Прошу прощения, если повторяюсь, но нигде в доках не нашел.

Как работают переменные типа long и real, если выбирать эти типы при создании карты памяти для modbus устройства?
С int и байтами/битами в нем - нашел, вроде разобрался..

Пример в документации SMLogix опять же использует только int.
panov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2023, 13:13   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Карта памяти и типы переменных

Цитата:
Сообщение от panov Посмотреть сообщение
Прошу прощения, если повторяюсь, но нигде в доках не нашел.

Как работают переменные типа long и real, если выбирать эти типы при создании карты памяти для modbus устройства?
С int и байтами/битами в нем - нашел, вроде разобрался..

Пример в документации SMLogix опять же использует только int.
и лонг и реал занимают два регистра в модбасе, и да, модбас ничего ни про риал, ни про лонг не знает. для него два инт регистра


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:57.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024