Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 04.10.2012, 06:42   #1
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)

Нужна подсказка.
Пластинчатый рекуператор.

Как из макроса Устр - ПластУт (APDS) соорудить
Устр - ПластУт (APDS) + Устр - ПластУт (t)

мне нужно иметь одновременное ограничение рекуператора и по температуре и по перепаду давления.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 11:13   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)

Цитата:
Сообщение от LordN
Нужна подсказка.
Пластинчатый рекуператор.

Как из макроса Устр - ПластУт (APDS) соорудить
Устр - ПластУт (APDS) + Устр - ПластУт (t)

мне нужно иметь одновременное ограничение рекуператора и по температуре и по перепаду давления.
И, как обычно, мой дежурный вопрос: зачем вам это понадобилось?

В том плане, что мне нужно знать вашу задачу, чтобы посоветовать вам не просто что-то полезное, но и потратить при этом минимальное количество вашего и своего времени.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 11:21   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)

Цитата:
Сообщение от Arsie
И, как обычно, мой дежурный вопрос: зачем вам это понадобилось?

В том плане, что мне нужно знать вашу задачу, чтобы посоветовать вам не просто что-то полезное, но и потратить при этом минимальное количество вашего и своего времени.
очень влажный воздух (ОВ), примерно +30/60, это раз.
переменная производительность вентиляторов, это два.
имею опыт художественной е*пли с голдом в подобной ситуации, это три.

боле-мене приемлемый результат удалось получить только задействовав оба ограничения и dP и Т(ВВ) в голде.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 11:41   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)

Цитата:
Сообщение от LordN
имею опыт художественной е*пли с голдом в подобной ситуации, это три.
Расскажите, очень интересно!

Особенно мне интересно, почему манометра было недостаточно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 12:35   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)

Цитата:
Сообщение от Arsie
Расскажите, очень интересно!

Особенно мне интересно, почему манометра было недостаточно.
из-за переменной производительности.
на малом расходе манометр "не видит" процесса обмерзания, он реагирует только когда уже совсем всё или уже почти совсем всё наглухо забито..
плюс на малых расходах переразмеренный т/о становится динамически нестабильным штоли, dP болтается как херзнаетшто...
плюс у вышепомянутой шелезяки какая-то опа в алгоритме...

меня этот объект высушил вусмерть. сделать настроить и забыть.
кароче, я хочу тупо разложить солому. упаду-не упаду дело десятое.
кактотак.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 16:45   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)

Цитата:
Сообщение от LordN
из-за переменной производительности.
на малом расходе манометр "не видит" процесса обмерзания, он реагирует только когда уже совсем всё или уже почти совсем всё наглухо забито..
плюс на малых расходах переразмеренный т/о становится динамически нестабильным штоли, dP болтается как херзнаетшто...
плюс у вышепомянутой шелезяки какая-то опа в алгоритме...

меня этот объект высушил вусмерть. сделать настроить и забыть.
кароче, я хочу тупо разложить солому. упаду-не упаду дело десятое.
кактотак.
У вас там настолько малые расходы? Забавно

Создайте проекты и с тем и с другим рекуператором. Вытащите нужный макрос со второго и вставьте в первый. Все подключения распарралельте, кроме выхода AOUT. С него вам нужно снимать ммм... наименьшее значение из выходов двух макросов. Вроде

По идее должно работать. Расскажите, что получилось


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 18:33   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)

Цитата:
Сообщение от Arsie
У вас там настолько малые расходы? Забавно

Создайте проекты и с тем и с другим рекуператором. Вытащите нужный макрос со второго и вставьте в первый. Все подключения распарралельте, кроме выхода AOUT. С него вам нужно снимать ммм... наименьшее значение из выходов двух макросов. Вроде

По идее должно работать. Расскажите, что получилось
ok. понял.
мой проект не смотрели? негодится так делать?


расходы от балды забиты, но они реально невелики, около 2000 +/-


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 11:01   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)

Цитата:
Сообщение от LordN
мой проект не смотрели? негодится так делать?
Не успел ещё, времени не было.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 06:35   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)

полдня возился, так до конца и не понял.
для макроса PDS положение закрытого байпаса = 10В на выходе?
а для макроса по температуре?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 11:12   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)

Цитата:
Сообщение от LordN
полдня возился, так до конца и не понял.
для макроса PDS положение закрытого байпаса = 10В на выходе?
а для макроса по температуре?
Выходы макросов идентичны. 10В соответствуют максимальной работе, т.е. закрытому байпасу


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 08:28   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)

Цитата:
Сообщение от Arsie
Выходы макросов идентичны. 10В соответствуют максимальной работе, т.е. закрытому байпасу
а Рекуператор = 100% это полностью открытый или закрытый байпас?

в таком случае должна ли открываться заслонка при уменьшении значения на входе Uнагрев при условии что темп.нар.возд ниже темп.в канале, уставка PDS = 25, а вход PDS = 0 ?

в сгенерированном макросе ограничитель PDS начинает работу именно при таких условиях. и начинает от нуля, так и должно быть?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 08:39   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)

еще раз.
PDS = 0, уставка PDS = 25
Tнаруж = 8, Т канала = 25, Тпомещения = 25. компенсация отключена, уставка = 20.
почему в таких условиях нет команды на открывание байпаса? и почему выход Uограничение=1?
нипанимаю...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 11:05   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)

вопщем проблема где-то на этапе инициализации ограничивающего ПИДа. если не создать условий начала работы ограничивающего сигнала, то на его выходе будет торчать нуль.
сняв условия - выход ограничителя спокойно растёт до упора.


при ограничении по температуре ВВ число на выходе ограничителя уменьшается. число на выходе % уменьшается. число на выходе AOUT растёт. значит всётаки 10В - это полностью открытый, а не закрытый байпас. так?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 11:34   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)

чем дальше, тем меньше понимаю логику. почему ограничитель тупо блокируется при темп ВВ ниже аварийной? я правда это в 0,96м макросе увидел, но думаю что 97й не отличается. этож косяк! так быть не должно.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 12:03   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)

Цитата:
Сообщение от LordN
вопщем проблема где-то на этапе инициализации ограничивающего ПИДа. если не создать условий начала работы ограничивающего сигнала, то на его выходе будет торчать нуль.
сняв условия - выход ограничителя спокойно растёт до упора.
Можете более подробно описать?



Цитата:
Сообщение от LordN
при ограничении по температуре ВВ число на выходе ограничителя уменьшается. число на выходе % уменьшается. число на выходе AOUT растёт. значит всётаки 10В - это полностью открытый, а не закрытый байпас. так?
Значит так, память моя уже совсем наверное плоха стала


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 14:07   #16
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)

Цитата:
Можете более подробно описать?
подскажите какой утилиткой можно снять кино с экрана монитора? сниму, покажу.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 16:10   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)

Цитата:
Сообщение от LordN
подскажите какой утилиткой можно снять кино с экрана монитора? сниму, покажу.
uvScreenCamera


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 17:05   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)

Цитата:
Сообщение от Arsie
uvScreenCamera
затупил, или меня ввели в заблуждение когда д.б. открыто, а когда д.б. закрыто. разобрался, вопрос снят, кажется..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 19:10   #19
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Рекуператор, совмещенное управление по dP и T(ВВ)

если кому поможет и чтоб не ходить по моим граблям, есть тема на авоке про то как понять что происходит с сопротивлением на переменном расходе.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024