|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.12.2020, 13:22 | #1 |
Member
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 33
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Температурный датчик (нет проблемы)
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Подключил термодатчик как по инструкции от segnetics на первый канал, настроил его на RTD, Двухпроводное, PT1000 + по инструкции от производителя датчика (клеммы Т1 и Т2). Все просто, но значение выдает ~1098. Нужно вводить какие-то коэффициенты для пересчета? Или в чем может быть проблема?
|
21.12.2020, 13:30 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Температурный датчик
Цитата:
Хотите видеть градусы - переключите режим опроса AIN с Исходного на Масштаб Untitled.png Последний раз редактировалось ATS, 21.12.2020 в 13:43 |
|
21.12.2020, 13:30 | #3 |
Member
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 33
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Температурный датчик
|
21.12.2020, 13:38 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Температурный датчик
Цитата:
25 градусов для Pt1000 - это 1097.4 Ома __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.12.2020, 13:41 | #5 |
Member
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 33
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Температурный датчик
Тэкс) понятно)
Я уже тоже нашел калькулятор) http://dvteplo.ru/222-raschety-dlya-...tivleniya.html А вы не пользуетесь макросами для автопересчета? Ну вбиваем диапазоны, и он сам пересчитывает... ПС. просмотрел всю тему с макросами, не обнаружил там таких. |
21.12.2020, 13:47 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Температурный датчик
Цитата:
2) https://forum.segnetics.com/showpost...85&postcount=2 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.12.2020, 13:48 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Температурный датчик
|