Добрый день всем! Пытаюсь настроить MTBus на SMH4(1011) + FMR 1021.
В этоге пишет в системном меню, МТВ1:ошибка связи. Проверил всё что смог. На модбусе все работает нормально.

В логе выдаёт:

id=613 [0] - [26.07.2000 07:40:59:056882] - ERROR - Modem not supported
id=505 [0] - [26.07.2000 07:41:00:236008] - ALARM - Project cycle time exceeded
id=810 [0] - [26.07.2000 07:41:00:533080] - ERROR - ID MC error
id=505 [0] - [26.07.2000 07:41:02:190303] - ALARM - Project cycle time exceeded
id=901 [1] - [26.07.2000 07:41:03:705046] - ALARM - Connection failure
id=901 [1] - [26.07.2000 07:41:03:719753] - ALARM - Connection failure

Лоджик последний, SMH обновил, FMR обновил.

Ума не приложу, что может быть. Настраиваю впервые MTBus.
Прошу помочь
6444654 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2023, 17:31   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus

Цитата:
Сообщение от 6444654 Посмотреть сообщение
Пытаюсь настроить MTBus на SMH4(1011) + FMR 1021.
В этоге пишет в системном меню, МТВ1:ошибка связи. Проверил всё что смог. На модбусе все работает нормально.
На FMR нулевой адрес поставили?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 18.02.2023, 19:50   #3
6444654
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus

То есть все переключатели в офф?
6444654 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2023, 20:21   #4
6444654
Новичок
 
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus

Спасибо! Помогло.
6444654 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2023, 18:47   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

Цитата:
Сообщение от 6444654 Посмотреть сообщение
Лоджик последний, SMH обновил, FMR обновил.

Ума не приложу, что может быть.
Поражает, что у вас было столько времени на это всё, но не было 2-3 минут прочесть страничку настройки системной шины в РЭ


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2024, 08:39   #6
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

Подобная же конфигурация: SMH4 + FMR1021+ к FMR подключены MRL = нет связи ни с чем. На блоках горят только зеленые огни. В системном меню SMH4 - ошибки связи. Адрес на FMR = 0. Терминатор включен. Витая пара 50см длиной. Что делать?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2024, 09:28   #7
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

При этом и сам SMH4 не обновляется. Попытки отформатировать, или обновить ПО, заканчиваются окном "Ошибка обновления". Перед этим он долго грузит файлы, но на экране самого контроллера никаких сообщений об этом нет. В заводские настройки сбрасывается, проект туда грузится.

Это устранилось - мешал брандмауэр почему-то.

Последний раз редактировалось starmos, 17.04.2024 в 09:41
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2024, 10:08   #8
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

Новое ПО везде загрузил - связи нет.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2024, 10:50   #9
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

Второй контроллер ведет себя так же.


Добавлено через 20 минут


Пытаюсь сбросить FMR на заводские настройки. Нажимаю кнопку Сброса на 10 секунд, отпускаю - загораются все зеленые индикаторы (питания и входов-выходов). И так и висит дальше. Ничего подобного:
"Модуль загрузит в память заводские настройки и выполнит
программный сброс, при этом все пользовательские
настройки и калибровки входов, выходов и настройки
сетевых интерфейсов будут сброшены на значения поумолчанию."

Не просматривается. Сколько надо ждать?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2024, 11:36   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

Покажите фото подключения между устройствами.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2024, 11:47   #11
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

Вот.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20240417_124038_DRO.jpg (378.4 Кбайт, 11 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240417_124109_DRO.jpg (346.6 Кбайт, 12 просмотров)
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2024, 11:54   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

Кабель прозванивали?
Приложите проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2024, 12:00   #13
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

Кабель использовал 2 разных. Проект большой, да и наверное мне нельзя его отсылать, руководство будет против. Но я могу сделать усеченный, я думаю. Но это время. На что внимание следует обратить? Я хочу другой модуль попробовать еще.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2024, 12:04   #14
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

Вот скриншот проекта, с подключением модулей.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (132.6 Кбайт, 11 просмотров)
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2024, 12:17   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Кабель использовал 2 разных. Проект большой, да и наверное мне нельзя его отсылать, руководство будет против. Но я могу сделать усеченный, я думаю. Но это время. На что внимание следует обратить? Я хочу другой модуль попробовать еще.
Использовали - хорошо, а именно прозванивали, убеждались в их целостности?

В проекте у вас указаны модули с суффиксом 0 - они физически действительно такие? Если поставить блок Device(link), настроить его на ком2, что будет на его выходах в отладке?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2024, 12:27   #16
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

[QUOTE=Ilya J.;89026]Использовали - хорошо, а именно прозванивали, убеждались в их целостности?

В проекте у вас указаны модули с суффиксом 0 - они физически действительно такие? Если поставить блок Device(link), настроить его на ком2, что будет на его выходах в отладке?[/QUOTE

В реальности стоят модули с суффиксом -4. Я в проекте поменял, не помогло.


Добавлено через 17 минут


При чем здесь COM2?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2024, 12:59   #17
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

Кабель прозвонил, все нормально с ним.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2024, 13:47   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

[QUOTE=starmos;89028]
Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение


При чем здесь COM2?
Опечатка, конечно же КОМ3, в справке посмотрите как блок на КОМ3 настроить.

