Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 20.09.2019, 13:02   #1
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Проблема с обновлением Pixel25

Здравствуйте, обновил лоджик до последней версии 3.30.0243
Обновил согласно инструкции ядро Pixel 25. Всё получилось.
Однако при загрузки проекта, лоджик пишет что ядро в контролере не поддерживает мой проект. Версия ядра старая.
В чём может быть проблема?
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 13:07   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением Pixel25

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Здравствуйте, обновил лоджик до последней версии 3.30.0243
Обновил согласно инструкции ядро Pixel 25. Всё получилось.
Однако при загрузки проекта, лоджик пишет что ядро в контролере не поддерживает мой проект. Версия ядра старая.
В чём может быть проблема?
Актуальная верси 246 https://segnetics.com/smlogix
Перешивать пробовали? Может сбилось все-таки что-то. И приложите проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 13:18   #3
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением Pixel25

Под перешить подразумевается форматнуть и залить всё заново?
Так то я не один раз обновлял(без форматирования) в попытках добиться успеха, всегда доходило до готово, а проект всё так же не заливался.
Причина не в проекте, на SMH4 спокойно заливается.
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 14:18   #4
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением Pixel25

Возможно ядро всё таки не обновилось, не смотря на надпись готово.
Эта версия (см.скрин) соответствует Pixel-25xx-ver295?
Изображения
Тип файла: png 1.PNG (11.5 Кбайт, 39 просмотров)
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 14:27   #5
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением Pixel25

Прилагаю программу
Вложения
Тип файла: psl 136_UKPT.psl (314.5 Кбайт, 25 просмотров)
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 14:29   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением Pixel25

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Возможно ядро всё таки не обновилось, не смотря на надпись готово.
Эта версия (см.скрин) соответствует Pixel-25xx-ver295?
Посмотрел, у меня такая же версия.

Вы наткнулись на баг со скоростью, возможно он как-то мешает вам, я бы попробовал сохранить проект как проект для 3.28, потом из лоджика 3.28 прошить(да, форматировать) и загрузить проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 14:36   #7
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением Pixel25

А в чём проявляется баг?
Вот допустим обновил до актуальной версии и теперь лоджик пишет не про различие версий, а просто дропает процесс когда доходит до отладки.( см. скрин 2)
Заливаю через преобразователь usb в com. Параметры COM на пк и плк совпадают.
Изображения
Тип файла: png 2.PNG (5.1 Кбайт, 17 просмотров)
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 15:05   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением Pixel25

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
А в чём проявляется баг?
Вот допустим обновил до актуальной версии и теперь лоджик пишет не про различие версий, а просто дропает процесс когда доходит до отладки.( см. скрин 2)
Заливаю через преобразователь usb в com. Параметры COM на пк и плк совпадают.
Посмотрите на свой скрин, там скорость космическая у пикселя, могут возникать проблемы с подключением.

Все те же вопросы, в актуальной версии прошивали? В 3.28?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 15:06   #9
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением Pixel25

Скачал версию 3.28.170
При попытке форматировать, на середине процесса выдало ошибку о разрыве соединения и всё остановилось. Сам контролер завис, не реагирует на нажатие и вызов системного меню. При попытке снова подключится выдаёт ошибку открытия COM порта.

Что то уже не смешно)


Добавлено через 2 минуты

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Посмотрите на свой скрин, там скорость космическая у пикселя, могут возникать проблемы с подключением.

Все те же вопросы, в актуальной версии прошивали? В 3.28?
Да не заметил, действительно скорость галактическая.
Да в актуальной прошивал
Ну и как видите в 3.28 уже тоже...
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 15:10   #10
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением Pixel25

Скрин
Изображения
Тип файла: png 3.PNG (56.3 Кбайт, 40 просмотров)
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 15:11   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением Pixel25

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Скачал версию 3.28.170
При попытке форматировать, на середине процесса выдало ошибку о разрыве соединения и всё остановилось. Сам контролер завис, не реагирует на нажатие и вызов системного меню. При попытке снова подключится выдаёт ошибку открытия COM порта.

Что то уже не смешно)


Добавлено через 2 минуты



Да не заметил, действительно скорость галактическая.
Да в актуальной прошивал
Ну и как видите в 3.28 уже тоже...
версия фулл? устанавливаете по умолчанию?
Обычно перезагрузка помогает от ошибки открытия ком-порта


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 15:17   #12
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением Pixel25

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
версия фулл? устанавливаете по умолчанию?
Обычно перезагрузка помогает от ошибки открытия ком-порта
Версия фулл, Устанавливаю по умолчанию.
Перезагрузка контролера и пк не помогла.
Контроллер всё ещё не живой , не реагирует.
Горит Alarm


Добавлено через 46 минут

Есть предположение что виноват преобразователь USB в RS485
Либо какая то системная ошибка.
В любом случае плк не реагирует, возможно нужно ввести его к вам.


