Добрый вечер

У нас врезной трим установлен на щитке.
Внутри щитка есть 3 частотника. Трим подключен по 220v
Вопрос вот в чем когда возле щитка есть адаптер для питания ноутбука, то помех на экране нет и он работает отлично.
А вот в остальные моменты есть наводка.
Сам трим заземлен.
Изучив форум везде советуют запитать, через 24v (https://www.chipdip.ru/product/edr-75-24), нам в нашем случаи это поможет?
d1mka21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2022, 23:46   #2
d1mka21
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помехи на экране

Цитата:
Сообщение от d1mka21 Посмотреть сообщение
Добрый вечер

У нас врезной трим установлен на щитке.
Внутри щитка есть 3 частотника. Трим подключен по 220v
Вопрос вот в чем когда возле щитка есть адаптер для питания ноутбука, то помех на экране нет и он работает отлично.
А вот в остальные моменты есть наводка.
Сам трим заземлен.
Изучив форум везде советуют запитать, через 24v (https://www.chipdip.ru/product/edr-75-24), нам в нашем случаи это поможет?
Или может лучше купить трансформатор именно?
https://m.vseinstrumenti.ru/electrik...a-sq0225-0001/
d1mka21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 08:19   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помехи на экране

Цитата:
Сообщение от d1mka21 Посмотреть сообщение
Добрый вечер

У нас врезной трим установлен на щитке.
Внутри щитка есть 3 частотника. Трим подключен по 220v
Вопрос вот в чем когда возле щитка есть адаптер для питания ноутбука, то помех на экране нет и он работает отлично.
А вот в остальные моменты есть наводка.
Сам трим заземлен.
Изучив форум везде советуют запитать, через 24v (https://www.chipdip.ru/product/edr-75-24), нам в нашем случаи это поможет?
что значит есть и что значит в остальные моменты? как-нибудь разверните эту тему поподробнее плз.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 10:35   #4
d1mka21
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помехи на экране

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
что значит есть и что значит в остальные моменты?
"Остальные моменты" - я имею ввиду, то время когда я выключаю ноутбук и адаптер выходит не работает возле щитка, тогда появляются помехи и сенсор очень плохо работает. Вот пример.
Вложения
Тип файла: avi IMG_7968(online-audio-convert.com).avi (4.69 Мбайт, 17 просмотров)

Последний раз редактировалось d1mka21, 07.04.2022 в 10:49
d1mka21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 11:21   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помехи на экране

Цитата:
Сообщение от d1mka21 Посмотреть сообщение
, нам в нашем случаи это поможет?
Как вариант стоит попробовать. Еще можно попробовать разобраться с землей на объекте.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 11:50   #6
d1mka21
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помехи на экране

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Как вариант стоит попробовать.
Спасибо, а трансформатор поставить не лучше будет?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Еще можно попробовать разобраться с землей на объекте.
С землей точно все хорошо, т.к. по испытаниям все в норме было
d1mka21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 12:35   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помехи на экране

Цитата:
Сообщение от d1mka21 Посмотреть сообщение
Спасибо, а трансформатор поставить не лучше будет?


С землей точно все хорошо, т.к. по испытаниям все в норме было
Если у вас есть под рукой трансформатор, но нет БП, то можно попробовать трансформатор.

А как вы трим заземлили?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 12:51   #8
d1mka21
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помехи на экране

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Если у вас есть под рукой трансформатор, но нет БП, то можно попробовать трансформатор.
Нет и то и другое нужно будет покупать.
Понял, тогда сначала БП куплю и посмотрю на результат.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А как вы трим заземлили?
Фото приложил.
Изображения
Тип файла: jpg photo_2022-04-07_11-51-05.jpg (88.4 Кбайт, 49 просмотров)
d1mka21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 13:16   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помехи на экране

Цитата:
Сообщение от d1mka21 Посмотреть сообщение
Нет и то и другое нужно будет покупать.
Понял, тогда сначала БП куплю и посмотрю на результат.


Фото приложил.
Фото приложил (c)
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (74.9 Кбайт, 57 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.04.2022, 13:23   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помехи на экране

Ознакомьтесь также с информацией на стр.41 РЭ контроллера.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 13:38   #11
d1mka21
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помехи на экране

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Ознакомьтесь также с информацией на стр.41 РЭ контроллера.
Спасибо Вам за советы.
Выходит мне нужно поставить БП и подключить трим 3-ех жильным кабелем, землю просто обжать наконечником и оставить рядом.
Правильно я понял?
d1mka21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 13:52   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помехи на экране

Цитата:
Сообщение от d1mka21 Посмотреть сообщение
Спасибо Вам за советы.
Выходит мне нужно поставить БП и подключить трим 3-ех жильным кабелем, землю просто обжать наконечником и оставить рядом.
Правильно я понял?
https://forum.segnetics.com/showthre...EE%EC%E5%F5%E8


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 17:53   #13
d1mka21
Новичок
 
Регистрация: Apr 2022
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Помехи на экране

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, спасибо я все эти темы уже прочитал.
Просто что бы точно убедиться в правильности мысли и задал вопрос)
d1mka21 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024