Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 08.10.2012, 12:23   #1
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию теплообменники

подскажите: 2 теплообменника (электро и водяной) за каждым датчик температуры. электрический подогревает холодный воздух, до -20 затем заслонка рециркуляции смешивает до -15, и уже потом водяной нагревает до +18. Как Запилить чтобы водяной теплообменник брал за основу работы не уличную температуру а температуру после эл.калорифера, а элктрокалорифер подогревал до -20?
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 12:47   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: теплообменники

Цитата:
Сообщение от makssanych
Как Запилить чтобы водяной теплообменник брал за основу работы не уличную температуру а температуру после эл.калорифера
В проектах Конструктора водяной калорифер работает по двум датчикам: Температуре канала и температуре обратной воды.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 12:49   #3
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: теплообменники

тогда как сделать чтобы эл калорифер подогревал до -20 градусов?
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 13:01   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: теплообменники

Цитата:
Сообщение от makssanych
тогда как сделать чтобы эл калорифер подогревал до -20 градусов?
я делал систему 1-в-1 как вы описываете - писал алгоритм для нагревателя самостоятельно.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 13:08   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: теплообменники

Цитата:
Сообщение от makssanych
тогда как сделать чтобы эл калорифер подогревал до -20 градусов?
Какое тепло на объекте дешевле: электрическое или водяное?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 13:15   #6
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: теплообменники

Цитата:
Сообщение от Arsie
Какое тепло на объекте дешевле: электрическое или водяное?
тут скорее всего не в этом дело - электрический догрев сделан при понижении уличной температуры ниже -20 градусов. Я такое видел - делают когда либо недоразмеренный калорифер либо не хватает тепла от теплосети. На одном объекте мы добавили электрокалорифер по причине того, что бассейн зимой работал на полной рециркулиции что повышало влажность в помещении.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 13:16   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: теплообменники

Цитата:
Сообщение от Max2114
тут скорее всего не в этом дело - электрический догрев сделан при понижении уличной температуры ниже -20 градусов. Я такое видел - делают когда либо недоразмеренный калорифер либо не хватает тепла от теплосети. На одном объекте мы добавили электрокалорифер по причине того, что бассейн зимой работал на полной рециркулиции что повышало влажность в помещении.
Это я знаю и на этот случай Конструктор заточен на максимально экономное расходование электричества.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 13:18   #8
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: теплообменники

Цитата:
Сообщение от Arsie
Какое тепло на объекте дешевле: электрическое или водяное?
сказать не могу, не знаю. Но электоркалорифер подогревает даже не до -20 а только до -35 (по заданию посмотрел внимательнее) дальше нагрев идет при помощи рециркуляции и вод калорифера.
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 13:48   #9
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: теплообменники

Цитата:
Сообщение от Max2114
тут скорее всего не в этом дело - электрический догрев сделан при понижении уличной температуры ниже -20 градусов. Я такое видел - делают когда либо недоразмеренный калорифер либо не хватает тепла от теплосети. На одном объекте мы добавили электрокалорифер по причине того, что бассейн зимой работал на полной рециркулиции что повышало влажность в помещении.
работает водяной калорифер всегда. при понижении температуры до -15 градусов включается рециркуляционная заслонка, при понижении до -35 включается электро-калорифер.
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 13:53   #10
makssanych
Member
 
Регистрация: Aug 2012
Сообщения: 72
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: теплообменники

Блоки операционных отношений мне не помогут?
makssanych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 14:05   #11
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: теплообменники

Цитата:
Сообщение от makssanych
работает водяной калорифер всегда. при понижении температуры до -15 градусов включается рециркуляционная заслонка, при понижении до -35 включается электро-калорифер.
Как-то немного "не бьется"... либо надо ограничивать максимальную рециркуляцию, так как рециркуляцией по идее можно сколь угодно долго регулировать температуру - при очень низких значениях она просто закроется. Я делал немного не такой алгоритм. Я поставил датчик температуры в камеру смешения, и у меня связка электрокалорифер и рециркуляция регулировали эту температуру. Уставку можно было задавать (по техзаданию я задал уставку -20 градусов). И вся эта система работала следующим образом - при понижении температуры на улице (а занчит и в камере смешения) ниже -20 градусов начиал работать электрокалорифер. Если его мощности не хватало (работал некоторое время на 100% а температура в рециркуляици был ниже -20) то начинал работать регулятор рециркуляции. На моей памяти он ниразу не включился. Но у нас было такое задание - рециркуляци вообще не должна была включаться.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2012, 14:14   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: теплообменники

Цитата:
Сообщение от makssanych
сказать не могу, не знаю. Но электоркалорифер подогревает даже не до -20 а только до -35 (по заданию посмотрел внимательнее) дальше нагрев идет при помощи рециркуляции и вод калорифера.
Выбираете обычную схему с водяным калорифером, для электрического выбираете функцию предподогрева.

Далее настраиваете включение предподогрева от минимума при температуре -30С до максимума в пределе вентсистемы в целом.

Дополнительно советую настроить прогрев электрокалорифера - мало ли кто ВУ остановит при глубоком минусе.

Датчик температуры после ЭК оставляете себе на память, рециркуляция будет активирована после исчерпания совместной мощности ЭК и ВК.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024