Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.04.2018, 03:25   #181
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Два проекта - Мастер и Слэйв.
Сохраняем карту переменных Слейва в файл.
Грузим карту Слейва в мастере из файла.
Пока все хорошо.
Продолжаем работать над проектом Слейва. В процессе переменные добавляются, существующие переименовываются.
Сохраняем новую карту Слейва в файл.
Грузим карту Слейва в Мастере из файла - приплыли. Имеем кучу переменных с разными именами и одинаковыми адресами.

Вложение 5043

Причем в этом случае Лоджик совершенно не матерится на одинаковые адреса, как делает это при ошибочном вводе одинаковых адресов вручную.
Вычищать эти дубли вручную при количестве переменных в несколько сотен - то еще удовольствие, однако.
Грохнуть Слейв в Мастере и создать по новой тоже не вариант, когда когда сотня-другая переменных уже на поляне стоит.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:46
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 10:45   #182
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Два проекта - Мастер и Слэйв.
Сохраняем карту переменных Слейва в файл.
Грузим карту Слейва в мастере из файла.
Пока все хорошо.
Продолжаем работать над проектом Слейва. В процессе переменные добавляются, существующие переименовываются.
Сохраняем новую карту Слейва в файл.
Грузим карту Слейва в Мастере из файла - приплыли. Имеем кучу переменных с разными именами и одинаковыми адресами.
Грузим как? Наверняка вы выбрали "объединить" вместо "обновить". Вот лоджик и объединил, как вы хотели.



Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Причем в этом случае Лоджик совершенно не матерится на одинаковые адреса, как делает это при ошибочном вводе одинаковых адресов вручную.
Грохнуть Слейв в Мастере и создать по новой тоже не вариант, когда когда сотня-другая переменных уже на поляне стоит.
Материться и не должен, алгоритмически всё верно.



Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Вычищать эти дубли вручную при количестве переменных в несколько сотен - то еще удовольствие, однако.
Древние говорили "Семь раз отмерь, один раз отрежь"


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 15:16   #183
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Грузим как? Наверняка вы выбрали "объединить" вместо "обновить". Вот лоджик и объединил, как вы хотели.
А вот и фиг. При "Обновить" такая ерунда. При "Объединить" еще смешнее вообще - там полные дубли Имя-Адрес легко образуются, по несколько штук.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Материться и не должен, алгоритмически всё верно.
Что ж верного в переменных с разным именем и одним адресом? И чего ж тогда матерится, если ручками такую ситуцию делаешь? Ручками не верно, Лоджиком верно?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Древние говорили "Семь раз отмерь, один раз отрежь"
А это тут каким боком?
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 15:56   #184
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
А это тут каким боком?
Если толково спланировать программу, нарисовав на бумаге алгоритм, то можно сразу определить требования передачи данных. На бумаге очень легко чиркать туда-сюда любое количество переменных. В лоджике останется "механически" забить таблицу. Один раз.

Конечно, совсем другое дело - это когда приходится модифицировать уже существующий проект из-за внезапных изменений требований к проекту или ещё каким-нибудь странностей. Но могу заметить, что хорошо спроектированная программа позволяет легче производить даже серьёзные модификации.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 16:15   #185
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
А вот и фиг. При "Обновить" такая ерунда. При "Объединить" еще смешнее вообще - там полные дубли Имя-Адрес легко образуются, по несколько штук.
"Обновить" обновляет адреса переменных по совпадению имени и типа. Добавляет переменные с несуществующими именами или существующими именами и новыми типами.

Постоянно пользуюсь, всегда всё хорошо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 16:36   #186
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Вот такое обновление получается - http://ipic.su/img/img7/fs/Maps.1524573270.gif
Ну никак не могу признать правильным две переменные с разными именами и одним адресом
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 16:44   #187
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Вот такое обновление получается - http://ipic.su/img/img7/fs/Maps.1524573270.gif
Ну никак не могу признать правильным две переменные с разными именами и одним адресом
"Обновить" обновляет адреса переменных по совпадению имени и типа.

Добавляет переменные с несуществующими именами или существующими именами и новыми типами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 16:48   #188
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Я это уже прочитал и даже понял.
Это не отменяет сказанного мною.
Либо такие перемнные не должны добавляться, ибо абсурд, либо при совпадении типа-адреса переименовываться.
Ну или под "обновить" переписывать полностью все переменные в карте.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 18:36   #189
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Я это уже прочитал и даже понял.
Это не отменяет сказанного мною.
Либо такие перемнные не должны добавляться, ибо абсурд, либо при совпадении типа-адреса переименовываться.
Сценарий.

Из 10 мест в программе мне нужно опросить одну и ту же переменную в слейве по событию. Для этого я создаю 10 переменных с одинаковыми типами, адресами и именем. Ну, может, разными именами, типа "СколькоДенег1", "СколькоДенег2" и т.д. В 10 разных местах программы я собираю схемы, которые опрашивают переменную раз в час по своим каким-то соображениям.

