Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 27.12.2019, 17:37   #1
Erop
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Есть возможность оживить SMH-2G?

SMH-2G отработал на водяной вентустановке порядка 6 лет. В этом году начались программные глюки - то насос выключает (входит в режим "лето"), то клапан перестаёт закрывать (на открытие работает). Решил заменить прошивку и, заодно обновить ядро - до этого прошивал и обновлял Segneticsы неоднократно без проблем. При обновлении ядра отключил питание на 10 секунд, как просит программа обновления, и всё - контроллер потерял связь с портом и жк-экран контроллера погас. Горит только верхний красный индикатор слева. Комп контроллер не видит. Может кто сталкивался с такой неисправностью и подскажет, есть ли возможность его оживить? Неудачно так сдох - к новогодним праздникам. резервного нет и заказать не успею. Буду благодарен за любую помощь.
Erop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2019, 17:56   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?

Цитата:
Сообщение от Erop Посмотреть сообщение
Горит только верхний красный индикатор слева. Комп контроллер не видит.
Контроллер в режиме загрузки ядра. Можно грузить. Искать не нужно - это лишнее действие перед форматированием.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 27.12.2019, 20:01   #3
Erop
Новичок
 
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?

В том-то и беда - контроллер не выходит из этого режима и ком-порт не видит контроллер.
Erop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2019, 02:44   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?

Цитата:
Сообщение от Erop Посмотреть сообщение
ком-порт не видит контроллер.
Что именно вы понимаете под этими словами?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 28.12.2019, 09:56   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?

Вы пробовали просто подключить контроллер и снова нажать "форматировать"? Без поиска контроллера.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 28.12.2019, 18:31   #6
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы пробовали просто подключить контроллер и снова нажать "форматировать"? Без поиска контроллера.
Проблему вчера решили.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 24.06.2021, 13:17   #7
pan2910
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?

Вопрос по оживлению.
достал из щита smh2g (то чем управлял уже не существует).
подключил - работает. скачал последний смлоджик.
накидал пробный проект, загрузил.
Всё залилось но экраны не отображаются. в системное меню входит. решил обновить обновить ядро.
Обновил, проект залил - на экране появились записи об ошибке, адрес инструкции по моему. к сожалению не сфоткал. и ни на что не реагировал.
думаю- может что-то не так обновилось, отформатировал, снова обновил ядро. ошибка исчезла, но проект загруженный не отображается - чистый экран. жму 7+0 - фиг, в системное не входит. залил простой проект : кнопка присоединена к индикатору и пищалке. при нажатии светодиод светит, пищалка пищит. но экран отказывается что либо показывать.

Есть варианты что с ним случилось?
pan2910 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 13:18   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?

Как форматируете контроллер?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 13:18   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?

Цитата:
Сообщение от pan2910 Посмотреть сообщение
Есть варианты что с ним случилось?
Просто отформатируйте безо всяких последующих обновлений.

Если не поможет, пришлите ваш проект.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 13:47   #10
pan2910
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
пришлите ваш проект.
в системное меню он должен же входить и без проекта?

отформатировал. в системное не входит

вот весь проект


светодиод загорается.


Добавлено через 5 минут


upd: после нажатия 7+0 светодиод не загорается от кнопки 1.
получается, что как бы входит в меню, но не показывает...
дисплей крякнул что-ли
pan2910 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 14:06   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?

Цитата:
Сообщение от pan2910 Посмотреть сообщение
upd: после нажатия 7+0 светодиод не загорается от кнопки 1.
получается, что как бы входит в меню, но не показывает...
дисплей крякнул что-ли
При загрузке проекта должны быть надписи о процессе загрузки. Если их нет - дисплей неисправен.

Сисменю только на старых ядрах не открывается без проекта. Ранее 2012 наверное.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 14:25   #12
pan2910
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?

дисплей установлен WG19264D-TFH-V#N
в интерентах ищутся только WG19264D-TMI-V#N
будет работать?
pan2910 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 14:33   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?

Цитата:
Сообщение от pan2910 Посмотреть сообщение
дисплей установлен WG19264D-TFH-V#N
в интерентах ищутся только WG19264D-TMI-V#N
будет работать?
Не знаю.

Контакты на разъёмах нормальные? А то мож почистить и заработает. Показывал же.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 15:15   #14
pan2910
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?

нормальные. всё проверил.
один момент только мог повлиять. через окно солнце попадало пока меня не было на месте, он на столе лежал. точно конечно не помню до или после перестал показывать. может перегрелся и умер. других вариантов нет.
pan2910 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 15:37   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?

Цитата:
Сообщение от pan2910 Посмотреть сообщение
нормальные. всё проверил.
один момент только мог повлиять. через окно солнце попадало пока меня не было на месте, он на столе лежал. точно конечно не помню до или после перестал показывать. может перегрелся и умер. других вариантов нет.
Ну, такое себе предположение, если вы сейчас не в Дубае. Перегрев в выключенном состоянии до соточки он некоторое время держит. До 70 вообще свободно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 16:56   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?

Цитата:
Сообщение от pan2910 Посмотреть сообщение
скачал последний смлоджик.
накидал пробный проект, загрузил.
Всё залилось но экраны не отображаются.
А зачем последний? Лучше не выше 3.28 и еще раз отформатировать.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2021, 09:39   #17
pan2910
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А зачем последний? Лучше не выше 3.28 и еще раз отформатировать.
не помогло.


в диагностике напротив 5 вольт показывает 4574. не критично? кто в курсе
pan2910 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2021, 10:31   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?

Цитата:
Сообщение от pan2910 Посмотреть сообщение
не помогло.


в диагностике напротив 5 вольт показывает 4574. не критично? кто в курсе
Некритично.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2021, 11:23   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?

Форматирование без ошибок то проходит?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2021, 12:02   #20
pan2910
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Форматирование без ошибок то проходит?
в компе без ошибок. в контроллере х.з. дисплей ни чего не показывает.
только красный светодиод мигает в процессе
pan2910 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2021, 12:32   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?

Цитата:
Сообщение от pan2910 Посмотреть сообщение
в компе без ошибок. в контроллере х.з. дисплей ни чего не показывает.
только красный светодиод мигает в процессе
То есть с виду форматирование происходит удачно и после этого в системное меню контроллера визуально всё равно не зайти, потому что на экране вообще ничего не отображается?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2021, 13:12   #22
pan2910
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Есть возможность оживить SMH-2G?

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
То есть с виду форматирование происходит удачно и после этого в системное меню контроллера визуально всё равно не зайти, потому что на экране вообще ничего не отображается?
именно так. я выше писал , что судя по всему он системное входит. но дисплей чист при любых манипуляциях.(форматирование, обновление, загрузка...)

может какое нибудь старое ядро залить. или нет смысла
pan2910 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024