Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 11.09.2023, 19:04   #31
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет, конечно.

Заблуждения ваши очень велики.

Например, вы путаете проверку баланса контроллером и телефоном. Нокия не умеет проверять баланс, Нокия умеет отправить запрос, набранный вами, и показать ответ сети на этот запрос.

Другими словами, если сеть на запрос баланса отвечает "Боланз ровен трыцать тры дубля", то вы, как высокоорганизованный биологический организм, вполне распознаете в этом ответе, что баланс равен 33 рублям. Контроллер эту фразу не переварит вообще никак.

Аналогично и про работоспособность СИМ и прочее. Нокия бесконечно другая по сравнению с любым современным устройством как по скорости работы, так и по последовательности отдаваемых в сеть команд.

---------------

Вы лучше покажите фото экрана Нокии, что приходит в ответ на запрос баланса. Да и саму команду о запроса баланса также напишите, пожалуйста.
-- экран Нокии в студию !

оператор мегафон . Модем это тоже видит ( см логи от 11-09-23 ),
Изображения
Тип файла: jpg 20230911_1.jpg (177.9 Кбайт, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 20230911_3.jpg (218.7 Кбайт, 32 просмотров)

Последний раз редактировалось armk22, 11.09.2023 в 19:23
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2023, 19:43   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от armk22 Посмотреть сообщение
-- экран Нокии в студию !

оператор мегафон . Модем это тоже видит ( см логи от 11-09-23 ),
Перед суммой баланса есть какой-то текст или нет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2023, 20:22   #33
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Перед суммой баланса есть какой-то текст или нет?
Экран нокии на фото , а в контроллере с блока модем инфо см чуть выше
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2023, 08:17   #34
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Очень правильный вопрос.

---- Сим МТС была вставлена 1 ( Один ) раз для пробы - увидев , что нет связи вообще ( качество 0 , баланс реальный 300 , блок не показывает ничего , была отбракована . некогда тратить время . все полурабочие скрины - это на мегафоне . Полурабочие - это когда качество 54-70 , статус модема =1 , есть актуальный баланс .Так было сразу , на этом наш процесс благополучно висит в дотошных попытках узнать , в знает ли автор что баланс надо пополнять, а ещё что МТС и МЕГ-н это вообще разные компании .Автор уверенно догадывается об этом и помнит о настройках SM config при смене сим на другого оператора . Была надежда , что нечто полурабочее легче допилить/ исправить , чем иной вариант.

Последний раз редактировалось armk22, 12.09.2023 в 08:40
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2023, 10:55   #35
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от armk22 Посмотреть сообщение
---- [B] Сим МТС была вставлена 1 ( Один ) раз для пробы
Написали бы это сразу и половины постов бы не было.
Значит проверки с другим оператором не получилось
Цитата:
Была надежда , что нечто полурабочее легче допилить/ исправить , чем иной вариант.
На самом деле 2G и 3G в данном случае это еще и разные базовые станции. Поэтому опираться на результаты Нокии не совсем корректно.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2023, 11:19   #36
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Написали бы это сразу и половины постов бы не было.
Значит проверки с другим оператором не получилось
Я это понял еще несколько постов назад и пытаюсь убедить всё же провести проверку, но раз нет времени...


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2023, 11:19   #37
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Однако Ваши тоже...
Опять вы лезете на разобравшись В который раз уже говорю - не можете помочь, хотя бы не мешайте




Добавлено через 48 секунд


Цитата:
Сообщение от armk22 Посмотреть сообщение
Экран нокии на фото , а в контроллере с блока модем инфо см чуть выше
Если перед суммой баланса нет ничего, то контроллер не распознает его. Цифры в начале сообщения не обрабатываются контроллером. Он ищет сумму баланса сразу после слова, заданного в настройках оператора. Например "Баланс: 123.45".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2023, 11:34   #38
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Опять вы лезете на разобравшись
Ну с модемами работаю каждый день.
Цитата:
Если перед суммой баланса нет ничего, то контроллер не распознает его.
Да про баланс уже нет смысла говорить.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2023, 11:50   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да про баланс уже нет смысла говорить.
У меня своя линия, построенная для решения проблемы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2023, 12:00   #40
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если перед суммой баланса нет ничего, то контроллер не распознает его.
Телефон при разборе USSD ответа тоже может резать лишнее


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2023, 12:50   #41
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну с модемами работаю каждый день.
Да про баланс уже нет смысла говорить.
Думаю это всё-таки фактор , показывающий некую работоспособность моего железа (и ответ для вопросов " а ну покажите как вы сим кверху ногами-то пихаете , аяяяяй " ) .

А далее как фиксить проблему с смс на мое железе ?

Нокиа это всего лишь инструмент на "4" чтобы избежать зацикливания " а сим не та , а денег нет и т.д . " . Вставил сим в неё - всё очевидно .
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2023, 16:52   #42
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У меня своя линия, построенная для решения проблемы.
Добрый день .

Хотелось бы узнать , можете ли теперь предложить какие-то шаги для решения, или проблема просто выпала из внимания ?
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2023, 17:19   #43
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от armk22 Посмотреть сообщение
Добрый день .

Хотелось бы узнать , можете ли теперь предложить какие-то шаги для решения, или проблема просто выпала из внимания ?
Сигнал 70%, модем зарегистрировался в домашней сети, интернет недоступен, при попытке отправить СМС "Н1 вн конт АВАРИЯ" на номер "79264275587" приходит ответ CMS ERROR: 500

Цитата:
Что означает ошибка CMS ERROR: 500

Модем не зарегистрирован в сети. На счету недостаточно средств для передачи сообщения. Сеть испытывает перегрузку и не может отправить сообщение в данный момент.

Также постоянно пытается отправиться СМС "fd" с аналогичным результатом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2023, 17:27   #44
armk22
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 41
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

давайте разберём по пунктам

1. деньги на счету есть ,проверено
2. при использовании сим в телефоне никаких проблем с сетью нет - есть и звонки и смс .

3. Модем не зарегистрирован в сети . - А как он тогда баланс получает , причём актуальный . Положил денег - в модем инфо сразу видно правильную сумму ? или он регистрируется как то половинчато, и что ему тогда мешает ?
armk22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2023, 20:22   #45
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Встроенный модем-нет отправки смс

Цитата:
Сообщение от armk22 Посмотреть сообщение
давайте разберём по пунктам

1. деньги на счету есть ,проверено
2. при использовании сим в телефоне никаких проблем с сетью нет - есть и звонки и смс .

3. Модем не зарегистрирован в сети . - А как он тогда баланс получает , причём актуальный . Положил денег - в модем инфо сразу видно правильную сумму ? или он регистрируется как то половинчато, и что ему тогда мешает ?
1) ок

2) ок. Вот только телефон и модем - разные устройства для сети.

3.1) Модем зарегистрировался в сети, вы прочли неправильно.

3.2) баланс получается не по СМС, а по USSD, ответ сети на попытку отправки СМС я уже привёл. Ответ гугла на номер ошибки тоже.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024