Почему так?
Почему так? проект прилагается. такая проблемка находится в экране "основной экран"
|
19.08.2013, 11:59 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Почему так?
Цитата:
Единственное, что заметил, что контроллер нифига не SMH-2Gi. PS. Учитывая, откуда идут связи, EEPROM в этом месте уже давно неисправна. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.08.2013, 12:05 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Почему так?
Цитата:
Я тоже отрываю связи и выставляю числа- ситуация такая-же, как на картинке. Что далать-то? |
|
19.08.2013, 12:18 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Почему так?
Цитата:
Вы убили часть памяти контроллера постоянной перезаписью значений. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.08.2013, 12:24 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Почему так?
постоянная перезапись значений это изменения значений параметров, которые я хочу контролировать(разрежение, давление и т.д)?
Последний раз редактировалось dima, 19.08.2013 в 12:39 |
19.08.2013, 12:42 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Почему так?
Установил журнальчик... теперь вот это при загрузке
|
19.08.2013, 13:52 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Почему так?
Цитата:
У контроллера памяти не хватило. Попробуйте не журнал, а десяток-два ввода числа. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.08.2013, 15:03 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Почему так?
Попробовал... тоже самое все... Я правильно понимаю, что контроллер неисправен, учитывая то, что с ним еще и нельзя связаться по СОМ2, о чем я писал в этой же теме? СОМ2 и текущая проблема может и не имеют связи между собой- я не спец в этом, но все это наводит на мысли, что контроллер "глючный"
|
19.08.2013, 17:20 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Почему так?
Цитата:
Если настройки ком-порта хранятся в этой же странице еепрома, то порт будет работать неадекватно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|