Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.04.2022, 07:46   #1
Savell
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Приветствую всех, я немного помучался с макросами датчиков температур в итоге я застрял на том как их выводить на экран для просмотра?
Может есть специальная тема которую я проморгал?
Savell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 07:52   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Цитата:
Сообщение от Savell Посмотреть сообщение
Приветствую всех, я немного помучался с макросами датчиков температур в итоге я застрял на том как их выводить на экран для просмотра?
Может есть специальная тема которую я проморгал?
смарт, например.
хелп.


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 28.04.2022 в 10:48 Причина: Освобождение места под файлы для Льва)
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 07:54   #3
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
смарт, например.
Речь идет о Pixel 12. Вряд ли смарт подойдет. Так что тольно блоками вывода на экран.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 08:37   #4
Savell
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Ну что,иду пробовать.
Savell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 08:50   #5
getzgt
Member
 
Аватара для getzgt
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Цитата:
Сообщение от Savell Посмотреть сообщение
Ну что,иду пробовать.
таки есть же все готовое))) в бегущую строку вывод например
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 08:57   #6
Savell
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Как?
Savell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 08:59   #7
getzgt
Member
 
Аватара для getzgt
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Цитата:
Сообщение от Savell Посмотреть сообщение
Как?
Вот так например))) к блоку MUX привязываем датчики и листаем, хоть руками, хоть автоматически с интервалом
Вложения
Тип файла: psl example.psl (70.8 Кбайт, 41 просмотров)
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 09:05   #8
Savell
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Скриншот сможете кинуть?У меня оказывается еще с 21 года версия SMLogix
Savell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 09:06   #9
getzgt
Member
 
Аватара для getzgt
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Цитата:
Сообщение от Savell Посмотреть сообщение
Скриншот сможете кинуть?У меня оказывается еще с 21 года версия SMLogix
скриншот чего именно?
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 09:08   #10
Savell
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Самого примера вывода на экран?Типо просто у меня версия старая не позволяет открыть самому.
Savell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 09:10   #11
getzgt
Member
 
Аватара для getzgt
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Цитата:
Сообщение от Savell Посмотреть сообщение
Самого примера вывода на экран?Типо просто у меня версия старая не позволяет открыть самому.
пажалста
Изображения
Тип файла: png image_2022-04-28_12-03-13.png (19.6 Кбайт, 87 просмотров)
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 28.04.2022, 09:14   #12
Savell
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

пасиба
Savell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 09:14   #13
getzgt
Member
 
Аватара для getzgt
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Цитата:
Сообщение от Savell Посмотреть сообщение
пасиба
да было бы за что)))
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 10:50   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Цитата:
Сообщение от getzgt Посмотреть сообщение
да было бы за что)))
Не проще сразу целиком бегущую строку взять, чтобы даже мультиплексор не ставить?)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 28.04.2022, 11:11   #15
Savell
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Не стоп,а зачем мне реально то бегущая строка если мне нужно чисто смотреть на показания?
Как сделать так чтоб оно просто стояло?Или это как раз потому-что этот макрос скроллит?
А...
Savell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 11:16   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Цитата:
Сообщение от Savell Посмотреть сообщение
Не стоп,а зачем мне реально то бегущая строка если мне нужно чисто смотреть на показания?
Как сделать так чтоб оно просто стояло?Или это как раз потому-что этот макрос скроллит?
А...
https://forum.segnetics.com/showpost...12&postcount=2

Ответ дан был сразу же. F1 -> Описание блоков, блоки вывода на экран.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 11:39   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Также можно воспользоваться веб-версией справки https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...reen_group.htm


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 11:40   #18
getzgt
Member
 
Аватара для getzgt
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не проще сразу целиком бегущую строку взять, чтобы даже мультиплексор не ставить?)
я же как вариант это решение предложил))) чо сразу ругаццо то
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 12:27   #19
Savell
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Так окей, у меня уже проблема того что текст перекрывает другой текст, но при этом я не понимаю как сделать так чтобы после включение одного экрана другой не перекрывал его, это тоже в справке есть да?
Savell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 12:29   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Цитата:
Сообщение от Savell Посмотреть сообщение
Так окей, у меня уже проблема того что текст перекрывает другой текст, но при этом я не понимаю как сделать так чтобы после включение одного экрана другой не перекрывал его, это тоже в справке есть да?
Даже с картинками.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 12:44   #21
Savell
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Стоп а входы нельзя сделать зелеными они всегда только красные?
Или нужно как то преобразователь поставить?
Savell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 12:59   #22
getzgt
Member
 
Аватара для getzgt
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Кемерово
Сообщения: 54
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Цитата:
Сообщение от Savell Посмотреть сообщение
Стоп а входы нельзя сделать зелеными они всегда только красные?
Или нужно как то преобразователь поставить?
цвет пиптика (входа или выхода) = тип данных которые можно подать-получить
getzgt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 13:03   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Цитата:
Сообщение от Savell Посмотреть сообщение
преобразователь поставить?
Блоки преобразования к вашим услугам. Но лучше правильно вбирать блоки вывода - там на каждый тип данных свой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 14:51   #24
Savell
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Как мне это проверить когда нет в наличии пикселя?
Screenshot_1.png
Savell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 15:15   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Цитата:
Сообщение от Savell Посмотреть сообщение
Как мне это проверить когда нет в наличии пикселя?
Вложение 10557
Это работать не будет. Блоком №3 вы преобразуете, условно, килограммы в километры. Мало преобразовать тип сигнала, этот сигнал изначально должен быть осмысленным для своего получателя. У вас этого не наблюдается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 15:18   #26
Savell
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Понимаю.Как раз для этого я и хотел спросить получится ли это проверить, но исходя из вашего ответа - нет, ладно.
Тогда завтра и буду с основной схемой мучаться.
Savell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 15:27   #27
Savell
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это работать не будет. Блоком №3 вы преобразуете, условно, килограммы в километры. Мало преобразовать тип сигнала, этот сигнал изначально должен быть осмысленным для своего получателя. У вас этого не наблюдается.
Как тогда можно отобразить через макрос меню это подменю с результатами показаний терморегулятора если выход "адрес" зеленый, а там на входе красный?Типо можно просто через выход "active"?

Просто опять придумывать велосипед не хочется как в прошлый раз, поэтому спрашиваю как делать это...
Screenshot_2.png
Savell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 15:32   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Цитата:
Сообщение от Savell Посмотреть сообщение
Как тогда можно
Вы проект с нуля делаете? Или куда-то хотите пристегнуть свои датчики к готовому проекту.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 15:36   #29
Savell
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

У меня просто есть неиспользующийся Pixel 12 и мне сказали пробовать в нем разбираться, вот сижу и пытаюсь думать.
Хотя не исключаю что можно собрать просто на макросах или с помощью SMConstructorHVAC или HEAT
Простую схему делаю, смотрю ролики на ютубе пытаясь что-то понять.
А получается пока удовлетворительно.
Savell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2022, 15:42   #30
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как вывести показания термодатчика Pt 1000 на экран Pixel 12?

Просто ради интереса: вы это для себя делаете или за деньги?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024