По умолчанию Ошибка загрузки проекта.

При закрузке програмы в SMH2G (4221 - 01 - 2) SMLogic выдает сообщение:



На экране контроллера в свою очередь высвечивается:

Segnetics
ScreenLogix Kernel
ver. 04.261.004
Compied Oct 19 2010


Вессия Лоджика последняя 3.23.0422
Заливку программы осуществляю через com2 Контроллера. (com1 соединен с безкорпусным SMH2010). Настройки com порта на компьютере и на контроллере совпадают (8 бит, 1 стоповый, четность - нет, скорость - 115200).

В чем может быть причина?
AlekSir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 16:04   #2
Gaz
Member
 
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта.

Цитата:
Настройки com порта на компьютере и на контроллере совпадают (8 бит, 1 стоповый, четность - нет, скорость - 115200).
Вообще, СМ Лоджик для отладки использует 2 стоповых бита, и поменять этот параметр никак нельзя - в настройках связи только скорость и номер порта. Попробуйте задать в свойствах контроллера 2 стоповых бит.

Если не помогает, то скорее всего, дело в проекте - высылайте на саппорт.
Gaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 18:28   #3
AlekSir
Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: НН
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта.

Создали в конструкторе обычный стандартный проект с нуля - Попытались залить в контроллер - таже самая ошибка.
Создали новый проект просто с выводом на экран - загрузился без ошибок.

Стандартный проект, отказавшийся загружаться на контроллер (создан последним конструктором в последнем лоджике) во вложении.

Самое забавное, что старый проект который пытались загрузить в этот SMH2G (4221 01 2) - sn152971 работает на другом SMH2G (4221 01 2), уже как пол года на объекте.
Вложения
Тип файла: zip single.zip (869.0 Кбайт, 43 просмотров)
AlekSir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 09:02   #4
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта.

Контроллер виден, параметры с него считываются, проект начинает грузится, доходит до половины и выдает ошибку.
Возможно плохая связь
1 Плохо обжат RJ-45
2 Не подключен терминатор 120 Ом
3 Плохой преобразователь в RS-485 (Очень много дешевых образцов работают нестабильно со слов компьютерной фирмы). Такая ситуация наблюдалась и с АС-3, АС-4
4 Винда делает задержки в работе по 2-3 секунды - влияет это или нет могут сказать только представители Segnetics.
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 12:48   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта.

Цитата:
Сообщение от AlekSir
Создали в конструкторе обычный стандартный проект с нуля - Попытались залить в контроллер - таже самая ошибка.
Создали новый проект просто с выводом на экран - загрузился без ошибок.
Неустойчивая связь с контроллером. Виноват в этом либо сам компьютер, либо конвертер, либо шнурок, либо источник питания для контроллера.


PS. Кстати, повлиять на настройку кадра ком-порта вы не в состоянии (те самые биты, чётность, стоповые).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 21:10   #6
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта.

А источник питания как может влиять на связь?
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 22:21   #7
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта.

Может. Для самого было сюрпризом . Подключил Pixel (на столе) к источнику питания Meanwell DR-120-24 (валялся на соседнем столе). В первый раз связь с контроллером была (даже без никаких проблем), потом как отрезало. Ну всё, думаю, конвертер USB-COM гавкнулся. Уже новый заказал. Потом, даже не знаю почему, подключил питание контроллера от трансформатора ОСМ. Всё заработало.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 11:17   #8
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта.

Цитата:
Сообщение от New
Может. Для самого было сюрпризом . Подключил Pixel (на столе) к источнику питания Meanwell DR-120-24 (валялся на соседнем столе).
Имхо интерференция частоты импульсного блока питания с частотой приемопередатчика.
Цитата:
Сообщение от New
В первый раз связь с контроллером была (даже без никаких проблем), потом как отрезало.
Кабели вначале лежали перпендикулярно, а потом - параллельно.
Нагрузка на блок питания изменилась, а следом за ней - частота / ширина импульсов.


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 11:41   #9
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта.

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Имхо интерференция частоты импульсного блока питания с частотой приемопередатчика.
Может быть и так.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 11:24   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта.

Цитата:
Сообщение от New
Может быть и так.
На всё это сверху накладываются 110 вольт, которые очень часто присутствуют на корпусе компьютера, а блок питания недостаточно изолировн от сети. Тут может помочь даже переворачивание вилки в розетке у блока питания

Иногда люди ошибаются в подключении питания преобразователя и контроллера - для SMH2010 это особо актуально. При этом всё светится, но ничего не работает. Для 2G тут ошибкой будет уже использование трансформатора.

Список проблем, возникающих из-за недостаточной квалификации пользователя на самом деле немаленький. Причём решение каждой такой проблемы часто занимает большое время в силу того, что начинающим автоматчикам тяжело признавать свою некомпетентность. И вдвойне тяжело, когда автоматчик не начинающий.

.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 12:29   #11
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта.

