08.10.2015, 11:39 | #31 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Пробовал, безрезультатно. Ноут Dell Latitude E5530 - вроде достаточно производительный?
Что ещё пробовал. Замена контроллера - безрезультатно. Замена щита полностью (на объекте несколько щитов с 2Gi) - б/р. Замена связного кабеля - б/р Связь через коммутатор (был однажды случай - 2Gi никак не хотел подключаться, а через коммутатор вышло) - б/р Переустановка линукс - б/р Отключение МР и МС - отладка подключается Меньшая по размерам программа - подключается PS Сейчас только подумал про отключение модулей, пробовал без них только один раз, так что не факт, что это не было просто случайное подключение, как и те пару раз, про которые писал уже. Хотя нет... На стенде то (контроллер + БП) тоже нормально всё. __________________ RTFM Последний раз редактировалось New, 08.10.2015 в 11:56 |
08.10.2015, 14:01 | #32 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
Я пользуюсь двумя ноутбуками. Первый Тошиба А300 (двуядерный пентиум 1.86ГГц с 4 гигами ОЗУ, диск твердотельный), второй Леново Т440р (четырёхпоточный i7 2.9-3.6ГГц с 12 гигами ОЗУ, диск твердотельный). И то и другое на Вин7. Первый куплен лет 7 назад, второй - новинка прошлого года. Теоретически между ними в производительности просто пропасть. Так и есть, но со знаком минус: чаще всего Тошиба работает отзывчивее и приятнее Перевес в пользу Леново виден только при запуске действительно тяжёлых приложений. Да и то не настолько тотальный, насколько тотальна разница между ними в цене и декларируемых характеристиках. Если работать в лоджике, Тошиба в целом приятнее в работе. А приятность работы тем выше, чем ниже задержки в реакции машины на действия человека. Для драйверов последовательных портов задержки являются критичным фактором. Цитата:
Отлаживаетесь по эзернету или RS485? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
08.10.2015, 16:13 | #33 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
По эзернету. __________________ RTFM |
|
08.10.2015, 22:01 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Использую лоджик 3.26. Тоже иногда не стартует отладка после заливки программы. Обычно не обращаю внимание, а просто нажимаю Подключиться для отладки. Обычно со 2-3го нажатия отладка всё таки запускается.
|
08.10.2015, 22:06 | #35 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Такая же ситуация на лоджике 3.26. на 3.25 такой проблемы не наблюдал.
__________________ Саня |
08.10.2015, 22:32 | #36 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Согласитесь, иногда и практически никогда немного разные вещи
__________________ RTFM |
16.10.2015, 07:16 | #37 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
|
|
16.10.2015, 11:21 | #38 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
Это лишь вопрос самоорганизации. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.10.2015, 10:52 | #39 | |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
|
|
20.10.2015, 11:03 | #40 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
При сохранении проекта он эти скрипты берёт из временной папки и записывает в файл проекта. Если кто-то или что-то заблокирует эти файлы (например, антивирус для проверки), то сшивания может и не произойти. Проблема в том, что нужен именно ваш комп для исследования. На всех наших компьютерах всё работает хорошо. Пока мы не найдём компьютер, на котором будут пропадать экраны СМАрт, мы не сможем найти проблему. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.10.2015, 11:14 | #41 | |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
|
|
29.10.2015, 16:19 | #42 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
SMLogix 3.26.0438
Проект открывается нормально на стационарном компьютере. На буке впервые вижу такую ошибку. Подскажите в чём может быть проблема? Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:44 |
29.10.2015, 16:23 | #43 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Именно этот проект вызывает ошибку или любой?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.10.2015, 16:27 | #44 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Только этот. Сохранял его в 3.25. Тоже самое.
Приложил проект. Последний раз редактировалось Arsie, 10.06.2020 в 11:01 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
08.04.2016, 05:59 | #45 |
Member
Регистрация: May 2014
Сообщения: 92
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Блок SCREEN (real) не видит задаваемый ему формат, и никогда не видел.
