|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
29.01.2021, 16:54 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 25
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH4 modbus-TCP: что я делаю не так?
Хочу, к примеру, прочитать по modbus уставки температуры и влажности. Подсоединяю их к выходам на поляне. Они,ессно, появляются в списке "Переменные MODBUS": у первой адрес 40960, у второй 40962.
Заливаю проект (связь с контроллером по Ethernet) и при попытке прочитать эти регистры по modbus-TCP программа (я обычно использую ModbusLook Light v.1.5.0) ругается на отсутствие связи с контроллером (индикатор коннекта периодически загорается, видимо все-таки чувствует наличие устройства, но не может прочитать). Проверял также программой CAS modbus scanner - то же самое. При этом, повторюсь, проект заливается по ethernet, адрес пингуется на ура. В чем трабл? |
29.01.2021, 17:13 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 modbus-TCP: что я делаю не так?
Цитата:
А почему "Нет связи"? Мож проги кривущие, которые внятно показать ошибку не могут. Тип ещё не выбран в радиобатоне - хз что она там посылает по факту. Отладка в лоджике работает с этим контроллером? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Ilya J., 29.01.2021 в 18:12 |
|
29.01.2021, 17:53 | #3 | ||
Новичок
Регистрация: Jun 2019
Сообщения: 25
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 modbus-TCP: что я делаю не так?
Цитата:
Цитата:
Отладка в лоджике отлично работает, все ок. |
||
29.01.2021, 18:13 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMH4 modbus-TCP: что я делаю не так?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |