Старый 29.02.2012, 16:11   #31
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

Цитата:
Сообщение от Max2114
Вот про второй варинат "по уму" вам и предлагаю я и LordN... О чем он и спрашивает, будет ли такое в конструкторе...
К каскадному регулированию это не имеет ну абсолютно никакого отношения. И LordN спрашивал совсем не об этом, что прекрасно видно из его последнего сообщения.

Теперь по поводу "будет ли": по идее в Конструкторе будет много чего, вопрос только "когда". Вот на последний вопрос прямо сейчас ответа у меня нет.

Учитывая крайнюю редкость систем прецизионного регулирования влажности (по крайней мере по имеющейся у меня статистике), эта функция не первостепенной важности. Хотя, спору нет, она красива.

А остальные схемы прекрасно обходятся первым вариантом. Который, кроме своей простоты, не вызывает шквал вопросов, почему парогенератор работает не на 100%. Эти "нюансы" тоже приходится учитывать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 17:20   #32
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

Цитата:
Сообщение от Arsie
Учитывая крайнюю редкость систем прецизионного регулирования влажности (по крайней мере по имеющейся у меня статистике), эта функция не первостепенной важности. Хотя, спору нет, она красива.
Понятно. С этим согласен - за 6 лет работы с вентиляцией я всего три раза сталкивался с подобными задачами. Так что кому надо - сами допишт необходимый алгоритм.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 22:02   #33
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

Цитата:
Сообщение от Arsie
Я бы поставил датчик в вытяжку + гигростат в приток. Гигростат можно даже к контроллеру не подключать, сразу к парогенератору.

По уму: регулирующий датчик в вытяжку, датчик ограничения в приток и по диаграмме рассчитывал бы максимально допустимое увлажнение притока. Собственно и ограничивал бы.
гигростат - это хорошо! вот только чтоб понять глубину грядущей задницы надо хорошо понимать за точность и скорость гигростата. в типовом среднем случае - это полная х*.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 08:44   #34
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

Видимо подобная задача
Цитата:
систем прецизионного регулирования влажности
как раз относится к тем 5% задач вентиляции, не решаемой Конструктором (по крайней мере на данный момент).
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 10:35   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

Цитата:
Сообщение от LordN
гигростат - это хорошо! вот только чтоб понять глубину грядущей задницы надо хорошо понимать за точность и скорость гигростата. в типовом среднем случае - это полная х*.
А вы думаете "типовые" датчики влажности точнее и быстрее этих гигростатов? ха. ха. ха.



Цитата:
Сообщение от tvf
Видимо подобная задача
как раз относится к тем 5% задач вентиляции, не решаемой Конструктором (по крайней мере на данный момент).
Пять процентов??? По России это наверное 0.1% или даже 0.01% от всего рынка.

Или вы всерьёз думаете, что вентустановка с самым распространённым электродным парогенератором сможет уложиться хотя бы в 5% в канале? Фигушки. Для прецизионного регулирования нужны прецизионные парогенераторы. А их цена такова, что я в Питере по пальцам одной руки могу сосчитать объекты с таким регулированием. Адиабатные априори к прецизионным не относятся, хотя в каких-то случаях и позволяют достичь хороших результатов.

Я могу сделать мануал по приляпыванию компенсации на влажность, но там буквально два варианта: если компенсации по температуре не нужно, то это тупо перетягивание трёх связей в программе. Если нужно, то банальное копирование двух макросов (меню компенсации и самой компенсации) с расстановкой связей.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 12:34   #36
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

Цитата:
Пять процентов???
Так это из ваших же слов, что Конструктор покрывает 95% задач по управлению вентустановками.
Цитата:
Или вы всерьёз думаете, что вентустановка с самым распространённым электродным парогенератором сможет уложиться хотя бы в 5% в канале?
В канале нет, а вот в помещении возможно. Года 2 назад делал ЦК, удалось достичь точности поддержания влажности +-1%, хотя пришлось всю установку обвесить датчиками, как новогодную елку. Влажность мерялась и до увлажнителя, и после увлажнителя, и расход воздуха измерялся, и мощность увлажнителя сначала расчитывалась, а уж потом регулятором корректировалась, и времени это сожрало очень много, и денег.
И влажность определялась не по эталонному гигрометру, а по показаниям самих датчиков, с точностью что-то около 3-5%.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 12:41   #37
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

Цитата:
Сообщение от tvf
Так это из ваших же слов, что Конструктор покрывает 95% задач по управлению вентустановками.
Ааа... Ну так кроме прецизионного управления влажностью ещё задачи есть.


