Контроллер не найден! (решено)
Есть трим щитового исполнения, был прогружен и отправлен на объект. На объекте трим подключен к ПК через ethernet. Я захожу на компьютер через timeviewer и мог внести изменения в проект и залить их в трим. Это продолжалось какое-то время, месяц или больше. Потом лоджик перестал находить трим, писал "контроллер не найден". При этом трим работал, ssh работал, я мог только удаленно перезагрузить трим. Пока мы выясняли со службой поддержки как оживить связь, трим неожиданно удалось прошить и больше этот "фокус" повторить не удалось.
Прокатился 220 км, поменял трим. Сейчас "больной" трим у меня на столе. С перемычкой отформатировал в версии 3.30.0285, обновил ПО - лоджик выдал, что все успешно. Ресет, батарейка, перезагрузки - ничего не помогает. Поиск не находит трим (ни по usb, ни по ethernet) F11 выдает подключенное устройство не является trim (иногда, и если через ethernet искать). WinSCP работает, могу логи скачать. Только не знаю - какие? Смущает файл $loaderRestore=BAD в папке projects, но я не знаю что это. Если подключаю другой трим, то все находится и работает. Из чего я делаю вывод, что проблема не брэндмауре, кабеле, sm_tftp и т.д., а в триме. По кнопке запись на PLC происходит считывание текущих настроек LAN1, LAN2. Тест связи - не находит. Как залить проект в трим? Желательно не отправлять очередной трим производителю. |
15.03.2020, 22:32 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Контроллер не найден!
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.03.2020, 20:02 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Цитата:
Поставил перемычку. Нажимаю Ctrl+D, обновить ядро, удаляю пароль root = пустое поле, форматирую. Ничего не изменилось. Что я делаю не так? Отформатировал в 3.28 с перемычкой, трим стал находиться. Отформатировал в 3.30 с перемычкой - после этого трим заработал. В чем причина того, что контроллер перестает находиться по сети? Я заливал проект через USB, проверял связь по Ethernet - все работало. Сейчас мне нужно обновить проект - контроллер не найден. У меня есть только timeviewer, putty и желание разобраться с этой проблемой. Напишите, пожалуйста, какие процессы должны работать для связи по ethernet, как проверить что все, что нужно запущено правильно (со стороны ПК и logic). Качаю новые версии 3.30 и 3.32, может хоть что-то заработает... Последний раз редактировалось Arsie, 17.04.2020 в 15:27 |
|
11.04.2020, 03:02 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Контроллер не найден!
Пинг проходит?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.04.2020, 08:52 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Конечно проходит. Если зайти в свойства связи, то работает кнопка "Запись на PLC" - считываются настройки. F11 пишет, что устройство по адресу 192.168.0.101 не является TRIM. Новые версии 3.30 и 3.32 также не смогли найти контроллер.
Факты, которые удалось установить: Контроллер в состоянии "не найден" не находится ни через usb, ни по сети. При подключении через usb сетевой драйвер linux (не помню правильное название) есть, счетчик пакетов увеличивается на прием и передачу. Форматирование не работает (пробовал в 3.28, 3.30) Был еще такой случай - прошил контроллер, понаблюдал немного за работой, вышел из отладки и больше ничего не делал: не сохранял (иначе уже невозможно будет подключиться для отладки, проект не совпадет ), не закрывал logix. Через несколько часов уже не смог подключиться - контроллер не найден. Ну тут глюк logix, потому что помогло открытие и закрытие logix. Решение проблемы описано выше, но это не всегда возможно в силу объективных причин. Последний раз редактировалось Arsie, 17.04.2020 в 15:26 |
13.04.2020, 13:46 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Контроллер не найден!
По проблемам юсб загляните в эту тем https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813.
По ethernet уточните, подключаетесь напрямую к контроллеру, сеть состоит только из контроллера и компьютера? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
13.04.2020, 14:09 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Контроллер не найден!
Цитата:
Ethernet - пробовал подключаться в локальной сети (роутер, комп, трим) и напрямую ноут <-> trim. Разницы никакой нет, контроллер не найден. |
|
13.04.2020, 15:14 | #8 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Контроллер не найден!
Цитата:
Покажите настройки ethernet контроллера и компьютера. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
13.04.2020, 15:27 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Контроллер не найден!
Как еще объяснить?... Есть трим, все работает - я заливаю проект по USB, опрашиваю по сети (мониторю). Трим уезжает на объект, далеко. Трим устанавливают на место, подключают через Ethernet. Я захожу через timeviewer, вижу трим - все работает. Проходит n дней (недель), никто ничего не трогает. Нужно обновить проект - контроллер не найден, но при этом он работает. И ничто уже не способно вернуть связь с тримом, только форматирование и не абы как. Вот что это?
|
13.04.2020, 15:41 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Контроллер не найден!
Цитата:
Очень странно, что лечит именно форматирование, т.к. даже если бы внутри контроллера какой-то программный драйвер вылетал, перезагрузка контроллера 100% восстанавливала бы работу. В вашем случае это либо потеря конфига, либо потеря файлов. Первое - это вмешательство из сети - с паролем segnetics это легко. Второе - аппаратная неисправность флеш-памяти. Но, опять же, при неисправности флеш-памяти отваливалось бы каждый раз новое, а не одно и то же. Поэтому я сторонник того, что что-то с сетью случается или её настройками. Думаю, более ясно мы сможем сказать, если такой-вот "упавший" трим будет нам доступен через тимвьюер и, желательно, с человеком на подхвате: что на экране показать, питание дёрнуть и т.д. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
13.04.2020, 16:25 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Контроллер не найден!
|
17.04.2020, 15:14 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Контроллер не найден!
По итогу удалённого доступа к контроллеру оказалось, что у автора на контроллере оказался установлен сторонний софт, о чем не было сразу сказано, который мешает работать нашему сервису.
Проверить это было просто с самого начала: нужно удалить свой софт и посмотреть, будет ли повторяться проблема. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Arsie, 17.04.2020 в 15:29 |
17.04.2020, 15:34 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 119
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Контроллер не найден!
Цитата:
|
|
17.04.2020, 15:38 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Контроллер не найден!
Самописный. Вызывал падение сетевых интерфейсов, поэтому контроллер и не находился.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
17.04.2020, 20:57 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Контроллер не найден! (решено)
Да, была простенькая программа, которая с сетью не работает. Поэтому на нее я не подумал. Спасибо техподдержке.
|
18.04.2020, 15:01 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Контроллер не найден! (решено)
Именно поэтому при обращении в любую техподдержку нужно рассказывать абсолютно всё, даже то, что по вашему мнению не является важным. У нас богатый опыт и большая статистика по всяким-разным случаям.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.04.2020, 19:46 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Контроллер не найден! (решено)
Чтобы сделать рестарт программы на случай "деления на ноль" я исправил start.after
Код:
#!/bin/sh if [ -f ./myprog ]; then sleep 1 ./myprog& fi while true; do ./reboot; sleep 10; done; Код:
#!/bin/bash ret=$(ps aux | grep myprog | wc -l) if [ "$ret" -eq 1 ] then { echo "Running myprog" #output text sleep 1 #delay ./myprog #command for run program exit 1 } else { echo "EXIT. Myprog already running!" exit 1 } fi; В коллекцию ваших случаев) |