Системная авария "превышен цикл"
Во время загрузки проекта появилось окно: "Изменились настройки SMC Config, объединить?" нажал- да. После загрузки проекта появилась системная авария "превышен цикл" и контроллер стал сильно тупить. Как быть?
|
31.08.2013, 17:35 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Системная авария "превышен цикл"
Проблемы вот с этим проектом
|
31.08.2013, 18:55 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Системная авария "превышен цикл"
Версия SMLogix? Версии ПО в контроллере?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.08.2013, 20:09 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Системная авария "превышен цикл"
Версия SMLogix: 3.24.0316
Версии ПО в контроллере: Kernel 2.6.29.98 libs 0.1.26 logix 0.264.50 menu 1.0.131 qtlibs 0.1.4 skipper 0.1.50 softwere 264.44 |
02.09.2013, 08:46 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Системная авария "превышен цикл"
еще раз перешить не объединяя настройки смконфига не пробовали? У меня были похожие проблемы... Вообще у меня объединение настроек ниразу корректно не работало....
|
02.09.2013, 10:49 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Системная авария "превышен цикл"
С этим контроллером такого диалога больше не возникает. Пробовал загружать в другой без объединения настроек- то же самое все, глючит...
|
02.09.2013, 12:32 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Системная авария "превышен цикл"
Обновляйте весь софт, проблема известная и давно уже решённая.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.09.2013, 14:51 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Системная авария "превышен цикл"
Я обновил... не помогает
Версия SMLogix: 3.25.0068 Версии ПО в контроллере: Kernel 2.6.29.103 libs 0.1.28 logix 0.264.70 menu 1.0.150 qtlibs 0.1.4 skipper 0.1.53 softwere 264.82 Обновить Linux по интернету тоже не получается- не найден сервер (мой компьютер подключен к интернету через USB-модем) скачал отсюда http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/kernel/ kernel и root и скопировал на флешку- не найден сервер обновлений... Что теперь делать? |
02.09.2013, 15:49 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Системная авария "превышен цикл"
Цитата:
PS. Если вы пытались обновить контроллер записью файлов на флешку - то как у вас всё же получилось обновить операционку в контроллере? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.09.2013, 16:19 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Системная авария "превышен цикл"
Цитата:
Я еще пытался обновить Linux из СМ-Лоджика, правда, не понял обновилось ли... Кстати, попробовал сейчас удалить все из существующего проекта (он выложен в этой ветке выше), кроме одного блока ИЛИ- и ошибка сохраняется и ...проект старый в контроллере не стирается. А если создать новый проект с одним блоком ИЛИ- тогда все в порядке |
|
02.09.2013, 16:26 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Системная авария "превышен цикл"
Цитата:
Те версии, которые вы написали второй раз - они получены из системного меню? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.09.2013, 16:30 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Системная авария "превышен цикл"
|
02.09.2013, 16:59 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Системная авария "превышен цикл"
Цитата:
Попробуем подождать из отпуска человека, который сможет проверить БД на корректность и, возможно, исправить её. Вы, конечно же, можете восстановить проект и самостоятельно: откопипастить всё в новый проект. Я бы рекомендовал сначала копипастить SMArt, а затем FBD. В этом случае большинство переменных и связей подхватятся автоматически. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.09.2013, 17:22 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Системная авария "превышен цикл"
Цитата:
Когда человек вернется из отпуска? Как откопипастить в новый проект? Перед созданием нового проекта надо же закрывать старый.. А экраны из Смарт вроде не копируются и в макросах не сохраняются... |
|
02.09.2013, 17:32 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Системная авария "превышен цикл"
Цитата:
Аксиома программирования: использовать как можно более новую версию софта. Можно даже не самую новую, но хотя бы не полуторалетней давности... Вам не повезло попасть как раз на самый глючный вариант SMLogix, который просуществовал в свободном распространении день-два, не больше. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.09.2013, 17:41 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 132
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Системная авария "превышен цикл"
вот вам ваш исправленный файл , у которого нету тормозов и нет превышения цыкла. у контроллера изменил адрес модбус с 0 на 2. 0 говорят нехорошо. это так просто - причина тормозов не в этом.
|