Из отечественного продукция Спинбрейн, наберите в посковике, отправит куда надо. С пикселями работает. Максимальный ток до 6А. Не фазовое управление, не совсем ЩИМ, но работает с вентиляторами плавно.
Из импортного: продукция фирмы UCONTROL. Стоит на большинстве европейского оборудования, где необходима регулировка оборотов вентилятора (чиллеры, сухие градирни и прочее).
Спасибо. Посмотрю что они предлагают.
kvpa_kpd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 12:35   #122
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Твердотельные реле

Цитата:
Сообщение от kvpa_kpd Посмотреть сообщение
Спасибо. Посмотрю что они предлагают.
Маленькое уточнение: UCONTROL это ZIEHL ABEGG.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 14:03   #123
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Твердотельные реле

HD-2522.10U + SMH2Gi + MC 040101 Aout0 0-10V + вентилятор ~220V SUNON DP201A 0,125A

Aout, int выход ТТ, В
0 12,2
100 12,2
200 17,9
300 61,3
400 115,2 начал крутиться
500 160
600 188
700 201,3
800 209,8
900 215,4
1000 217,9


Вполне управляется, правда диапазон ограничен, и нелинеен.
Но вполне можно засечь начало вращения, и привести к полному диапазону 0-1000.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 14:09   #124
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Твердотельные реле

Не уверен наверняка, но предполагаю, что после старта (115,2) можно чуть снизить напряжение, и двигатель продолжит вращаться.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 14:53   #125
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Твердотельные реле

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
можно чуть снизить напряжение, и двигатель продолжит вращаться.
Это так, так как для старта надо преодолеть сопротивление подшипников.
Но при снижении до 300 int, скорость падает примерно до 2 об\сек., что вообще ни о чём ..


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 15:39   #126
kvpa_kpd
Новичок
 
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Твердотельные реле

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
HD-2522.10U + SMH2Gi + MC 040101 Aout0 0-10V + вентилятор ~220V SUNON DP201A 0,125A
Это был эксперимент или работа длительное время?
kvpa_kpd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 16:02   #127
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Твердотельные реле

Цитата:
Сообщение от kvpa_kpd Посмотреть сообщение
Это был эксперимент или работа длительное время?
Эксперимент. Только что.
Для асинхронного однофазного двигателя разброс по скорости будет в зависимости от состояния подшипников и сопротивление потоку воздуха.
Если надо выдерживать определённые обороты - то без трёхфазного двигателя не обойтись.
Если только не оценивать какими-либо датчиками напор (расход).
Иначе ± километр


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 16:06   #128
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Твердотельные реле

+ такая схема будет подвержена сильному влиянию скачков питающего напряжения.
Ну и от температуры воздуха сильно зависеть тоже будет.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 16:42   #129
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Твердотельные реле

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Ну и от температуры воздуха сильно зависеть тоже будет.
Как бы на плотность воздуха намекаете?
Ну так и не особо и будет зависеть
При изменении температуры от 0°С до 40°С изменение плотности воздуха составит 0,1472937 %.

0° 1,293 кг/м3

40° 1,127 кг/м3


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 16:48   #130
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Твердотельные реле

Скорее, на температурные свойства смазки подшипников)


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 17:07   #131
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Твердотельные реле

Ermangizer посмотрите. Отлично управляет однофазными конденсаторными вентиляторами, ничего не надо колхозить(отключать конденсаторы, хитро коммутировать обмотки), есть модбас. Ставил лично на очень крутой коттедж. Мне понравилось.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 00:26   #132
VaBo
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 111
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Твердотельные реле

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
При изменении температуры от 0°С до 40°С изменение плотности воздуха составит 0,1472937 %.

0° 1,293 кг/м3

40° 1,127 кг/м3
По вашим цифрам - на 12,84%...
VaBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 11:34   #133
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Твердотельные реле

Цитата:
Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
По вашим цифрам - на 12,84%...
Согласен. Поторопится. Не то на не то разделил.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2016, 19:46   #134
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Твердотельные реле

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Ermangizer посмотрите. Отлично управляет однофазными конденсаторными вентиляторами, ничего не надо колхозить(отключать конденсаторы, хитро коммутировать обмотки), есть модбас. Ставил лично на очень крутой коттедж. Мне понравилось.
данфос влт 51. все тоже самое из плюсов - везде есть. и очень дешево.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 00:36   #135
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Твердотельные реле

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
данфос влт 51.
Вход то может быть однофазный - выход в любом случае у них трёхфазный.

А вот ERMAN серии ER-G-220-01, и ERMAN серии ER-G-220-02 "ERMANGIZER" - те, да, заточены для однофазных.

И поиском найти можно ...
Например INNOVERT IDD - без отключения конденсатора ...
Или Optidrive E2 1 phase - без отключения конденсатора ...
И т.д. ...


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.

Последний раз редактировалось serg-el, 05.10.2016 в 00:53
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024