|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.01.2021, 08:03 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора
амплитуда примерно 12В
счетный DI матрикса его сможет обработать? а кто-нибудь это проверял? |
19.01.2021, 10:38 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора
12В лежит внутри диапазона срабатывания входов Матрикса, согласно РЭ?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.01.2021, 19:18 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора
нуль - да, единица - не всегда.
|
19.01.2021, 20:18 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.01.2021, 21:52 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора
ок. тогда тот же вопрос про АI
вернее не так. может ли AI или DI работать как компаратор с частотой 200Гц +/-? |
20.01.2021, 01:13 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора
Цитата:
Это было про EBM-PAPST? Там же аналоговый выход Aout. Его вроде можно просто на пропорциональный частоте перестроить (стр.36) А вот на DI матрикса у него мочи может не хватить. |
|
20.01.2021, 06:39 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора
Цитата:
|
|
20.01.2021, 10:41 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора
Можно интегрирующую цепочку повесить (диод + (может быть резюк) + кондюк) и на AI пустить. Раз уж резюк всё равно кидать. Но так-то да, подтянуть можно, если выход вента позволит.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
20.01.2021, 11:38 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора
Цитата:
может сейчас что-то и поменялось.. не хочется колхозить RC-цепи.. |
|
20.01.2021, 12:23 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора
Виноват. О вентиляции у меня только общие представления.
Цитата:
Но я бы ещё диодик анодом к венту поставил на всякий случай. |
|
20.01.2021, 13:32 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора
Цитата:
эх, порог бы управляемый |
|
22.03.2021, 10:47 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора
попробую оформить как хотелку:
для AI добавить функцию "компаратор" и сделать её счетной по возможности. хотя бы Гц 60-70-100. задайте вопрос разработчикам-схемотехникам и пограммистам, плз, получится/нет? |
22.03.2021, 10:57 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора
Нет, конечно. Скорость опроса не позволит.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.03.2021, 13:08 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: дискретный импульсный (тахо) выход ЕС-вентилятора
так и в дискретных тоже скорость опроса явно не 100Гц...
|