Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.05.2011, 12:02   #1
Ser
Новичок
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Перезапуск после отключения эл.питания.

Может кто подскажет, как сделать на SMH2010 так, чтобы приточка не перезапускалась после отключения эл.питания? Раньше вроде это не давала установленная галка «остановка по WDT», но сейчас с установленной галочкой перезапускается.
Ser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 12:06   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перезапуск после отключения эл.питания.

Цитата:
Сообщение от Ser
Может кто подскажет, как сделать на SMH2010 так, чтобы приточка не перезапускалась после отключения эл.питания? Раньше вроде это не давала установленная галка «остановка по WDT», но сейчас с установленной галочкой перезапускается.
Версия Конструктора?

Состав проекта?

Прочесть руководство?


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 17:13   #3
Ser
Новичок
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перезапуск после отключения эл.питания.

Цитата:
Сообщение от Arsie
Версия Конструктора?

Состав проекта?

Прочесть руководство?


.
1. Один из проектов V1.10, остальные не помню.
2. Приточка на воде, управление флажком.
3. Руководство читал, ответ не нашел, по этому и задал свой вопрос на форуме.
Ser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 18:07   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перезапуск после отключения эл.питания.

Цитата:
Сообщение от Ser
2. Приточка на воде, управление флажком.

Не расскажете, с чем связано требование не запускаться при провале питания?


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 18:37   #5
Ser
Новичок
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перезапуск после отключения эл.питания.

Цитата:
Сообщение от Arsie
Не расскажете, с чем связано требование не запускаться при провале питания?


.
Я сам лично против того, чтобы систему необходимо было перезапускать вручную после отключении эл.питания и до последнего пытался от этого требования открестится. А требование вызвано тем, что на объекте установлено около 100 противопожарных клапанов «КЛОП» с возвратной пружиной и они работают под управлением пожарной сигнализации, а пожарное отключение вентиляции осуществляется обесточиванием щитов управления вентиляции. Так вот, несколько раз происходило так, что вентиляция перезапускалась, а клапана были закрыты т.к. перезапускаются вручную и тем самым воздуховоды деформируются, клопы клинит и т.д. короче хочется заказчику что бы вентиляция перезапускалась вручную.
Ser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 19:14   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перезапуск после отключения эл.питания.

Цитата:
Сообщение от Ser
Я сам лично против того, чтобы систему необходимо было перезапускать вручную после отключении эл.питания и до последнего пытался от этого требования открестится. А требование вызвано тем, что на объекте установлено около 100 противопожарных клапанов «КЛОП» с возвратной пружиной и они работают под управлением пожарной сигнализации, а пожарное отключение вентиляции осуществляется обесточиванием щитов управления вентиляции. Так вот, несколько раз происходило так, что вентиляция перезапускалась, а клапана были закрыты т.к. перезапускаются вручную и тем самым воздуховоды деформируются, клопы клинит и т.д. короче хочется заказчику что бы вентиляция перезапускалась вручную.
Самое правильное - завести в вентустановку сигнал пожара с пожарной автоматики. Соответственно, при срабатывании клопов ВУ остановится, а при включении питания активный сигнал не даст ей запуститься.

Или там клопы руками взводятся? Тогда вешать концевики на них последовательно с флажком "Пуск/Стоп".

Либо уходить от флажка на кнопку "F2", там такая опция есть. Есть и минутная пауза перед перезапуском при включении питания.

Либо программировать блокировку в программе. Перехватывайте сигнал "Пуск/Стоп" и держите его в единице, пока нельзя запускаться. Но я уверен, что ваш заказчик взвоет от такой функции - на каждый бросок напряжения ВУ будет вставать...

.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 19:30   #7
Ser
Новичок
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перезапуск после отключения эл.питания.

Цитата:
Сообщение от Arsie
Самое правильное - завести в вентустановку сигнал пожара с пожарной автоматики. Соответственно, при срабатывании клопов ВУ остановится, а при включении питания активный сигнал не даст ей запуститься.

Или там клопы руками взводятся? Тогда вешать концевики на них последовательно с флажком "Пуск/Стоп".

Либо уходить от флажка на кнопку "F2", там такая опция есть. Есть и минутная пауза перед перезапуском при включении питания.

Либо программировать блокировку в программе. Перехватывайте сигнал "Пуск/Стоп" и держите его в единице, пока нельзя запускаться. Но я уверен, что ваш заказчик взвоет от такой функции - на каждый бросок напряжения ВУ будет вставать...

.
Я с вами согласен, и уверен, что он пожалеет о свои требованиях, но это необходимо сделать. Можете ли вы поподробней описать, как все таки это сделать, если от флажка отказаться невозможно?
Ser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 13:51   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перезапуск после отключения эл.питания.

Цитата:
Сообщение от Ser
Я с вами согласен, и уверен, что он пожалеет о свои требованиях, но это необходимо сделать. Можете ли вы поподробней описать, как все таки это сделать, если от флажка отказаться невозможно?
Какой уровен подробности требуется? А то в кратце я уже всё рассказал.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 15:35   #9
Ser
Новичок
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перезапуск после отключения эл.питания.

Цитата:
Сообщение от Arsie

Либо программировать блокировку в программе. Перехватывайте сигнал "Пуск/Стоп" и держите его в единице, пока нельзя запускаться.
.
Вот это.
Ser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 16:37   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перезапуск после отключения эл.питания.

Цитата:
Сообщение от Ser
Вот это.
Помеченный на картинке сигнал, если он в единице, сымитирует положение "Стоп" флажка.

Ну и два солюшена.

Первый позволит задержать рестарт на 300 секунд, за это время КЛОПы откроются.

Второй заставит подойти человека и передёрнуть затвор, т.е. перевести флажок сначала в СТОП, затем опять в ПУСК.
Изображения
Тип файла: png Trace_start.PNG (9.7 Кбайт, 160 просмотров)
Тип файла: png Delayed_start.PNG (12.1 Кбайт, 137 просмотров)
Тип файла: png Hand_restart.PNG (10.7 Кбайт, 139 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 22:25   #11
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перезапуск после отключения эл.питания.

дополнительно ИБП на пожарную сигнализацию поставить бы. С двойным преобразованием. Мы ставим на каждую котельную на питание автоматики в обязательном порядке.
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 16:52   #12
Ser
Новичок
 
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перезапуск после отключения эл.питания.

Цитата:
Сообщение от Arsie
Помеченный на картинке сигнал, если он в единице, сымитирует положение "Стоп" флажка.

Ну и два солюшена.

Первый позволит задержать рестарт на 300 секунд, за это время КЛОПы откроются.

Второй заставит подойти человека и передёрнуть затвор, т.е. перевести флажок сначала в СТОП, затем опять в ПУСК.
Спасибо!
Ser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 11:14   #13
Flasher
Member
 
Аватара для Flasher
 
Регистрация: Jun 2010
Сообщения: 30
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Перезапуск после отключения эл.питания.

По-нормальному от щита управления огнезадерживающими клапанами должен подводиться сухой контакт на вход "Пожар" щита ВУ.
По факту вместо него можно подключить концевик ближайшего КЛОПа.
После активации этого входа сброс только вручную.
Питание рубить -не лучший вариант, т.к. при ложном срабатывании зимой это чревато заморозкой вод. калорифера. Это можно попробовать объяснить зказчику - среди них попадаются вменяемые люди.
Flasher вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024