Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 17.07.2023, 22:32   #91
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017

Скачал актуальную версию лоджика Setup_Logix_3.34.0246.
Установил и из него отформатировал (не обновил а отформатировал), после форматирования контроллер выдал ошибку "Ошибка обнаружения УСО" и как следствие ни один датчик не работает, дискретные входы тоже не работают.
Повторное форматирование результатов не дало.
Также делал сброс на заводские и потом форматировал результат тот же.
Форматировал как с питанием 24В так и без питания.
Системная ошибка не уходит.
До всех операций все работало но была проблема со связью (падала).
При форматировании другого SMH4 все норм на другом матриксе не проверял.
Куда дальше копать.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2023, 05:55   #92
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Скачал актуальную версию лоджика Setup_Logix_3.34.0246.
Установил и из него отформатировал (не обновил а отформатировал), после форматирования контроллер выдал ошибку "Ошибка обнаружения УСО" и как следствие ни один датчик не работает, дискретные входы тоже не работают.
Повторное форматирование результатов не дало.
Также делал сброс на заводские и потом форматировал результат тот же.
Форматировал как с питанием 24В так и без питания.
Системная ошибка не уходит.
До всех операций все работало но была проблема со связью (падала).
При форматировании другого SMH4 все норм на другом матриксе не проверял.
Куда дальше копать.
сброс на заводские два раза со сбросом питания меж ними на 15минут делал?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2023, 09:18   #93
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
сброс на заводские два раза со сбросом питания меж ними на 15минут делал?
Буду пробовать.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2023, 10:51   #94
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
сброс на заводские два раза со сбросом питания меж ними на 15 минут делал?
Все заработало.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2023, 11:03   #95
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Все заработало.
эта партия бубна часто выручает.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2023, 11:23   #96
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Скачал актуальную версию лоджика Setup_Logix_3.34.0246.
Установил и из него отформатировал (не обновил а отформатировал), после форматирования контроллер выдал ошибку "Ошибка обнаружения УСО" и как следствие ни один датчик не работает, дискретные входы тоже не работают.
Повторное форматирование результатов не дало.
На самом деле достаточно было дать полежать. Есть такое дело, поправили уже, в релиз пока не вышло.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2023, 16:55   #97
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Такая же проблема уже несколько дней.
Произвели замену контроллера с Пикселя на матрикс с сетевым модулем, практически сразу начал пропадать обмен сам не восстанавливается, помогает физическое отключение сетевого кабеля или перезагрузка.
После всех рекомендаций (выше), сначала проблема ушла , но все началось по новой, только раньше связь отваливалась через 1-3 дня, то теперь через 1-2 в недели.
Менял сетевуху с другого контроллера проблема осталась.
На других матриксах такой проблемы нет, хотя лоджик там более ранний (3.34.192).
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (26.6 Кбайт, 6 просмотров)
Вложения
Тип файла: tgz logs_202308311541.tgz (368.6 Кбайт, 5 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2023, 10:03   #98
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
После всех рекомендаций (выше), сначала проблема ушла , но все началось по новой, только раньше связь отваливалась через 1-3 дня, то теперь через 1-2 в недели.
Менял сетевуху с другого контроллера проблема осталась.
На других матриксах такой проблемы нет, хотя лоджик там более ранний (3.34.192).
Опять отвалилась связь.
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (25.6 Кбайт, 7 просмотров)
Вложения
Тип файла: tgz logs_202309040827.tgz (395.8 Кбайт, 2 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2023, 11:51   #99
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

#56931 Посмотрим.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2023, 12:19   #100
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
#56931 Посмотрим.
Только что опять отвалилась
Вложения
Тип файла: tgz logs_202309041117.tgz (389.9 Кбайт, 5 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2023, 12:26   #101
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Только что опять отвалилась
Были бы полезны логи сети, мне кажется в этих вряд ли что увидим.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2023, 20:09   #102
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Были бы полезны логи сети, мне кажется в этих вряд ли что увидим.
От куда их брать?


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 11:31   #103
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
От куда их брать?
https://forum.segnetics.com/showpost...4&postcount=50

И пришлите фото щита с открытыми лотками.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 05.09.2023 в 11:42
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 14:17   #104
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В этих логах есть проблема. Вы можете собрать с контроллера информацию? Нужно подключиться по SSH, дать команду
Код:
tcpdump -vv -s0 -i eth2 -c 100000 -w /home/eth2.pcap
, дождаться проявления проблемы, скачать файл по указанному пути и отправить этот файл нам.
Команду дал.
Если я правильно понял то после пропадания связи восстановить обмен и скачать файл eth2.pcap, дополнительно ни каких действий не требуется?
Изображения
Тип файла: jpg 20230905_1303221.jpg (73.9 Кбайт, 34 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 14:24   #105
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Команду дал.
Если я правильно понял то после пропадания связи восстановить обмен и скачать файл eth2.pcap, дополнительно ни каких действий не требуется?
Покажите пока то, что собрали. И уточните, на фото рядом с правой частью контроллера реле на 220В или 24В?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 14:29   #106
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Покажите пока то, что собрали. И уточните, на фото рядом с правой частью контроллера реле на 220В или 24В?
Реле 24В DC.
Вложения
Тип файла: zip eth2.zip (2.72 Мбайт, 3 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2023, 12:26   #107
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Можете выполнить следующие рекоменадции?

