Подключение аналогового выхода +5В
Добрый день! Правильно ли я делаю. Управляемое устройство - драйвер пропорционального клапана с входным аналоговым сигналом 0....+5В. Правильная ли схема подключения?
|
28.01.2021, 10:45 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 023
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Подключение аналогового выхода +5В
Если не обращать внимания на неоригинальную маркировку клемм, могущую скрывать "нюансы", то принципиально всё верно.