Цитата:
Сообщение от tvf
В канале нет, а вот в помещении возможно. Года 2 назад делал ЦК, удалось достичь точности поддержания влажности +-1%, хотя пришлось всю установку обвесить датчиками, как новогодную елку. Влажность мерялась и до увлажнителя, и после увлажнителя, и расход воздуха измерялся, и мощность увлажнителя сначала расчитывалась, а уж потом регулятором корректировалась, и времени это сожрало очень много, и денег.
Вот вам и ответ, почему этого нет в Конструкторе. Ибо конкретное воплощение будет отличаться от объекта к объекту. Т.е. в Конструктор такое втащить принципиально невозможно. Точнее возможно, но времени и денег сожрёт столько, что не окупится никогда в жизни.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2012, 12:47   #38
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

оживлю тему. тоже про влажность, но уже с другого боку


в v1.20 появилось управление вентом по давлению, расходу и СО2.

также есть поддержание температуры. я так понимаю, что к температуре добавить влажность будет не особо сложно?
типа как в охладителе..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 16:37   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

Цитата:
Сообщение от LordN
оживлю тему. тоже про влажность, но уже с другого боку


в v1.20 появилось управление вентом по давлению, расходу и СО2.

также есть поддержание температуры. я так понимаю, что к температуре добавить влажность будет не особо сложно?
типа как в охладителе..
Расстрою вас Давление/расход/СО2 появились ещё несколько лет назад

Что касается влажности, то вы подразумеваете уменьшение расхода от влажности?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2012, 19:52   #40
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

Цитата:
Сообщение от Arsie
Расстрою вас Давление/расход/СО2 появились ещё несколько лет назад

Что касается влажности, то вы подразумеваете уменьшение расхода от влажности?
подразумеваю, что модель такова - влагосодержание на улице всегда меньше влагосодержания внутри помещения, и для того чтобы снизить влажность - нужно увеличить расход. и наоборот.
т.е. такое годится только для помещения которое имеет постоянные влагопритоки. типа бассейн, например.
преоритет - у температуры.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 10:58   #41
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

Цитата:
Сообщение от LordN
подразумеваю, что модель такова - влагосодержание на улице всегда меньше влагосодержания внутри помещения, и для того чтобы снизить влажность - нужно увеличить расход. и наоборот.
т.е. такое годится только для помещения которое имеет постоянные влагопритоки. типа бассейн, например.
преоритет - у температуры.
Подключайте датчик влажности вместо датчика СО2 и вы получите нужный вам алгоритм...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 23:52   #42
sergeif
Новичок
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

Цитата:
Я могу сделать мануал по приляпыванию компенсации на влажность, но там буквально два варианта: если компенсации по температуре не нужно, то это тупо перетягивание трёх связей в программе. Если нужно, то банальное копирование двух макросов (меню компенсации и самой компенсации) с расстановкой связей.
Здравствуйте очень хотелось бы получить компенсацию на влажность, так как заказчик требует +/- 1%. и еще одна проблема:увлажнитель ороситель перестает включаться по истечении какого то времени, хотя в статусе F3 100%, с дискретного выхода в этот момент ничего нет. SMH 2G

Последний раз редактировалось Arsie, 24.09.2013 в 11:37
sergeif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 11:39   #43
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

Цитата:
Сообщение от sergeif Посмотреть сообщение
Здравствуйте очень хотелось бы получить компенсацию на влажность, так как заказчик требует +/- 1%. и еще одна проблема:увлажнитель ороситель перестает включаться по истечении какого то времени, хотя в статусе F3 100%, с дискретного выхода в этот момент ничего нет. SMH 2G
Извините, но я не увидел подробностей по обоим вашим вопросам. Вообще никаких.

Следовательно мне и сказать нечего.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 21:45   #44
sergeif
Новичок
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Извините, но я не увидел подробностей по обоим вашим вопросам. Вообще никаких.

Следовательно мне и сказать нечего.
приточно-вытяжная установка номиналом около 30тыс. куб. м. в её составе два водяных калорифера, трехступенчатый охладитель, увлажнитель ороситель, пластинчатый реккуператор, фильтра грубой и тонкой очистки. управляет всем этим SMH 2G. датчики температуры в канале, в помещении(сответственно здесь присутствует компенсация уставки), уличный и обратной воды, а вот датчик влажности один! в помещении. если поддерживать влажность путём только увлажнения то получаеться разброс в 6% а это очень грубо для заказчика. при поддержании в комплексе с охладителем 10-15%, а временами вообще перестаёт включаться насос увлажнителя(т.е. с дискретного выхода ничего нет) хотя F3 говорит нам увлажнитель 100%
так вот 2 вопроса:
1 возможно ли сделать компенсацию уставки для поддержания влажности в помещении(конечно же с датчиком влажности в канале)?
2 почему перестает включаться увлажнитель?
sergeif вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 25.09.2013, 12:00   #45
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

Цитата:
Сообщение от sergeif Посмотреть сообщение
если поддерживать влажность путём только увлажнения то получаеться разброс в 6% а это очень грубо для заказчика. при поддержании в комплексе с охладителем 10-15%, а временами вообще перестаёт включаться насос увлажнителя(т.е. с дискретного выхода ничего нет) хотя F3 говорит нам увлажнитель 100%
так вот 2 вопроса:
1 возможно ли сделать компенсацию уставки для поддержания влажности в помещении(конечно же с датчиком влажности в канале)?
6% прекрасный результат при использовании оросителя!

10% при использовании ступенчатаго охладителя - тоже довольно-таки хороший результат. Но тут на мощность и коэффициент кратности нужно смотреть.

По технологии: если у зака настолько высокие требования, то нужно было устанавливать хотя бы двухконтурный парогенератор и водяной охладитель с чиллером. И то, вы бы получили 3..5%, но никак не 1%. Кондиционеры с точностью удержания влажности выше 5% относятся к прецизионным, а у вас собрана обычная общеобменка, как я понял.

Я сейчас сопровождаю один объект - в Питере построена метрологическая лаборатория, для которой требования климата dT=1C, dH=3%. Так вот, для возможности поддержания такой точности в лаборатории установлено три датчика влажности, каждый стоимостью 1800 евро + к каждому модуль обработки за 2000 евро, погрешность у них полтора процента. И каждый из них требует ежеквартальной поверки. Т.к. требование вашего заказчика плюс-минус 1 процент, то данные датчики не подойдут, нужны более точные. Я краем глаза такие захватил, стоимость комплекта датчик+модуль что-то типа 15000 евро. У них полпроцента. У вас, я понимаю, стоят именно такие?

Помощь компенсации в вашем случае неочевидна - нужно проанализировать хотя бы суточный график влажности на улице и в помещении, а лучше недельный. Я не верю, что компенсация поможет, разве что скорость выхода на уставку станет повыше - это актуально для систем, выключающихся на ночь. А вот повредить может запросто в случае осушения.

Цитата:
Сообщение от sergeif Посмотреть сообщение
2 почему перестает включаться увлажнитель?
С оросителем нужно разбираться, почему перестаёт. Пока вы о его работе знаете больше, чем я, поэтому мне всё ещё нечего сказать.

Перестаёт - пререстаёт через год, черед день? А как работал до "переставания"?

Включаться - а не вываливается ли он в аварию?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 00:22   #46
sergeif
Новичок
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

На настройках P более 1000, I менее 100 и циклах 60 перестаёт включаться через минут 40(за это время проходит 2-3 цикла увлажнения и осушения без кондиционера), на остальных переодичности нет но бывает то через день то через 2 может и неделю проработать.

В аварию не вываливаеться(покрайней мере дисплей об этом не сообщает).Да и когда была авария он не показывал проценты.

Еще есть сложности с переходом с осушения(с охладителем) на увлажнение очень долго это происходит

И все таки я бы хотел поробовать работу с компесацией,
вы можете её сделать?
sergeif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 12:41   #47
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

Цитата:
Сообщение от sergeif Посмотреть сообщение
На настройках P более 1000, I менее 100 и циклах 60 перестаёт включаться через минут 40(за это время проходит 2-3 цикла увлажнения и осушения без кондиционера), на остальных переодичности нет но бывает то через день то через 2 может и неделю проработать.