-Изолировать сеть с контроллером с помощью какого-нибудь роутера/маршрутизатора, чтобы не было сторонних участников(сейчас в логах видно много ПК).

- попробовать отключить jumbo frames.

- Переключить скорость роутера со 100 мб до 10.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2023, 14:14   #108
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

После понижения скорости до 10 мб, связь отвалилась через час.

Логи тут https://cloud.mail.ru/public/B8KN/bgKQtQt4n


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можете выполнить следующие рекоменадции?

-Изолировать сеть с контроллером с помощью какого-нибудь роутера/маршрутизатора, чтобы не было сторонних участников(сейчас в логах видно много ПК).
С другими контроллерами такой проблемы нет.

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение

- попробовать отключить jumbo frames.
Что это и как это сделать?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение

- Переключить скорость роутера со 100 мб до 10.
Сделал см. выше


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2023, 14:29   #109
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение


С другими контроллерами такой проблемы нет.

Тем не менее, можете выполнить? Ради теста.

Цитата:
Что это и как это сделать?
Если есть сисадмин, задайте ему вопрос. Если нет, то гуглить.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2023, 15:08   #110
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Тем не менее, можете выполнить? Ради теста.



Если есть сисадмин, задайте ему вопрос. Если нет, то гуглить.
jumbo frames - был выключен.

изолировать пока не могу, но данный контроллер подключен к управляемому коммутатору с настройками по умолчанию.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2023, 15:16   #111
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
jumbo frames - был выключен.
Однако в логе есть пакеты с длиной, большей, чем стандартные. У нас одна из версий, что когда пролетает слишком здоровенный пакет, у нас падает TCP-стек.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2023, 15:24   #112
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Однако в логе есть пакеты с длиной, большей, чем стандартные. У нас одна из версий, что когда пролетает слишком здоровенный пакет, у нас падает TCP-стек.
jumbo frames в коммутаторе тоже выключен


Добавлено через 8 минут


может наоборот включить.

к данной сети также подключены камеры видео наблюдения

могу поменять на другой контроллер с серийным номером на 72 или 78
и посмотреть что будет


__________________
Саня

Последний раз редактировалось monstr696, 06.09.2023 в 15:36
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2023, 18:31   #113
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
могу поменять на другой контроллер с серийным номером на 72 или 78
и посмотреть что будет
Попробуйте. Еще попробуйте изолировать контроллер, если замена не поможет.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2023, 19:04   #114
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Попробуйте. Еще попробуйте изолировать контроллер, если замена не поможет.
Пока прошил 34.326 лоджиком (https://forum.segnetics.com/showpost...9&postcount=11), изолировать пока не получается.
Если результата не будет, заменю на другой а это отправлю вам на диагностику.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2023, 11:36   #115
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Если результата не будет, заменю на другой а это отправлю вам на диагностику.
Напишите результат, если проблема останется, то наблюдайте, не повторится ли она на новом контроллере. Если будет повторяться только на старом, то старый отправьте на диагностику с пометкой "Илье" и ссылкой на тему форума.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2023, 16:44   #116
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Напишите результат, если проблема останется, то наблюдайте, не повторится ли она на новом контроллере. Если будет повторяться только на старом, то старый отправьте на диагностику с пометкой "Илье" и ссылкой на тему форума.
Хорошо.
Третий день полет нормальный проблем не выявлено.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2023, 17:03   #117
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Сегодня пропала связь.
Установил новый контроллер с новой сетевой.
Форматировал из лоджика 34.252


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2023, 17:05   #118
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Связь пропала после установки нового контроллера или вы установили новый контроллер после потери связи?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2023, 19:13   #119
plorex
Новичок
 
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 25
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Например, перезагружать контроллер раз в сутки в удобное время, если это допустимо техпроцессом.
А есть доступные методы автоматической перезагрузки контроллера?
plorex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2023, 21:09   #120
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь NA-017 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Связь пропала после установки нового контроллера или вы установили новый контроллер после потери связи?
После потери связи поставил новый.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024