Сейчас я это могу собрать. Но вот пришёл ViS и сказал, что это абсурд. Теперь мне придётся наворачивать кучу мультиплексоров и дешифраторов вокруг одной переменной, чтобы выполнить эту задачу.

Ваш ход.



Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Ну или под "обновить" переписывать полностью все переменные в карте.
Переписать полностью - это удалить и подключить заново.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 09:33   #190
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Замечательный сценарий. Ничего не имею против.
Видимо, я плохо сформулировал свою мысль, раз она не понята.
Попробую иначе.
Смотрим справку:
Вложение 5045
Совершенно четкая и вполне ожидаемая трактовка слова "обновить" в справке. В отличие от приведенной в постах выше, которая вполне подошла бы под вариант "Объединить". Так вот в контексте "обновить" создание этих дублей и есть абсурд, так как в итоге получаем карту, не соответствующую содержанию загружаемого файла.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:47
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 10:50   #191
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Смотрим справку:
Вложение 5045
Совершенно четкая и вполне ожидаемая трактовка слова "обновить" в справке. В отличие от приведенной в постах выше
А это потому что раньше режим "Обновить" работал как "Заменить". Его доработали, а справку не поменяли.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 17:00   #192
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Странная доработка.
Арсений, вот у вас у самого же первая мысль была, что подгружалась карта в режиме "Объединить" Вполне закономерная, однако. И описанная доработка как раз под него вписывается. Ну и оставили бы "Обновить" человеческую, а такое поведение под "Объединить". Ну или уж третью кнопку "заменить", которая работала бы как "Обновить" раньше..
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2018, 17:19   #193
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Странная доработка.
Арсений, вот у вас у самого же первая мысль была, что подгружалась карта в режиме "Объединить" Вполне закономерная, однако. И описанная доработка как раз под него вписывается. Ну и оставили бы "Обновить" человеческую, а такое поведение под "Объединить". Ну или уж третью кнопку "заменить", которая работала бы как "Обновить" раньше..
Я костьми лёг, чтобы стало так, как есть. Невозможно было большие сетевые проекты разрабатывать.

Кнопки "загрузить заново" не будет скорее всего, т.к. это операция "Удалить/добавить" для слейва. Также можно тупо удалить все переменные и загрузить карту в любом режиме. На удалении работает автоповтор кнопки del, удаляется всё быстро.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 01:53   #194
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

При открытии SMArt поймал вот такой глюк. При этом в открытом лоджике, в UI полетели все экраны, а переменные остались.
Обидно. Два вечера работы в смарте коту под хвост.

Последний раз редактировалось Arsie, 27.04.2021 в 03:23 Причина: Удалил вложения за ненужностью
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 02:13   #195
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Corpus Посмотреть сообщение
При открытии SMArt поймал вот такой глюк. При этом в открытом лоджике, в UI полетели все экраны, а переменные остались.
Обидно. Два вечера работы в смарте коту под хвост.
Вы после этого сохранили проект?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 03:14   #196
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы после этого сохранили проект?
Да. Сохранил.
Покурил, чайку хлебнул и начал заново.
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 11:29   #197
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Corpus Посмотреть сообщение
Да. Сохранил.
Покурил, чайку хлебнул и начал заново.
Думаю, если бы не сохранили, смарт бы вернулся.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2018, 13:27   #198
Corpus
Member
 
Регистрация: Jan 2015
Адрес: Архангельск
Сообщения: 74
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Думаю, если бы не сохранили, смарт бы вернулся.
Пробовал. Смарт вообще не открывается. Если в новом проекте, то все нормально. Да и хрен с ним, зато в смарте наловчился. Сейчас легче пойдет.
Corpus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 17:48   #199
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

день добрый, получил вот такое сообщение:
Вложение 5217
что это такое-то???

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:47
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 18:07   #200
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Ошибка создания базы SMConfig. По-русски ж написано, специально писали =)

Попробуйте импортировать настройки конфига с контроллера.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 18:39   #201
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 39
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Попробуйте импортировать настройки конфига с контроллера.
пробовал - та же ошибка. пропустил в контроллер, только после замены этих данных(SMConfig) из проекта в контроллер. хорошо, что там ничего важного не было...
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 01:02   #202
maks
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Некоторое время не работал с лоджиком, решил поставить последнюю версию. Не находит трим ни по сети, ни через usb. По F7 происходит успешная загрузка проекта и окно загрузки подвисает, работать невозможно. F12 - только загрузка, в режим мониторинга не переходит. Через usb не грузит и не находит.
F11 для lan1 и lan2 выдает одинаковый по смыслу результат: устройство по <правильный адрес> не является trim. Продолжить поиск?
Обновляться с такими глюками страшно.