Цитата:
Сообщение от New
Может. Для самого было сюрпризом . Подключил Pixel (на столе) к источнику питания Meanwell DR-120-24 (валялся на соседнем столе). В первый раз связь с контроллером была (даже без никаких проблем), потом как отрезало. Ну всё, думаю, конвертер USB-COM гавкнулся. Уже новый заказал. Потом, даже не знаю почему, подключил питание контроллера от трансформатора ОСМ. Всё заработало.
У нас недавно с электроникой творились чудеса, в прямом смысле слова.
Чудо номер 1: У моей мамы электронная швейная машина и электронный утюг. С контроллером, все как положено. Сначала отказалась шить машинка. Она взяла старую и дошила на ней. В тоже время она включила утюг в розетку а он отказался греть. Погладила также старым утюгом. Все это случилось в течении одного часа. Через 2 недели они поехали ремонтировать по гарантии машинку. И "о чудо" она начала работать. Все было в пордке. Приехали домой - шьет. Она решила проверить и включила утюг - и он тоже заработал.
Чудо номер 2: приехал я на работу - ставлю машину на сигнализацию - а она не ставится. Народ начал смеятся - новая машина а уже сигнализация не работает.. потом подехаи еще несколько человек - у двух также машина не закрылась сигнализацией. Закрыли с ключа пошли работать. На обеде вышли попробовать - у всех сигнализация заработала.
И неизвестно от чего эти чудеса происходили, причем примерно в одно и тоже время. Вот и контроллер мог не зашиваться.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 13:26   #12
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта.

Да я, собственно, на вопрос отвечал
Цитата:
Сообщение от ujin
А источник питания как может влиять на связь?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 16:15   #13
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта.

Цитата:
Сообщение от Max2114
Чудо номер 2: приехал я на работу - ставлю машину на сигнализацию - а она не ставится. Народ начал смеятся - новая машина а уже сигнализация не работает.. потом подехаи еще несколько человек - у двух также машина не закрылась сигнализацией. Закрыли с ключа пошли работать. На обеде вышли попробовать - у всех сигнализация заработала.
И неизвестно от чего эти чудеса происходили, причем примерно в одно и тоже время. Вот и контроллер мог не зашиваться.
Этой зимой на парковке со мной разговорился скучающий охранник и поведал случай, которому он был свидетель. У какого-то дорогущего мерса сработала сигнализация и заблокировала все вокруг на пару десятков метров. Пока хозяин мерса не пришел и не отключил сигналку, соседние машины открывались только ключами, вручную выкатывались на эти пару десятков метров и только там их реально было завести...
Не знаю, правду он рассказал или нет. Но то, что "умная" бытовая электроника подвержена электромагнитному воздействию - это факт.


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 17:10   #14
Ivan Huligan
Segnetics Member
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта.

+ частые мощные вспышки на солнце
Ivan Huligan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 17:36   #15
malyga
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта.

Цитата:
Сообщение от Max2114
Чудо номер 2: приехал я на работу - ставлю машину на сигнализацию - а она не ставится. Народ начал смеятся - новая машина а уже сигнализация не работает.. потом подехаи еще несколько человек - у двух также машина не закрылась сигнализацией. Закрыли с ключа пошли работать. На обеде вышли попробовать - у всех сигнализация заработала.
Часто бывает такое на крупных автостоянках у гипермаркетов, и чаще всего орудуют сканеры и грабберы сигнализаций. "Клиент" пытается закрыть, у него не получается несколько раз, а потом - бац и закрылось. Граббер набрал статистики для расшифровки кода. А потом - можно уже и угонять


__________________
Инженер "Сегнетикс"
malyga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 17:47   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта.

Цитата:
Сообщение от malyga
Часто бывает такое на крупных автостоянках у гипермаркетов, и чаще всего орудуют сканеры и грабберы сигнализаций. "Клиент" пытается закрыть, у него не получается несколько раз, а потом - бац и закрылось. Граббер набрал статистики для расшифровки кода. А потом - можно уже и угонять
Думаешь, инопланетяне набирают статистику для взлома исходников лоджика?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2011, 20:13   #17
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта.

Цитата:
Сообщение от malyga
Часто бывает такое на крупных автостоянках у гипермаркетов, и чаще всего орудуют сканеры и грабберы сигнализаций. "Клиент" пытается закрыть, у него не получается несколько раз, а потом - бац и закрылось. Граббер набрал статистики для расшифровки кода. А потом - можно уже и угонять
А утюг? Кроме того работ находится на окраине города - рядом ничего нет.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 08:31   #18
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта.

Цитата:
Сообщение от Arsie
Думаешь, инопланетяне набирают статистику для взлома исходников лоджика?
Если не грузится проект, значит рядом кто-то пытается угнать чью-то машину. Нужно подождать немного. После того как угонят, снова все будет нормально.
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 10:21   #19
Ivan Huligan
Segnetics Member
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 16
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта.

Ivan Huligan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 11:34   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка загрузки проекта.

Цитата:
Сообщение от Max2114
А утюг? Кроме того работ находится на окраине города - рядом ничего нет.
Утюг - это замаскированный корабль пришельцев, как раз он-то и блокировал работу швейной машинки


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024