Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.03.2021, 18:45   #181
sea007
Member
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Покажите скриншоты обоих случаев, пожалуйста.
Увидел, в меню настроек однотипно. С элементом вывода числа перепутал.

Планируется полноценная симуляция (не просто с экрана на экран "попрыгать") в SMArt без контроллера?


Добавлено через 10 минут


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
у меня какая-то такая же херня, не стал беспокоить, на мои вопросы все равно никто не отвечает
Мне кажется это глюк.

Контроллера нет, поэтому с реальным железом поэкспериментировать не удается. Полноценной симуляции не предусмотрено - странно!
Всякие программируемые реле и то отладку позволяют сделать без самого ПЛК.
sea007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 19:11   #182
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
Планируется полноценная симуляция (не просто с экрана на экран "попрыгать") в SMArt без контроллера?
Что конкретно вы имеете ввиду? Там и сейчас практически всё можно "просимулировать".



Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
Всякие программируемые реле и то отладку позволяют сделать без самого ПЛК.
Симулятор какого объекта проще сделать, мячика (прог. реле) или Солнца (ПЛК)?

Что за странный подход, когда новичкам кажется, что чем сложнее система, тем проще её эмулировать?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 19:15   #183
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
у меня какая-то такая же херня, не стал беспокоить, на мои вопросы все равно никто не отвечает
Обеспокоили), какие вопросы остались неотвеченными ?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 20:05   #184
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Обеспокоили), какие вопросы остались неотвеченными ?
https://forum.segnetics.com/showpost...0&postcount=44


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 20:31   #185
sea007
Member
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что конкретно вы имеете ввиду? Там и сейчас практически всё можно "просимулировать".


Симулятор какого объекта проще сделать, мячика (прог. реле) или Солнца (ПЛК)?

Что за странный подход, когда новичкам кажется, что чем сложнее система, тем проще её эмулировать?
Ввод значения R и др. в уставку меню настроек не получилось симулировать. В справке тоже нет описания, каким образом это происходит.


Чем сложнее система, тем должны быть серьезней средства для ее отладки. С этой точки зрения ПР упомянуты.
Про простоту, сложность реализации вопрос не к пользователям ПО. Разработчики - не новички же в программировании.

Пользователь ноутбука не знает как его сделать, зато может его использовать по назначению и решать поставленные задачи.

SMDebug - хороший шаг вперед! Появился и стало проще в разы отладку производить. Осталось сделать отладку без ПЛК и связкой с SMArt...
sea007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 20:43   #186
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
Ввод значения R и др. в уставку меню настроек не получилось симулировать. В справке тоже нет описания, каким образом это происходит.
А кто-то сказал что в Смарте это есть? Функций ввода чисел там и не было.

Цитата:
Пользователь ноутбука не знает как его сделать, зато может его использовать по назначению и решать поставленные задачи.
А если нет ноутбука - пользуется эмулятором.

Цитата:
Осталось сделать отладку без ПЛК и связкой с SMArt...
Ну это маловероятно.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2021, 21:09   #187
sea007
Member
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

TRIM7, TRIM10 планируется?
TRIM5 - интересная штука, но экран маловат.


Добавлено через 14 минут


Понижающий трансформатор 220/24 В, кондуктометрический датчик уровня воды, дискретный вход MATRIX в режиме AC. Рабочая связка или могут быть проблемы?
sea007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 09:38   #188
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
Понижающий трансформатор 220/24 В, кондуктометрический датчик уровня воды, дискретный вход MATRIX в режиме AC. Рабочая связка или могут быть проблемы?
почти наверняка будут, но не сразу, т.к. в списке нет электродов, нет режима ДИ "кондуктометрия" и т.д.

для "сделать и свалить в закат" - вполне рабочий вариант.


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 10:18   #189
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
TRIM7, TRIM10 планируется?
TRIM5 - интересная штука, но экран маловат.
Казалось бы, при чём тут Матрикс?



Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
Понижающий трансформатор 220/24 В, кондуктометрический датчик уровня воды, дискретный вход MATRIX в режиме AC. Рабочая связка или могут быть проблемы?
В РЭ есть таблички с возможностью Матрикса по питанию и полные характеристики всех входов. Подставьте туда ваше оборудование и получите чёткий ответ на свои вопросы.



Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
Ввод значения R и др. в уставку меню настроек не получилось симулировать.
Одно из самых бесполезных предложений из тех, что я видел в своей жизни. Вот честно.



Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
В справке тоже нет описания, каким образом это происходит.
Неужели вы ни разу в жизни не пользовались ни одним прибором без полноразмерной клавиатуры? Ну теми же электронными наручными часами, например. Обходятся же как-то там без кнопок 0-9 и без обучающих видео, как ввести время. Матрикс не первый и не единственный ПЛК среди других ПЛК или ПР или частотников или (тут длинный список оборудования разных производителей), где используется поразрядный ввод чисел кнопами вверх/вниз.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 10:25   #190
sea007
Member
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
почти наверняка будут, но не сразу, т.к. в списке нет электродов, нет режима ДИ "кондуктометрия" и т.д.

для "сделать и свалить в закат" - вполне рабочий вариант.
Кондуктометрические датчики - электроды из нержавейки. Качество воды стабильно. Ток переменный. Ток дискретного входа до 5 мА. Главное, чтобы напряжение на входе больше 13,5 В было, судя из ТД. Даже если провалы кратковременные будут из-за синусоиды, программно можно будет отследить (особого быстродействия не требуется).

Что не так?
sea007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 10:38   #191
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
Качество воды стабильно.
Стабильно плохое, стабильно хорошее, стабильно с примесями, стабильно ... (полный список того, что может быть стабильно) ?



Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
Что не так?
Электроды обрастают всякой фигнёй, стабильно содержащейся в воде и выпадающей на всё, что попало и находится под напряжением.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2021, 11:06   #192
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Конкретно это сообщение еще в работе)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 12:03   #193
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Добрый день! У меня сразу несколько вопросов:

1. Периодически пропадает связь с контроллером по Ethernet
2. Бывает так, что связь есть, но по VNC перестает управляться
3. Пробовали имитировать обрыв датчика температуры. Авария отрабатывается с задержкой. После подключения датчика обратно приходилось несколько раз осуществлять сброс аварии...


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 12:13   #194
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Добрый день! У меня сразу несколько вопросов:

1. Периодически пропадает связь с контроллером по Ethernet
2. Бывает так, что связь есть, но по VNC перестает управляться
3. Пробовали имитировать обрыв датчика температуры. Авария отрабатывается с задержкой. После подключения датчика обратно приходилось несколько раз осуществлять сброс аварии...
1) Беда. А в чём причина?

2) Это бывает, переподключиться клиентом. Если не помогает, то переподключиться 17 раз - это перезапустит сервер VNC.

3) Похоже вы поставили очень грубую фильтрацию


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 12:24   #195
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) Беда. А в чём причина?

2) Это бывает, переподключиться клиентом. Если не помогает, то переподключиться 17 раз - это перезапустит сервер VNC.

3) Похоже вы поставили очень грубую фильтрацию
1. Как обнаружил лечится перезагрузкой по питанию
2. Переподключиться клиентом как?)
3. Фильтрация стоит от 200 до 1500 (датчик наружной Т) цикл 50


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 12:53   #196
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
2) Это бывает, переподключиться клиентом. Если не помогает, то переподключиться 17 раз - это перезапустит сервер VNC.
и правда, помогло...
а нельзя ли как-то иначе на матриксе vnc перезапускать?

на smh4 у меня как-то все стабильно работает. да и на триме тоже, правда он всего один, не показательно, а вот матриксы с завидной периодичностью падают по vnc


Добавлено через 7 минут


Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
Кондуктометрические датчики - электроды из нержавейки. Качество воды стабильно. Ток переменный. Ток дискретного входа до 5 мА. Главное, чтобы напряжение на входе больше 13,5 В было, судя из ТД. Даже если провалы кратковременные будут из-за синусоиды, программно можно будет отследить (особого быстродействия не требуется).

Что не так?
Арсений уже написал вопщем-то, можно добавить разве что, 5мА -- это довольно значительный ток для таких электродов.
если поглядеть на кондуктометрические преобразователи того же овена, например, так там десятки-сотни микроампер используются, если мне память не изменяет. плюс частота не 50Гц, а много ниже, единицы Гц. и т.д.

но я же говорю, сначала, скорей всего, все работать будет вообще без вопросов.
пару пластин из нержи площадью по 100см2, толщиной по 1мм, и расстоянием меж ними 15-20мм...
и всё это на AI в режиме NTC10k


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 03.03.2021 в 13:17
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 13:53   #197
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
1. Как обнаружил лечится перезагрузкой по питанию
2. Переподключиться клиентом как?)
3. Фильтрация стоит от 200 до 1500 (датчик наружной Т) цикл 50
1) А перетыканием кабеля лечится?

2) Отключиться от VNC, подключиться к VNC. И так до 17 раз.

3) Это настолько грубо, что прижавшись ухом к контроллеру наверняка можно услышать матюки


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
и правда, помогло...
а нельзя ли как-то иначе на матриксе vnc перезапускать?
На самом деле почти всегда нужно меньше, просто 17 - это гарантированный результат.



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
на smh4 у меня как-то все стабильно работает. да и на триме тоже, правда он всего один, не показательно, а вот матриксы с завидной периодичностью падают по vnc
Там проблема в самом сервере VNC. То ли исходники такие, то ли ещё что - потом буду разбираться. От контроллера зависеть не должно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 14:41   #198
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
1) А перетыканием кабеля лечится?

2) Отключиться от VNC, подключиться к VNC. И так до 17 раз.

3) Это настолько грубо, что прижавшись ухом к контроллеру наверняка можно услышать матюки


Добавлено через 2 минуты




На самом деле почти всегда нужно меньше, просто 17 - это гарантированный результат.





Там проблема в самом сервере VNC. То ли исходники такие, то ли ещё что - потом буду разбираться. От контроллера зависеть не должно.
я не пробовал перетыканием кабеля. У меня тоже с SMH4 и TRIM5 проблем по VNC не было.
Фильтр пришлось загрубить в угоду айтишникам, чтобы данные сильно не скакали...


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 14:58   #199
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
я не пробовал перетыканием кабеля. У меня тоже с SMH4 и TRIM5 проблем по VNC не было.
Фильтр пришлось загрубить в угоду айтишникам, чтобы данные сильно не скакали...
Как передача данных связана с фильтрацией входов?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 15:28   #200
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Как передача данных связана с фильтрацией входов?
Никак. Это просто один из вопросов, который возник при работе с МАТРИКСАМИ.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 15:58   #201
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
я не пробовал перетыканием кабеля. У меня тоже с SMH4 и TRIM5 проблем по VNC не было.
Так падает связь или падает VNC? Это как бы две большие разницы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 16:12   #202
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Так падает связь или падает VNC? Это как бы две большие разницы.
Чаще падает VNC, хотя бывает, что и обе падают


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2021, 17:36   #203
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Чаще падает VNC, хотя бывает, что и обе падают
Обе две?) Как вы определяете, что связь падает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 07:13   #204
sea007
Member
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Арсений уже написал вопщем-то, можно добавить разве что, 5мА -- это довольно значительный ток для таких электродов.
если поглядеть на кондуктометрические преобразователи того же овена, например, так там десятки-сотни микроампер используются, если мне память не изменяет. плюс частота не 50Гц, а много ниже, единицы Гц. и т.д.

но я же говорю, сначала, скорей всего, все работать будет вообще без вопросов.
пару пластин из нержи площадью по 100см2, толщиной по 1мм, и расстоянием меж ними 15-20мм...
и всё это на AI в режиме NTC10k
Спасибо за ответ по делу.
Идея была обойтись только ПЛК, за счет использования режима AC.
В старых системах для водонапорной башни использовали 24 В, 36 В частотой 50 Гц. И через диодный мост реле включалось. Явно ток катушки был больше 5 мА. Все это работало (пока льдом электроды не обмерзнут). При обычных электродах из прутка 4 мм на расстоянии друг от друга 3...4 см "намокание" на 2 см уже приводит к срабатыванию реле (вода водопроводная). Поэтому в принципе схема рабочая. Возможно даже повышение тока положительно может повлиять на самоочистку электродов за счет электролиза.
На счет AI мысль была, но в режиме измерения сопротивления через датчик будет проходит постоянка (может и импульсы, но однополярные), тогда точно электроды "зарастут". Можно пробовать измерять напряжение, ток с питанием от понижающего трансформатора 24 или 12 В, но нужно городить делители, выпрямители, кондеры, у AI не должно быть общей точки... Это уже ерунда.
С расположением электродов в установке поиграться нельзя. Вода очищенная с малым стабильным содержанием солей. Какое там сопротивление будет неясно. У MATRIX входное сопротивление DI около 6 кОм и получается, что уже при 10 кОм сопротивления воды DI гарантировано не сработает. Поэтому придется использовать БКК1 от ОВЕН, в котором можно будет подрегулировать чувствительность.
Хотя все-таки есть подозрения, что и исходный вариант работоспособен, по крайней мере для водопроводной воды, но на объекте экспериментировать понятное дело не стоит.

