|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
15.02.2019, 14:11 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Мигает ALARM
Pixel 1211-02-0 Память 256, доп. модуля нет. Создали проект SMConstructor, загрузили SMLogix- на контроллере мигает ALARM, в журнале "недостаточно EEPROM 0 журнал отключен"
. Контроллер в останове, не запускается, сбросить ALARM не удается, помогите устранить ошибку. |
15.02.2019, 14:20 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 174
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Мигает ALARM
Цитата:
1) Делаете всё заново, но уже со снятой галочкой или 2) Устанавливаете модуль памяти PS. Данная ошибка не влияет на запуск. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|