Последний раз редактировалось maks, 25.07.2018 в 01:17
maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 11:00   #203
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от maks Посмотреть сообщение
Некоторое время не работал с лоджиком, решил поставить последнюю версию. Не находит трим ни по сети, ни через usb. По F7 происходит успешная загрузка проекта и окно загрузки подвисает, работать невозможно. F12 - только загрузка, в режим мониторинга не переходит. Через usb не грузит и не находит.
F11 для lan1 и lan2 выдает одинаковый по смыслу результат: устройство по <правильный адрес> не является trim. Продолжить поиск?
Обновляться с такими глюками страшно.
Есть вероятности.
1. У вас есть проблема с адресами устройств в сети. Например, контроллер делит с кем-то один адрес.
2. У вас подключено более 1 контроллера по usb
3. Антивирусы, фаерволы, сетевые экраны, брандмаэуер и вот это вот всё.
4. что-нибудь новое.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 00:33   #204
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Свежий, 136-й Лоджик, SMH4.
Проект загружается, в конце пишет "Ошибка загрузки проекта". При этом проект все же загружен и Лоджик подключается к контроллеру в отладке.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 02:33   #205
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Я в .... шоке, дорогая, редакция...
Это вообще КАК???
Вложение 5429

На Out6* постоянно торчит 1.
Переставляешь на другой выход или вообще на другой DC - единица так и висит! Если по входу DC должен быть в 1, например, out1 - получаем 1 на двух выходах!
Самое смешное, что переносишь связи на OR - все нормально, никакой "левой" единицы не висит. Переставляешь с OR-а обратно на DC - тут как тут, никуда не делась.

Лоджик 136, Трим.

UPD. Убил вообще эти связи, накидал по новой - те же, сбоку!...

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:47
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 06:03   #206
masterzx
Member
 
Регистрация: Aug 2016
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Я в .... шоке, дорогая, редакция...
Это вообще КАК???
Вложение 5429

На Out6* постоянно торчит 1.
Переставляешь на другой выход или вообще на другой DC - единица так и висит! Если по входу DC должен быть в 1, например, out1 - получаем 1 на двух выходах!
Самое смешное, что переносишь связи на OR - все нормально, никакой "левой" единицы не висит. Переставляешь с OR-а обратно на DC - тут как тут, никуда не делась.

Лоджик 136, Трим.

UPD. Убил вообще эти связи, накидал по новой - те же, сбоку!...
Ты порт спалил у модуля DC таким количеством входов, вот он и глючит
Нагрузочная способность у простого логического элемента больше.
Приближают к реальности, к реальной микросхеме тоже нельзя хренову кучу входов подключать.
masterzx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 10:11   #207
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Я в .... шоке, дорогая, редакция...
Это вообще КАК???
Вложение 5429

На Out6* постоянно торчит 1.
Переставляешь на другой выход или вообще на другой DC - единица так и висит! Если по входу DC должен быть в 1, например, out1 - получаем 1 на двух выходах!
Самое смешное, что переносишь связи на OR - все нормально, никакой "левой" единицы не висит. Переставляешь с OR-а обратно на DC - тут как тут, никуда не делась.

Лоджик 136, Трим.

UPD. Убил вообще эти связи, накидал по новой - те же, сбоку!...
Собрал вашу схему по картинке. Всё в порядке.

Согласно вашего описания, переставлял связи, затем "Убил вообще эти связи, накидал по новой" - всё равно, проблемы не увидел.




PS. На OR тоже переставлял.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.08.2022 в 18:47
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 18:29   #208
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Мистика.

Эти 12 связей - с переменными слейва с нулевым временем опроса.. Идут на вход ^.
Удалял их по одной, удалял все и создавал заново по одной - все одно в этом месте 1 висела, если на DC сажалось.
Если связи сажались не на DC или шли не к переменным, то все норм было.
С этого же DC остальные 5 выходов идут также по 12 связей на точно такие же переменные, стоящие рядом. с ними проблемы не было.
Вылечилось шаманской магией - поставил рядом OR и добавил к существующим 12 связям еще одну, на вход OR-а, загрузил - все норм. Удалил потом этот дополнительный OR - все нормально.

Создать новый пустой проект и проверить в нем тоже ж делал Не вылезало. Только в этом проекте в этом месте такое было.

Проект с этим глюком на почту саппорта отправил..
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 18:34   #209
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

Чаще всего в таких ситуациях помогает перезапустить лоджик.

Проект посмотрел. Проблема есть. Перезапуск тут не при делах. Так что передам в отдел программирования. Пусть "перепаяют" выход вашего DC блока =)


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 19:01   #210
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прикольно глючит лоджик

За те несколько часов, что были убиты (спасибо) на это дело, лоджик перезапускался несчетное количество раз.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024