В аварию не вываливаеться(покрайней мере дисплей об этом не сообщает).Да и когда была авария он не показывал проценты.
Ясно, попробую. Одно только скажу - коэффициенты у вас, конечно, ого-го



Цитата:
Сообщение от sergeif Посмотреть сообщение
И все таки я бы хотел поробовать работу с компесацией,
вы можете её сделать?
Жду ответа на вопрос: "Т.к. требование вашего заказчика плюс-минус 1 процент, то данные датчики не подойдут, нужны более точные. Я краем глаза такие захватил, стоимость комплекта датчик+модуль что-то типа 15000 евро. У них полпроцента. У вас, я понимаю, стоят именно такие?"


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 19:57   #48
sergeif
Новичок
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

нет датчики обычные преобазователи в 0-10в фирмы regin

на таких коэффииентах получились лучшие показатели

ещё я надеюсь что с компенсацией ускориться процесс перехода с осушения(охладителем) на увлажнение и уменьшиться инерция

но самый главный вопрос который сейчас беспокоит заказчика: почему увлажнитель перестает включаться
sergeif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 08:07   #49
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

Цитата:
Сообщение от sergeif Посмотреть сообщение
нет датчики обычные преобазователи в 0-10в фирмы regin

на таких коэффииентах получились лучшие показатели

ещё я надеюсь что с компенсацией ускориться процесс перехода с осушения(охладителем) на увлажнение и уменьшиться инерция

но самый главный вопрос который сейчас беспокоит заказчика: почему увлажнитель перестает включаться
вам нужна точность? используйте фильтры с огромным временем при выводе на экран.




боже, что за мир, народ через одного считает что любой измеритель что твоя линейка типа сунул вынул и пошел... пц.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 11:04   #50
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

Цитата:
Сообщение от sergeif Посмотреть сообщение
нет датчики обычные преобазователи в 0-10в фирмы regin
HDT2200, HDT3200?


Цитата:
Сообщение от sergeif Посмотреть сообщение
на таких коэффииентах получились лучшие показатели
На таких коэффициентах получилось максимально быстрое переключение и максимальная скорость выхода на уставку при максимальном износе оборудования и минимальном энергосбережении.



Цитата:
Сообщение от sergeif Посмотреть сообщение
ещё я надеюсь что с компенсацией ускориться процесс перехода с осушения(охладителем) на увлажнение и уменьшиться инерция
Ничего не изменится, разве что в режиме осушения фреонник будет чаще дёргаться, если он уже не в пределе щёлкает.



Цитата:
Сообщение от sergeif Посмотреть сообщение
но самый главный вопрос который сейчас беспокоит заказчика: почему увлажнитель перестает включаться
С этим разбираюсь...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 12:25   #51
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

Цитата:
Сообщение от sergeif Посмотреть сообщение
но самый главный вопрос который сейчас беспокоит заказчика: почему увлажнитель перестает включаться
Да, всё дело в режимах насыщения. В макрос встроена защита от "дребезга" управляющего воздействия. Т.к. вы настроили регулятор на ключевой режим работы, то он теперь реагирует переключением на каждое движение датчика влажности. В какой-то момент регулятор начинает "метаться" настолько быстро, что макрос управления увлажнителем даёт системе передышку.

Обрадую вас тем, что увлажнитель выключается не навсегда, а "всего лишь" на час

Т.к. это защитная функция, в Конструктор никаких изменений вноситься не будет.

Но вы можете её заблокировать, собрав схему, показанную на рисунке. Увлажнителю это ещё отнимет жизни, но зато исчезнут "подвисания".
Изображения
Тип файла: png Безымянный.PNG (67.0 Кбайт, 126 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 23:36   #52
sergeif
Новичок
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

[QUOTE=Arsie;17407]HDT2200, HDT3200?




На таких коэффициентах получилось максимально быстрое переключение и максимальная скорость выхода на уставку при максимальном износе оборудования и минимальном энергосбережении.


на заводских он даже не приблизился к уставке. на 10 ,300 разброс 10-15%


Ничего не изменится, разве что в режиме осушения фреонник будет чаще дёргаться, если он уже не в пределе щёлкает.


если будет компенсация я изменю коэффициенты
sergeif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 23:38   #53
sergeif
Новичок
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, всё дело в режимах насыщения. В макрос встроена защита от "дребезга" управляющего воздействия. Т.к. вы настроили регулятор на ключевой режим работы, то он теперь реагирует переключением на каждое движение датчика влажности. В какой-то момент регулятор начинает "метаться" настолько быстро, что макрос управления увлажнителем даёт системе передышку.

