Добрый вечер.
Есть SMH 2Gi и ПЧ ESQ 2000, хотелось бы связать по Modbus, у ПЧ Modbus ASCII, возможно ли это.
Anton Shchekalev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 09:26   #2
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2Gi и ПЧ ESQ 2000

средствами ФБД - нет, только если на Си программирвать
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 12:33   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2Gi и ПЧ ESQ 2000

http://www.adfweb.com/download/filef...N67075_ENG.pdf


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 14:25   #4
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH 2Gi и ПЧ ESQ 2000

Ну или как советует LordN использовать конвертер Modbus ASCII<->RTU
lau вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024