Добрый день

Пытаюсь Matrix-ом1020-90 опросить по Internet частотный преобразователь, через IRZ21B, опроса не происходит(даже по внешним признакам модема Rx, Tx молчат).
Программой с ПК оба устройства опрашиваются нормально (Rx,Tx отрабатывают).

Где копать?
И возможно ли как то отправить пинг с Matrix?

Спасибо.
Вложения
Тип файла: psl marix.psl (272.7 Кбайт, 9 просмотров)
ryuraa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 10:55   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опрос устройства

Мы не приветствуем дублирование тем на почту и форум, давайте тогда здесь продолжим.

Цитата:
И возможно ли как то отправить пинг с Matrix?
Можно зайти по SSH в контроллер и отправить команду пинг.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 11:08   #3
ryuraa
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опрос устройства

Там был вопрос чисто по Matrix и он закрыт.
А данный вопрос по настройкам Segnetics
ryuraa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 11:29   #4
ryuraa
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опрос устройства

пинги идут, значит проблема таймингах?
Изображения
Тип файла: jpg ping.JPG (37.9 Кбайт, 21 просмотров)
ryuraa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 11:52   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опрос устройства

Цитата:
Сообщение от ryuraa Посмотреть сообщение
пинги идут, значит проблема таймингах?
Ответ даст только сравнение эзернет-трафика от ПК и контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 12:15   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опрос устройства

Цитата:
Сообщение от ryuraa Посмотреть сообщение
Пытаюсь Matrix-ом1020-90 опросить по Internet частотный преобразователь, через IRZ21B, опроса не происходит(даже по внешним признакам модема Rx, Tx молчат).
А как связан модем с IP 192.168.111.35?

Если это iRZ TG21.B то не получится - Modbus TCP и Modbus RTU это разные протоколы.

Цитата:
Программой с ПК оба устройства опрашиваются нормально (Rx,Tx отрабатывают).
Какой программой?
Если она умеет ModBus RTU over TCP то естественно опросит частотник.
Матрикс этого не умеет.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 12:17   #7
ryuraa
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опрос устройства

К сожалению трафик сим нам предоставляют общий на 400 номеров, есть еще варианты, что сделать?


Добавлено через 8 минут


так на модеме 13 и 11 байт один запрос, как на Maxrix посмотреть?


Добавлено через 17 минут


я не знаю конечно, не чего в программе не делал, но один опрос прошел.

спасибо за ответы
ryuraa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 13:12   #8
ryuraa
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опрос устройства

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А как связан модем с IP 192.168.111.35?

Если это iRZ TG21.B то не получится - Modbus TCP и Modbus RTU это разные протоколы.
Это мы с SMH4 проходили, iRZ TG21.B может преобразовывать протоколы.
ryuraa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 13:16   #9
ryuraa
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опрос устройства

для информации
Изображения
Тип файла: jpg irz.JPG (87.8 Кбайт, 50 просмотров)
ryuraa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 13:38   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Опрос устройства

Цитата:
Сообщение от ryuraa Посмотреть сообщение
Это мы с SMH4 проходили, iRZ TG21.B может преобразовывать протоколы.
Если умеет то должно все работать. Четверка и Матрикс близнецы однояйцевые
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024