Обрадую вас тем, что увлажнитель выключается не навсегда, а "всего лишь" на час

Т.к. это защитная функция, в Конструктор никаких изменений вноситься не будет.

Но вы можете её заблокировать, собрав схему, показанную на рисунке. Увлажнителю это ещё отнимет жизни, но зато исчезнут "подвисания".
спасибо в вонедельник испробую
sergeif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2013, 12:14   #54
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

Цитата:
Сообщение от sergeif Посмотреть сообщение
спасибо в вонедельник испробую
Вот вариант специально для вас. Я убрал блокировку частых переключений.
Вложения
Тип файла: msl Устр - ОрУвл.msl (67.1 Кбайт, 37 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2015, 18:16   #55
sergeif
Новичок
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

Здравствуйте, спасибо за помощь все работает.
Появилась новая проблема(раньше на неё просто никто не обращал внимания):
в той же системе как только потребовалась низкая влажность появились проблемы с осушением, при установке влажности 45% и последующим включением установки включается одна ступень охладителя, через 30 секунд вторая ступень, еще через 30 - третья(последняя) влажность снижается до 38% но отключение ни одной из ступеней не происходит; отключаются ступени только на разморозку и все сразу.
Подскажите что делать или в чем косяк!!!
sergeif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2015, 12:01   #56
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

Цитата:
Сообщение от sergeif Посмотреть сообщение
Здравствуйте, спасибо за помощь все работает.
Появилась новая проблема(раньше на неё просто никто не обращал внимания):
в той же системе как только потребовалась низкая влажность появились проблемы с осушением, при установке влажности 45% и последующим включением установки включается одна ступень охладителя, через 30 секунд вторая ступень, еще через 30 - третья(последняя) влажность снижается до 38% но отключение ни одной из ступеней не происходит; отключаются ступени только на разморозку и все сразу.
Подскажите что делать или в чем косяк!!!
Напишите, пожалуйста, на каких настройках работаете и через какое время возникает заморозка. И каков характер снижения влажности.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 19.03.2020 в 18:40
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 16:16   #57
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Вот про второй варинат "по уму" вам и предлагаю я и LordN... О чем он и спрашивает, будет ли такое в конструкторе...
не так давно в очередной раз припёрла к стене эта задача, поразмыслив, оказалось что в стандартный конструкторский проект каскадный регулятор на влажность прикручивается довольно просто.

более того, не слишком сложно ограничительный регулятор сделать именно для точки росы, а не для относительной влажности.

на чем я встрял в этот раз - включена компенсация, т.к. в помещении напрочь отсутствует отопление, то обогрев идёт за счет повышения темп.притока. а поскольку имеется пароген, то в два неловких поворота получаем дождь на потолке...

пример борьбы в прицепе на картинках. если непонятно и нужны макросы, пишите тут или в личку.
Изображения
Тип файла: png 2020-12-07 19-10-28 SMLogix - [п2 vnc 3.32.149 v30.psl].png (84.7 Кбайт, 41 просмотров)
Тип файла: png 2020-12-07 19-10-47 SMLogix - [Mac].png (23.6 Кбайт, 36 просмотров)
Тип файла: png 2020-12-07 19-11-53 SMLogix - [Mac].png (40.3 Кбайт, 27 просмотров)
Тип файла: png 2020-12-07 19-12-48 SMLogix - [п2 3.32.149 v30.psl].png (84.9 Кбайт, 27 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 16:41   #58
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
пример борьбы в прицепе на картинках. если непонятно и нужны макросы, пишите тут или в личку.
Так выкладывайте сразу, что тянуть-то)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 18:24   #59
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскадное регулирование влажности

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Так выкладывайте сразу, что тянуть-то)
тут собраны все нужные макросы, весь проект не вытаскиваю, там много лишнего и не нужного. скрины из предыдущего и эти макросы - больше в общем-то ничего и не надо.


p.s. кстати, на этом же принципе можно сделать какой-то свой(любой) каскадный регулятор по любой из координат любого секвенсора.

например, можно сделать каскад управления темп.притока управляя уставкой для темп.обратки см.узла, ну или, это даже лучше, темп.подачи/смеси в калорифер.
что в общем случае будет работать корректнее, т.к. будет иметь меньшее запаздывание, но в кривых руках это будет бомба.
а м.б. и нет.
Вложения
Тип файла: psl каскад+пароген.psl (594.6 Кбайт, 26 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024