14.03.2024, 11:57 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
PWM к AI
Есть тепловой насос типа NIBE F1345. У него грунтовый насос, если верить схеме, с управлением 0-10 В. Но в схеме самого насоса выход, управляющий производительностью насоса, обозначен как PWM. Некоторые насосы со встроенным регулятором/ПЧ прекрасно понимают и то и другое. Но у теплового насоса только 1 грунтовый насос, а надо 2. Есть мысль подключить выход управления насоса F1345 к AI Матрикса. А далее уже дело техники. Вопрос: может ли AI Матрикса понимать PWM? Сталкивался ли кто ни будь с подобной задачей? Надо ли делать внешнюю RC-цепь?
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
14.03.2024, 12:14 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: PWM к AI
Аналоговый вход не обязан понимать цифровоой сигнал ШИМ по определению. Без преобразования никак не обойтись.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
14.03.2024, 12:21 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: PWM к AI
Цитата:
|
|
14.03.2024, 12:57 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: PWM к AI
Спорное утверждение. Аналоговый вход это АЦП. С определенной частотой дискретизации. На входе АЦП должен стоять ФНЧ. При определенном соотношении частоты среза ФНЧ и частоты PWM АЦП будет более-менее работать. Большой точности не получишь, но в данной задаче она и не нужна.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
14.03.2024, 13:15 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: PWM к AI
В случае быстродействующего АЦП может и получилось бы. Но в контроллерах с полным циклом АЦП около 50 миллисекунд однако ничего не получится.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
14.03.2024, 13:38 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: PWM к AI
50 мс это 20 Гц. ФНЧ на входе АЦП должен быть не более 10 Гц. Частота PWM от 1 до 3 кГц. Так что должно получиться. Вы говорите о фильтрации после АЦП. Цифровыми методами. А я говорю о фильтрации до АЦП. Аналоговыми методами.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
14.03.2024, 14:07 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: PWM к AI
Цитата:
Там уже ШИМ на AI вообще не попадает. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
14.03.2024, 15:24 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: PWM к AI
Покопался в старых закладках. Пригодится.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
Благодарность от: |