Задаю ему %5f, он показывает один знак до запятой, и 6 знаков после. И единственный способ добиться нужного отображения, - это сдвинуть отображаемую цифру ближе к правому краю так, чтобы ненужные цифры после запятой тупо не влазили на экран)). Контроллер SMH2010, лоджик последний актуальный с Вашего сайта. |
08.04.2016, 10:20 | #46 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
Если значение после запятой не нужно, то это %5.0f http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLo...er_formats.htm __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.04.2016, 12:33 | #47 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 174
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
вроде всегда было так, первая цифра = количество знакомест для всего числа, вторая - кол-во чисел после запятой 5.2f = "xx.yy" |
|
10.04.2016, 17:17 | #48 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
|
11.04.2016, 11:02 | #49 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.05.2016, 12:37 | #50 |
Member
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
в новой версии Setup_Logix_3.27.0391 найдены следующие проблемы:
1- невозможно скопировать экран из одного проекта в другой (он просто не вставляется после копирования и открытия другого проекта (без закрытия Smlogix соответственно)) 2- после копирования текстовых полей в пределах одного экрана они становятся невидимыми, пока не нажмешь на кнопку инвертировать |
24.05.2016, 13:20 | #51 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.06.2016, 10:21 | #52 |
Member
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
просьба внести полезную опцию
есть объёмный, "тяжелый" проект с большим числом именованных связей.
при выборе их из списка, высота этого списка достигает двух а то и трех экранов. соответственно поиск нужной связи занимает много времени и это не очень удобно. приходится нужную связь переименовать добавив в начало имени "1" чтобы она переместилась вверх списка а после ее подключения переименовать обратно чтобы не было путаницы. В связи с этим созрело 2 просьбы ну или предложения: 1- можно ли сделать так чтобы при выборе именованной связи список предлагался не в один столбик а в два или три, чтобы на экране помещалось больше связей и не нужно было их листать? 2- при нажатии на уже присоединенную именованную связь был не один пункт "переместить связь" но и второй, "копировать связь" (при расположении рядом одинаковых блоков это бы сильно облегчило жизнь) Обращение это вызвано желанием оптимизировать работу в SMLogix и сократить время на проброску связей в больших проектах. Хотелось бы услышать ответ и замечания по этим предложениям. |
10.06.2016, 12:35 | #53 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: просьба внести полезную опцию
Цитата:
2) Выбираете режим именованных связей, нажимаете на связь-источник и дальше нажимаете на свободный вход, куда вам нужно эту связь "скопировать" __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.06.2016, 14:06 | #54 |
Member
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
спасибо за справку. не знал об этих возможностях. так гораздо быстрее!
а где и как еще узнать о "тайных" полезных функциях SMLogix? |
10.06.2016, 15:38 | #55 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Что-то в справке есть, остальное просто делайте логичным способом, чаще всего там есть логичное действие.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.06.2016, 15:49 | #56 |
Member
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
справка немного скудновата.
а логичным действие кажется когда уже знаешь ту самую логику. работаю во многих программах но с именованными связями без подсказки както вот не разобрался. |
10.06.2016, 15:51 | #57 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Да, справку нужно править. Согласен с этим.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.06.2016, 00:05 | #58 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
При попытке открыть в SMLogix 3.27.0413 проект, сохраненный в какой-то древней версии, проект открывается, но постоянно висит окошко "ПОДОЖДИТЕ... Открытие проекта..."
Навигация по проекту работает, просто окошко висит, закрывает часть экрана и мешает. Помогает сохранение проекта под текущей версией лоджика и открытие заново, но сам факт. Скриншот в приложении. Последний раз редактировалось Arsie, 10.06.2020 в 11:21 Причина: Проблема решена, файлы удалил |
22.06.2016, 09:35 | #59 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
|
22.06.2016, 10:19 | #60 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Прикольно глючит лоджик
Цитата:
Приложите ваш проект, чтобы мы смогли посмотреть, в чём дело. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|