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.01.2023, 13:45 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
Цитата:
|
|
30.01.2023, 14:37 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
Я так понял, у него просто либо документ либо список переменных Конструктора, а не фактически тех установок. А что там по факту - хз.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.01.2023, 15:00 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
А мне кажется что самый правильный способ - найти и привлечь одного инженера который съездит туда и все сделает. А не перекладывать ответственность "на того программиста" которому надо "выдать все готовое тогда он соизволит что-то сделать". Объем работ вместе с обследованием объекта вполне по силам одному инженеру.
|
30.01.2023, 15:53 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.01.2023, 06:28 | #16 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
У меня один вопрос, по принципу расшифровки данных, которые прилетают в SCo_Код (SCADA)(я предполагая что здесь информация по составу оборудования в залитой программе). Как из этого получить данные? Программы на все оборудования писались в конструкторе, удаленно с помощью панели Trim 5 я к ним подключаюсь и вижу все по красоте. Задача программистам сделать тоже самое, но в общей сети.
|
31.01.2023, 07:48 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 323
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
Тогда вам уже ответили, ставите автоскаду и в ней разбираетесь.
Все будет так же красиво работать раз на триме работает. Вопрос только либо 2 компьютера либо переделываете сами |
31.01.2023, 08:35 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
Цитата:
|
|
31.01.2023, 08:41 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
Цитата:
но если очень, то надо как-то с ней бороться. грузим проект, подключаем к автоскада ко входу SCADA макроса SCADA out подключаем bool-long на его вход reg32-bit и понеслась |
|
31.01.2023, 16:24 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
Цитата:
На сегодняшний день более удобен и защищен OPC UA сервер на контроллере. Есть конечно много и других. Защита есть. Шифрование есть. Протестировано лабораторией касперского https://securelist.ru/opc-ua-security-analysis/89735/ Исходники тоже имеются и платные и полностью открытые бесплатные. Во многих контроллерах начали появляться. Например не самый мощный SIEMENS S7-1200. Есть список тегов с описаниями (если описания проектировщик составил) В OPC UA есть такие переменные как массивы бинарных, целых, вещественных чисел и многое другое. Мы подняли OPC UA сервер на своих контроллерах. Вполне удобно. Нагрузки добавляет от 5% на клиента Недостатки - Тема достаточно сложная. Добавляет нагрузки десятки процентов. Преимущества: Список тегов. Разные типы тэгов. Описания тэгов (если задал проектировщик). Легко подключаться из любой скады. Некоторая защита и шифрование. Автоматическая маршрутизация через разные сетевые карты на одном компьютере если есть DNS в сетях. Автоматическое переподключение. Считается промышленным протоколом. __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
31.01.2023, 17:53 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
Тут никаких возражений.
Цитата:
Слейв у которого на борту только OPC это для мастера только геморрой. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
31.01.2023, 19:52 | #22 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
Скомпилировать и поднять сервер допустим непросто.
Протестировать со стороны производителя, дать гарантии тоже. Но подключиться к OPC UA (UA не DA) серверу какие может вызвать трудности? __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
01.02.2023, 17:12 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
Зачем двум контроллерам мастеру и слейву этот гемор с шифрованием и лишней загрузкой процессора? Им же только между собой погутарить треба.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
02.02.2023, 06:59 | #24 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
Цитата:
Сидеть так каждый бит мучить, это полный звездец. Я по этому и прошу карту формирования регистров. Можно в личку скинуть |
|
02.02.2023, 09:13 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
сегнетикс явно не даст, а значит, пока кто-то этого не сделает - этого не будет.
|
02.02.2023, 10:31 | #26 | |||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|||
02.02.2023, 10:55 | #27 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
Цитата:
Чтобы сделать универсальный вариант для своей скады а не городить под каждую установку. Не пойму зачем из этого делать тайну. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
02.02.2023, 11:32 | #28 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
Цитата:
PS. Удаление по причине острой любви некоторых в оказывании медвежьих услуг. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.02.2023, 12:03 | #29 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
Цитата:
Но очень многие не дружат с мастерскадой. Хотя должен признать что программеры у ТС просто лентяи. Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
03.02.2023, 08:31 | #30 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 24
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Формирование состава установок в АСУТП
|