|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.07.2022, 11:19 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 2
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Управление Pixel 2511 по modbus rtu
Добрый день имею на руках pixel 2511 уже запрограммированный как я понял, мне необходимо считать данные с него параметры и управлять вкл выкл вентиляцией по модбасу. Я смог считать данные с 1 по 25 регистр и путем сравнение понял что 17-20 регистры отвечают за вкл/выкл(0/1) 1-4 вентилятора. Запись почему то не работает по модбасу нормально принимает команды отвечает но изменений нет (в 5-6 регистр запись работает, только не понятно за что они отвечают). Кто может подсказать куда копать?
|
11.07.2022, 11:20 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Управление Pixel 2511 по modbus rtu
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.07.2022, 15:07 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 2
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление Pixel 2511 по modbus rtu
Цитата:
В чем может быть причина что одни регистры я могу менять а другие нет по модбасу? Может в найстроках самого контролера что включить надо? |
|
11.07.2022, 15:21 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Управление Pixel 2511 по modbus rtu
Цитата:
PS. Но, строго говоря, записью непойми чего непойми куда оборудование можно случайно вывести из строя. Это утверждение годится для любого протокола любого оборудования любого производителя. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 11.07.2022 в 15:34 |
|
Благодарность от: |