Добавлено через 47 минут

*везти
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 16:36   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением Pixel25

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Есть предположение что виноват преобразователь USB в RS485
Либо какая то системная ошибка.
Ошибка открытия ком-порта - это ошибка драйверов порта, в вашем случае драйверов преобразователя.

Лоджик пытается открыть порт: который вы указали и если это не получается, пишет ошибку.

Ещё одна возможность получить ошибку открытия ком-порта - это указать несуществующий порт. Например: указан СОМ1, а драйвер возьми и перейди на СОМ2. Лоджик пытается открыть, но ничего не получается.

Думаю, рано контроллер к нам везти. Сам контроллер мы форматируем за 2-3 минуты, но вашу проблему это скорее всего не решит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 16:47   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением Pixel25

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Версия фулл, Устанавливаю по умолчанию.
Перезагрузка контролера и пк не помогла.
Дисплей не горит, горит только красный индиктор? мигает?
Скорее всего контроллер находится в режиме программирования, через поиск и диагностику его искать не надо, а просто форматировать, даже отключать питание не попросит.

Цитата:
Есть предположение что виноват преобразователь USB в RS485
Ошибка открытия ком-порта у вас тоже возникает, потому что контроллер в режиме программирования подключен к компьютеру, отключите контроллер и попробуйте выполнить поиск - ошибки не будет.

Контроллер тоже думаю везти не надо, просто отформатируйте из 3.28.

P.S. Если в сети кроме пикселя еще что-то есть, отключите лишние устройства


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2019, 17:48   #15
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением Pixel25

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Дисплей не горит, горит только красный индиктор? мигает?
Скорее всего контроллер находится в режиме программирования, через поиск и диагностику его искать не надо, а просто форматировать, даже отключать питание не попросит.


Ошибка открытия ком-порта у вас тоже возникает, потому что контроллер в режиме программирования подключен к компьютеру, отключите контроллер и попробуйте выполнить поиск - ошибки не будет.

Контроллер тоже думаю везти не надо, просто отформатируйте из 3.28.

P.S. Если в сети кроме пикселя еще что-то есть, отключите лишние устройства
Дисплей не горит, Индикатор просто горит.
Подсоединил к другому компу по COM
В результате COM не обнаруживает контроллер вообще. Ошибка пропала.
А форматирование не приводит ни к чему, через 30 сек просто отключается.
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2019, 18:08   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением Pixel25

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Дисплей не горит, Индикатор просто горит.
Подсоединил к другому компу по COM
В результате COM не обнаруживает контроллер вообще. Ошибка пропала.
Не надо искать контроллер в режиме программирования = вы его не найдете в режиме программирования.


Цитата:
через 30 сек просто отключается.
Что отключается? Контроллер,лоджик? Описывайте, пожалуйста, полностью.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 10:08   #17
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением Pixel25

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Не надо искать контроллер в режиме программирования = вы его не найдете в режиме программирования.




Что отключается? Контроллер,лоджик? Описывайте, пожалуйста, полностью.
Прошу прощения, просто вчера уже запарился с этой проблемой, голова не работала. При попытке отформатировать, через лоджик, просит отключить питание, где в течении 30 сек , нужно выполнить операцию, по отключению на 10 сек.
После того как я всё проделал ничего не произошло.

Как же тогда его отформатировать?
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 10:30   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением Pixel25

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Прошу прощения, просто вчера уже запарился с этой проблемой, голова не работала. При попытке отформатировать, через лоджик, просит отключить питание, где в течении 30 сек , нужно выполнить операцию, по отключению на 10 сек.
После того как я всё проделал ничего не произошло.

Как же тогда его отформатировать?
0) Отключите питание Пикселя
1) Отключите батарейку в Пикселе
2) Запустите лоджик
3) Нажмите Ctrl+D, выберите Pixel-25
4) Нажмите ФОРМАТИРОВАТЬ
5) Включите питание Пикселя

Именно так, чтобы дать время Пикселю употребить все внутренние запасы энергии.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 14:28   #19
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением Pixel25

Проблема найдена. Преобразователь шалил. Спасибо.
Теперь всё в порядке.
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе