Добрый день.
Связка SMH4(COM1)<->FMR(COM1) параметры 115200,n,8,2
Проблем нет.

При подключении SMH4(COM2)<->FMR(COM1) блок Device(Link) показывает большое количество потерянных пакетов, и неправильных контрольных сумм.
По факту SMH4(COM2) не видит вообще дискретных входов.

Скажите пожалуйста, есть какая то особенность применения COM2?
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2020, 18:39   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR COM2

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Связка SMH4(COM1)<->FMR(COM1) параметры 115200,n,8,2
Проблем нет.

При подключении SMH4(COM2)<->FMR(COM1) блок Device(Link) показывает большое количество потерянных пакетов, и неправильных контрольных сумм.
По факту SMH4(COM2) не видит вообще дискретных входов.

Скажите пожалуйста, есть какая то особенность применения COM2?
С конвертером у вас точно всё нормально? Он точно умеет работать с двумя стоповыми?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2020, 18:41   #3
chaos1727
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR COM2

Я правильно понимаю что это 232 интерфейс и его надо преобразовать в 485?
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2020, 18:42   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR COM2

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю что это 232 интерфейс и его надо преобразовать в 485?
Эммм... Вы это серьёзно сейчас?

Да, это RS232.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2020, 18:51   #5
chaos1727
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR COM2

Никогда не применял COM2. Теперь буду знать, спасибо Арсений.
Тогда следующий вопрос. SMH4(Master COM1)+ FMR(Slave COM1).
Будет еще и SCADA со временем по интерфейсу 485.
Возможно ли сделать такую конфигурацию SCADA(Master для SMH4)<-> SMH4(Slave для SCADA и Master для FMR)<->FMR(Slave для SMH4) на одном COM?
Или все таки два мастера на одном СОМ порту невозможно?
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2020, 19:00   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR COM2

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
Или все таки два мастера на одном СОМ порту невозможно?
Вы меня извините, но похоже вы документацию вообще никакую не читаете...

Какое "всё таки"? Это не "всё таки", это без вариантов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2020, 19:02   #7
chaos1727
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: SMH4 и FMR COM2

Спасибо.
Я уже понял что нужно сперва читать а потом делать.
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе