Цитата:
Если покопаться по форуму, то от меня есть немало инсайдов, проясняющих некоторые проблемы лоджика. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.03.2021, 12:15 | #32 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 20 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
Цитата:
__________________ Инженер "Сегнетикс" |
|
29.03.2021, 12:25 | #33 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
Хорошо.
Помимо версии SMlogix укажите используемый браузер, вашу систему, модель контроллера, версии ПО контроллера, приложите ваш проект, детально опишите вашу проблему. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
29.03.2021, 12:51 | #34 |
Member
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
|
29.03.2021, 13:58 | #35 | ||
Member
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
Цитата:
Цитата:
|
||
29.03.2021, 15:20 | #36 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
Если на что-то наткнулись, то хотя бы из той версии лоджика, в которой работаете, нужно отформатировать контроллер(а лучше в свежей версии проверять, там ваш баг может быть уже исправлен), об этом не один раз на форуме написано.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
29.03.2021, 19:02 | #37 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
Не понял, а посмотреть негде.
Из инструкции Цитата:
Код:
#!/bin/bash cd /projects/userpages rm -f /var/www/userpages ln -s /projects/userpages/ /var/www/ for i in *.7z; do newdir="${i:0:-3}" && mkdir "$newdir" 7z x -y -o"$newdir" "$i" chown -R www-data:www-data "$newdir" done Добавлено через 4 минуты Версии среды разработки и исполнения должны друг другу соответствовать. Старичков это не касается. |
|
30.03.2021, 09:47 | #38 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 20 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
__________________ Инженер "Сегнетикс" |
30.03.2021, 12:08 | #39 | |
Member
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
Цитата:
Но, к чему эти сложности? Если просто в /project/userpages кладется страница. Работает, там же редактируется. Ну, на первый взгляд, по крайней мере. |
|
03.04.2021, 14:06 | #40 |
Member
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Хозяйке на заметку
Макрос http://192.168.0.257/shmem.php?cmd=get-variables
Дает выхлоп: Код:
[{"name":"\u0412\u044b\u0445\u043e","src":"mb","value":0,"type":"bool","direction":"out"},{"name":"\u0412\u0445\u043e\u0434","src":"mb","value":0,"type":"bool","direction":"in"}] header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); корректирует это: Код:
/ 20210403124941 // http://192.168.0.257/shmem.php?cmd=get-variables [ { "name": "Выход", "src": "mb", "value": 0, "type": "bool", "direction": "out" }, { "name": "Вход", "src": "mb", "value": 0, "type": "bool", "direction": "in" } ] |
08.04.2021, 12:09 | #41 |
Member
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
В руководстве Manual.pdf доступного со страницы SMConfig есть такой текст:
Контроллер выполняет следующие HTTP-запросы: shmem.php?cmd=get-variables Загружает список переменных и их значений. Параметром передаётся массив JSON-объектов формата {“name”:“имя_переменной"}. Если параметр пропущен, то вычитываются все переменные. Хотелось бы увидеть этот HTML запрос на примере. |
08.04.2021, 12:45 | #42 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.04.2021, 12:54 | #43 | |
Member
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
Цитата:
Типа httр://192.168.0.257/shmem.php?cmd=get-variables&vars=Выход (такой код так же выводит все переменные) |
|
08.04.2021, 13:48 | #44 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
Цитата:
Советую вам глянуть в поисковике jquery на тему отправки ajax-запросов с параметрами. Либо использовать нашу библиотечку, которая читает/пишет отдельные шмемы - как в примерах. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
08.04.2021, 14:10 | #45 | ||
Member
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
Цитата:
Цитата:
|
||
08.04.2021, 14:13 | #46 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
Оно и работает, массив отправляете и всё работает. Руками это никто не делает. js и вперёд.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.04.2021, 14:28 | #47 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
Цитата:
И вводить её точно придется в UTF8. В данном примере однозначно. Цитата:
|
||
08.04.2021, 15:18 | #48 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
И кстати:
Цитата:
|
|
09.04.2021, 12:00 | #49 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 20 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
Цитата:
Добавлено через 3 минуты Дядя Вова Изучите вот это: https://en.wikipedia.org/wiki/Percent-encoding Вам надо передать запрос вида Код:
httр://192.168.0.257/shmem.php?cmd=get-variables&vars=[{"name":"Выход"}] Код:
httр://192.168.0.257/shmem.php?cmd=get-variables&vars=%5B%7B%22name%22%3A%22%D0%92%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%22%7D%5D __________________ Инженер "Сегнетикс" |
|
09.04.2021, 13:44 | #50 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
Цитата:
Упс! Старый стал - думаю про json а пишу... Хорошая штука склероз - быстро забываешь про маразм... Цитата:
|
||
15.11.2023, 16:36 | #51 |
Новичок
Регистрация: Oct 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
Попробовал сделать сайт по инструкции. Загрузил в SMH4.
Ошибка. Может ошибка в коде, не могу разобрать. На ПК открывается. |
15.11.2023, 16:50 | #52 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
Может, потому что он не в формате zip?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.11.2023, 16:51 | #53 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
Краткость - сестра таланта (с). Но не в нашем с вами случае.
Какая ошибка, в какой момент, где сам проект, который состыковывается с вашим сайтом? В каком браузере? На какой строке кода? Где скриншоты? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.11.2023, 10:00 | #54 |
Новичок
Регистрация: Oct 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
|
16.11.2023, 11:57 | #55 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
7z как раз без проблем а rar подсунуть проблематично.
Но плюшек в файлике хватает. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
21.11.2023, 10:43 | #56 |
Новичок
Регистрация: Oct 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
Не силен в программировании.
Скопировал пример сайта, не могу разобрать почему дискретные сигналы не желают возбуждаться. Как-то я с ними неэротично поступаю. Может кто образумит? Сигналы: "Проветривание" и "Не все дома" |
21.11.2023, 11:49 | #57 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
Цитата:
Также заметил, что вы не все из справки внесли в шапку вашего сайта.Еще, нужно загрузить список переменных в новый объект shmem.loadVariables(). Как обработать дискретный сигнал, вы можете посмотреть на примере сайта-отчёта. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 21.11.2023 в 13:44 |
|
21.11.2023, 16:00 | #58 |
Новичок
Регистрация: Oct 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
В шапку добавил. В той инструкции по которой делал этого нет в шапке.
Остальное не понял, что не так. |
21.11.2023, 16:31 | #59 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
21.11.2023, 17:00 | #60 |
Новичок
Регистрация: Oct 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMConfig, сайт не хочет работать (решено)
Нет