Здраствуйте.
Есть объект 6 приточек на SMH2010-4522.Опрос идет с панельного компьютера через 485 порт Lectus-MasterScada. Расстояние до двух последних шкафов 200-250 м. Хочу использовать оптоизолированные COM2 порты контроллеров.
Вопросы: 1. Провод изолированной земли контроллеров выведенный на СОМ2 соединять между собой напрямую или через R=100 Ом.
2. В качестве провода изолированной земли хочу использовать экран витой пары т.к. витая КИПЭВ 1*2*0.75. Допустимо?
3. У панельного компа 485 порт не оптоизолированный. Нужно ли присоединять его сигнальную GND к изолированной земле SMH или нет, или вообще использовать Moxa U Port 1150i там опторазвязка.
4. Изолированную землю каждого контроллера соеденить через сопротивление 1MOм с клеммой питания контроллера -24В (GND)?
sarrier вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2016, 12:22   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Разводка сети

Цитата:
Сообщение от sarrier Посмотреть сообщение
Здраствуйте.
Есть объект 6 приточек на SMH2010-4522.Опрос идет с панельного компьютера через 485 порт Lectus-MasterScada. Расстояние до двух последних шкафов 200-250 м. Хочу использовать оптоизолированные COM2 порты контроллеров.
Вопросы: 1. Провод изолированной земли контроллеров выведенный на СОМ2 соединять между собой напрямую или через R=100 Ом.
2. В качестве провода изолированной земли хочу использовать экран витой пары т.к. витая КИПЭВ 1*2*0.75. Допустимо?
3. У панельного компа 485 порт не оптоизолированный. Нужно ли присоединять его сигнальную GND к изолированной земле SMH или нет, или вообще использовать Moxa U Port 1150i там опторазвязка.
4. Изолированную землю каждого контроллера соеденить через сопротивление 1MOм с клеммой питания контроллера -24В (GND)?
1. Не имеет значения, но в случае чего резистор поможет портам выжить

2. Формально недопустимо, по факту если помеховый фон позволит, то почему нет

3. Подсоединять нужно, если помеховый фон позволит, то мокса не нужна

4. Да, резистор по большому счёту любой от 200 кОм до 1 МОм. Только подберите резистор по допустимому напряжению, а то толку от него, если его даже 100В пробьют


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024