Альтернативы БКК1 на 4 уровня особо и нет. Может кто подскажет другие варианты подобного устройства?
sea007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 09:27   #205
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ по делу.
Идея была обойтись только ПЛК, за счет использования режима AC.
В старых системах для водонапорной башни использовали 24 В, 36 В частотой 50 Гц. И через диодный мост реле включалось. Явно ток катушки был больше 5 мА. Все это работало (пока льдом электроды не обмерзнут). При обычных электродах из прутка 4 мм на расстоянии друг от друга 3...4 см "намокание" на 2 см уже приводит к срабатыванию реле (вода водопроводная). Поэтому в принципе схема рабочая. Возможно даже повышение тока положительно может повлиять на самоочистку электродов за счет электролиза.
На счет AI мысль была, но в режиме измерения сопротивления через датчик будет проходит постоянка (может и импульсы, но однополярные), тогда точно электроды "зарастут". Можно пробовать измерять напряжение, ток с питанием от понижающего трансформатора 24 или 12 В, но нужно городить делители, выпрямители, кондеры, у AI не должно быть общей точки... Это уже ерунда.
С расположением электродов в установке поиграться нельзя. Вода очищенная с малым стабильным содержанием солей. Какое там сопротивление будет неясно. У MATRIX входное сопротивление DI около 6 кОм и получается, что уже при 10 кОм сопротивления воды DI гарантировано не сработает. Поэтому придется использовать БКК1 от ОВЕН, в котором можно будет подрегулировать чувствительность.
Хотя все-таки есть подозрения, что и исходный вариант работоспособен, по крайней мере для водопроводной воды, но на объекте экспериментировать понятное дело не стоит.

Альтернативы БКК1 на 4 уровня особо и нет. Может кто подскажет другие варианты подобного устройства?
у овена есть гидростатические ДД. с пределами от 1 метра кажется.
на круг может выйти и дешевле и надёжнее


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 12:06   #206
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
Альтернативы БКК1 на 4 уровня особо и нет. Может кто подскажет другие варианты подобного устройства?
А не проще сразу PZ-832 использовать?
Если надо только емкость наполнять.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 14:03   #207
sea007
Member
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
у овена есть гидростатические ДД. с пределами от 1 метра кажется.
на круг может выйти и дешевле и надёжнее
Паровой котел. Поплавковый с аналоговым выходом хорошо бы, но по температуре не проходит, да и переделки емкости для контроля уровня делать не хочется.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А не проще сразу PZ-832 использовать?
Если надо только емкость наполнять.
Как вариант, только он больше и дороже БКК1.
sea007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 15:36   #208
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
Паровой котел. Поплавковый с аналоговым выходом хорошо бы, но по температуре не проходит, да и переделки емкости для контроля уровня делать не хочется.
дифф.давление с ВПИ 1..2 мвс
и два штуцера на котле
правда придётся вводить корреляцию через перегрев пара, т.к. плотность кипящей жидкости будет сильно от этого зависеть


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 16:22   #209
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от sea007 Посмотреть сообщение
Альтернативы БКК1 на 4 уровня особо и нет. Может кто подскажет другие варианты подобного устройства?
я делал на постоянке 4 электрода = 4 аналоговых входа (делал на О**н) вполне работает с сырой водой на постоянке 24 В. уровень сработки порядка 30-100 кОм надо бы опробывать в химочищенной. учитывая допустимое сопротивление входа матрикса можно попробовать
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2021, 17:10   #210
sea007
Member
 
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
дифф.давление с ВПИ 1..2 мвс
и два штуцера на котле
правда придётся вводить корреляцию через перегрев пара, т.к. плотность кипящей жидкости будет сильно от этого зависеть
С электродами все же проще и дешевле. Давление пара около 10 бар, температура 180-190 град.С накладывают определенные ограничения на выбор оборудования.


Добавлено через 13 минут


Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
я делал на постоянке 4 электрода = 4 аналоговых входа (делал на О**н) вполне работает с сырой водой на постоянке 24 В. уровень сработки порядка 30-100 кОм надо бы опробывать в химочищенной. учитывая допустимое сопротивление входа матрикса можно попробовать
В режиме измерения сопротивления вроде прибор сам формирует напряжение "возбуждения" датчика, причем даже не постоянное, а импульсное для снижения самонагрева датчика.
Понятно, что-то покажет и изменения можно уловить при намокании электродов.
На электропроводность воды еще влияет и температура, и давление. Что в итоге получится, сложно рассчитать...
Поэтому БКК1 с настройкой чувствительности.
sea007 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024