Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 13.01.2016, 09:14   #1
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Проблема с кнопками (решено)

При подключенном ЛАН 2, во время нажатии и удержании пальца на кнопках как сенсорных так и нарисованных на экране, начинают нажиматься кнопки находящиеся на одной горизонтальной линии с нажимаемой. Это как то лечится??
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 10:22   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с кнопками

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
При подключенном ЛАН 2, во время нажатии и удержании пальца на кнопках как сенсорных так и нарисованных на экране, начинают нажиматься кнопки находящиеся на одной горизонтальной линии с нажимаемой. Это как то лечится??
У меня LAN2 всё время подключен и я такого не наблюдал.

Поэтому ваших данных о проблеме явно недостаточно. Нужны версии программ (лоджика и системного ПО), проект, шикарно бы видео снять на телефон.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 12:56   #3
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема с кнопками

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У меня LAN2 всё время подключен и я такого не наблюдал.

Поэтому ваших данных о проблеме явно недостаточно. Нужны версии программ (лоджика и системного ПО), проект, шикарно бы видео снять на телефон.
Заранее извиняюсь за тяжелое видео... http://my-files.ru/dd7aya

Последний раз редактировалось Arsie, 15.10.2020 в 15:24
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 13:27   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с кнопками

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
Заранее извиняюсь за тяжелое видео...
Вы питаете панель от 220В?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 13:28   #5
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема с кнопками

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы питаете панель от 220В?
да
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 13:33   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с кнопками

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
да
Попробуйте от 24В, проблема уходит?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 13:50   #7
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема с кнопками

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Попробуйте от 24В, проблема уходит?
да, уходит.
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 14:19   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с кнопками

Цитата:
Сообщение от Адский_Электрик Посмотреть сообщение
да, уходит.
Вам нужно заземлить то устройство, куда втыкается эзернет-кабель с другой стороны. Либо заземлить экран кабеля.

Это помехи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 14:22   #9
Адский_Электрик
Member
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 91
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема с кнопками

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вам нужно заземлить то устройство, куда втыкается эзернет-кабель с другой стороны. Либо заземлить экран кабеля.

Это помехи.
Хорошо) спасибо большое)
Адский_Электрик вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024