|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.03.2024, 08:33 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 753
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Отладка Матрикс
Матриксов существует достаточное количество модификаций. Иметь все под рукой для отладки программ слишком дорогое удовольствие. Насколько критично отлаживать программу на контроллере несоответствующей модификации? Скажем при загрузке программы Матрикса 1020 в Матрикс 1021 выдается предупредительное сообщение в Лоджике. Сам Матрикс грузится нормально с сообщением об остановке ядра. А вот программа с Матрикса 1320 в Матрикс 1021 грузится уже с сообщением об аномальной остановке ядра с выдачей сообщения в системные аварии. Но отладка работает.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
05.03.2024, 11:04 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Отладка Матрикс
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.03.2024, 11:22 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 753
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Отладка Матрикс
Этого достаточно.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
05.03.2024, 11:32 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Отладка Матрикс
Только вы должны понимать, если ядро останавливается, то останавливается и ФБД-программа, которую оно выполняет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.03.2024, 11:40 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Отладка Матрикс
Приложите такой проект.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
05.03.2024, 17:42 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Отладка Матрикс
Цитата:
Вообще проги для Матрикса на четверке отлаживаю. Отключите реальный ввод-вывод заменив входа-выхода на переменные. Это не более пары минут. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
06.03.2024, 05:46 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 753
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Отладка Матрикс
Цитата:
Добавлено через 3 минуты Как обходите разное разрешение экранов? __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
|
06.03.2024, 10:49 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Отладка Матрикс
Меньшее на большем всегда нарисовать можно.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
09.03.2024, 17:35 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Отладка Матрикс
Цитата:
Или так делать нельзя? 1. Создаем проект скажем 1020 2. Вытаскиваем все I/O на поляну 3. Меняем тип на тот который есть в наличии (1321 к примеру) 4. Пишем, отлаживаем без геморроя 5. В последний момент меняем обратно на нужный тип и заливаем в нужный матарикс |
|
09.03.2024, 17:55 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Отладка Матрикс
А что? Кто-то делал иначе?
|
09.03.2024, 18:24 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Отладка Матрикс
Ну совсем не удивил, но отлаживаю на четверочке поэтому отвязываюсь от всех физических IO
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
09.03.2024, 18:28 | #12 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Отладка Матрикс
Видимо они:
Цитата:
Цитата:
Добавлено через 2 минуты Я и не пытаюсь никого удивить, вопрос в том почему вообще речь зашла о том как залить не то и не туда? |
||
09.03.2024, 18:40 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Отладка Матрикс
Вообще удивляюсь нахрена так делать. Меняешь тип и все не существуюше IO превращается в переменные модбас.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |