Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 18.01.2013, 14:36   #1
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ничего не понимаю!

Создаю проект на Pixel-1211.
Простая приточка без вытяжки, водяной калорифер зимой, три датчика T, наружный в канале и обратной воды.
Вентилятор - только вкл/выкл.
Имею уже при распределении вх/вых какие-то сигналы типа обрыва ремня и термо реле. Куда их девать, если их нет реально? В итоге оставил так. В конструкторе галка Лампа Авария снята, в выходах присутствует, это как?
Собрал схему на столе. Жалюзи и вентилятор включаются, но вылетают через несколько секунд из-за обрыва ремня - откуда это взялось?
Система XP, Access Runtime 2003, Касперский есть, но вроде не мешает.
Только начинаю работать с Segnetics, что-то как-то...

Последний раз редактировалось starmos, 18.01.2013 в 14:52
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 15:59   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ничего не понимаю!

Цитата:
Сообщение от starmos
Имею уже при распределении вх/вых какие-то сигналы типа обрыва ремня и термо реле. Куда их девать, если их нет реально?
Просто не трогать.


Цитата:
Сообщение от starmos
В итоге оставил так. В конструкторе галка Лампа Авария снята, в выходах присутствует, это как?
Быть может всё же лампа "Работа"?


Цитата:
Сообщение от starmos
Собрал схему на столе. Жалюзи и вентилятор включаются, но вылетают через несколько секунд из-за обрыва ремня - откуда это взялось?
Документ "n_vent.doc" из шаблонов инструкций, либо пункт 2.5.9 из "Описание уставок".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 08:41   #3
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ничего не понимаю!

Спасибо!
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024