С виду у вас всё правильно. Какая версия ПО контроллера?
Обновляли ПО модулей ФМР и МРЛ?
В системном меню контроллера есть аварии?

И попробуйте загрузить пустой проект с настроенной системной шиной, и если он тоже не заработает, прикрепите здесь этот проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2024, 15:42   #19
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

В общем все запустилось после замены FMR на новый. Теперь вопрос - а со старым что? Как-то можно проверить/восстановить? Меня удивило, что он на заводские не сбрасывается.
Еще есть вопрос по MRL, но я его в той теме задам.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2024, 15:51   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Теперь вопрос - а со старым что? Как-то можно проверить/восстановить?
Обновляли ПО модулей ФМР ?
В системном меню контроллера были аварии?

Цитата:
Меня удивило, что он на заводские не сбрасывается.
Можно подробнее?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2024, 07:50   #21
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

ПО этого модуля обновлял через USB.
В контроллере были аварии, что нет связи с модулями (с этим и MRL, которые к нему подключены). На модулях при этом светились только зеленые светодиоды питания.
При попытке сбросить его на заводские настройки, я действовал по инструкции - нажал кнопку Сброс на 10 секунд и отпустил - на модуле загорелись все зеленые светодиоды у входов-выходов. И он в таком состоянии и был, пока я его не выключил, минут 15 наверное. Я думаю что такое поведение неправильно?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2024, 10:57   #22
yvori
Member
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
При попытке сбросить его на заводские настройки, я действовал по инструкции - нажал кнопку Сброс на 10 секунд и отпустил - на модуле загорелись все зеленые светодиоды у входов-выходов. И он в таком состоянии и был, пока я его не выключил, минут 15 наверное. Я думаю что такое поведение неправильно?
А кнопка Сброс вообще работает по своему прямому назначению?
yvori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2024, 11:20   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
При попытке сбросить его на заводские настройки, я действовал по инструкции - нажал кнопку Сброс на 10 секунд и отпустил - на модуле загорелись все зеленые светодиоды у входов-выходов.
Надо было сразу об этом сказать). Можете сдать модуль на диагностику.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2024, 11:38   #24
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

Цитата:
Сообщение от yvori Посмотреть сообщение
А кнопка Сброс вообще работает по своему прямому назначению?
А как она вообще должна работать?
Сейчас подключил этот модуль "в вакууме" (просто к питанию, без всего):
- горит зеленый индикатор питания;
- нажимаю сброс кратковременно (1 секунда);
- загораются все зеленые индикаторы входов-выходов;
- нажимаю сброс еще раз так же;
- индикаторы входов-выходов гаснут, загорается красный индикатор аварии;
- нажимаю сброс еще раз;
- загораются все синие индикаторы;
- нажимаю сброс еще раз, после кратковременного загорания красного индикатора, загорается зеленый питания, как вначале.

Если продолжать, то цикл повторяется. При загорании индикаторов входов-выходов, слышен звук срабатывания реле.
От установки адреса цикл не зависит.
Если держать Сброс дольше 10 секунд - цикл тот же, только кнопку держишь дольше.
Конфигурация в него прошивается по USB, ПО так же обновляется. После обновления ведет себя вышеописанным образом по нажатию кнопки Сброс. В моем понимании сброс, это возврат в исходное состояние, в инструкции так же вроде написано: кратковременное нажатие = программный сброс, длительное = возврат заводских установок.
Я собственно обнаружил это пытаясь вернуться к заводским, когда предположил, что связи нет из-за какого-то программного сбоя.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2024, 11:56   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
А как она вообще должна работать?
Должна работать так, как описано в РЭ.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2024, 12:47   #26
yvori
Member
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Сейчас подключил этот модуль "в вакууме" (просто к питанию, без всего):
- горит зеленый индикатор питания;
- нажимаю сброс кратковременно (1 секунда);
- загораются все зеленые индикаторы входов-выходов;
- нажимаю сброс еще раз так же;
- индикаторы входов-выходов гаснут, загорается красный индикатор аварии;
- нажимаю сброс еще раз;
- загораются все синие индикаторы;
- нажимаю сброс еще раз, после кратковременного загорания красного индикатора, загорается зеленый питания, как вначале.

Если продолжать, то цикл повторяется. При загорании индикаторов входов-выходов, слышен звук срабатывания реле.
От установки адреса цикл не зависит.
Если держать Сброс дольше 10 секунд - цикл тот же, только кнопку держишь дольше.
Похоже на какой-то демонстрационный режим
yvori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2024, 15:42   #27
yvori
Member
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

Тут говорится про какой-то режим работы с функциональными тестами в матриксе. Возможно у FMR есть такой же
yvori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2024, 15:44   #28
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

Цитата:
Сообщение от yvori Посмотреть сообщение
Тут говорится про какой-то режим работы с функциональными тестами в матриксе. Возможно у FMR есть такой же
И мне что делать? Надеюсь техподдержка что-нибудь скажет.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2024, 16:20   #29
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
И мне что делать? Надеюсь техподдержка что-нибудь скажет.
Я вам уже ответил, модуль нужно сдать на диагностику. Какой, кстати, серийный номер модуля?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2024, 16:39   #30
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я вам уже ответил, модуль нужно сдать на диагностику. Какой, кстати, серийный номер модуля?
Я видимо пропустил. Серийный номер: 893983

Т.е. на месте здесь я точно ничего не сделаю?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024