Здравствуйте, вопрос есть.
Имеется две приточные системы с водяными нагревателями. Основная и резервная.
Подскажите пож. какими средствами лучше организовать управление ими?
Интересует на каком железе оптимальнее сделать, чтоб поменьше переделывать проги, сгенерированные на конструкторе.
Может есть готовые решения? Я не нашел такой темы.
Так же приточно-вытяжные системы есть с полным резервированием, то же надо автоматизировать.
niktna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 08:32   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование двух приточно-вытяжных систем

Цитата:
Сообщение от niktna Посмотреть сообщение
Здравствуйте, вопрос есть.
Имеется две приточные системы с водяными нагревателями. Основная и резервная.
Подскажите пож. какими средствами лучше организовать управление ими?
Интересует на каком железе оптимальнее сделать, чтоб поменьше переделывать проги, сгенерированные на конструкторе.
Может есть готовые решения? Я не нашел такой темы.
Так же приточно-вытяжные системы есть с полным резервированием, то же надо автоматизировать.
я бы делал стандартные щиты управления, а блок резерва и ротации - на внешнем контроллере.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 08:36   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование двух приточно-вытяжных систем

Цитата:
Сообщение от niktna Посмотреть сообщение
Имеется две приточные системы с водяными нагревателями. Основная и резервная.
Подскажите пож. какими средствами лучше организовать управление ими?
Интересует на каком железе оптимальнее сделать, чтоб поменьше переделывать проги, сгенерированные на конструкторе.
Может есть готовые решения? Я не нашел такой темы.
Рецепт следующий:

1) Создаёте в Конструкторе две обычные системы с включенными галочками "Сигнал АВАРИЯ" и "Флажок ПУСК/СТОП"

2) В каждой системе подцепляете на любой дискретный выход несложную схемку




3) К этому выходу контроллера цепляете релюшку

4) НЗ-контакты релюшки цепляете в разрыв выключателя Пуск/Стоп соседней установки


Установки запускаете обычным образом. Поворачиваете выключатель Пуск/Стоп одной установки, если всё нормально, контроллер начнёт процедуру запуска и релюшкой разорвёт цепь запуска соседней установки - поэтому поворот выключателя на соседней установке ни к чему не приведёт.

В процессе работы, если активную ВУ отключат выключателем или у неё случится любая авария или у неё пропадёт питание (сгорит контроллер, мыши сгрызут провода, любая другая причина), то релюшка отключится, вызвав тем самым запуск соседней установки.

Если "заглохшая" ВУ самостоятельно выйдет из аварийного состояния - например, прогреется после защиты калорифера от заморозки, она автоматически встанет на дежурство и запустится при любой аварии соседней ВУ.



Цитата:
Сообщение от niktna Посмотреть сообщение
Так же приточно-вытяжные системы есть с полным резервированием, то же надо автоматизировать.
Просто повторяете схему резервирования притока для вытяжки. Копируете макрос резервирования, выполняете переключения внутри макроса (там всё подписано), по аналогии разводите входы/выходы и резервирование вытяжки начнёт работать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 09:05   #4
niktna
Новичок
 
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование двух приточно-вытяжных систем

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я бы делал стандартные щиты управления, а блок резерва и ротации - на внешнем контроллере.
Была надежда обойтись двумя контроллерами.))


Добавлено через 1 минуту

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Рецепт следующий:

1) Создаёте в Конструкторе две обычные системы с включенными галочками "Сигнал АВАРИЯ" и "Флажок ПУСК/СТОП"

2) В каждой системе подцепляете на любой дискретный выход несложную схемку




3) К этому выходу контроллера цепляете релюшку

4) НЗ-контакты релюшки цепляете в разрыв выключателя Пуск/Стоп соседней установки


Установки запускаете обычным образом. Поворачиваете выключатель Пуск/Стоп одной установки, если всё нормально, контроллер начнёт процедуру запуска и релюшкой разорвёт цепь запуска соседней установки - поэтому поворот выключателя на соседней установке ни к чему не приведёт.

В процессе работы, если активную ВУ отключат выключателем или у неё случится любая авария или у неё пропадёт питание (сгорит контроллер, мыши сгрызут провода, любая другая причина), то релюшка отключится, вызвав тем самым запуск соседней установки.

Если "заглохшая" ВУ самостоятельно выйдет из аварийного состояния - например, прогреется после защиты калорифера от заморозки, она автоматически встанет на дежурство и запустится при любой аварии соседней ВУ.





Просто повторяете схему резервирования притока для вытяжки. Копируете макрос резервирования, выполняете переключения внутри макроса (там всё подписано), по аналогии разводите входы/выходы и резервирование вытяжки начнёт работать.
Спасибо за рецепт, Арсений!
А ротацию в этом случае сложно прикрутить?
Или выбор осн-рез.
niktna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 09:11   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование двух приточно-вытяжных систем

Цитата:
Сообщение от niktna Посмотреть сообщение
Спасибо за рецепт, Арсений!
А ротацию в этом случае сложно прикрутить?
Или выбор осн-рез.
Осн/рез выбирает человек при запуске ВУ. Первой выключатель Пуск/Стоп поворачивают основной ВУ.

Ротацию тоже можно приделать, почему нет. Имитируете аварию на работающей ВУ, управление переходит к соседней. Затем аварию снимаете.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2018, 13:26   #6
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование двух приточно-вытяжных систем

Цитата:
Сообщение от niktna Посмотреть сообщение
Была надежда обойтись двумя контроллерами.))
Мне на последнем объекте (с чужим проектом) пришлось вообще одним SMH 4 обойтись ))).


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 11:56   #7
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование двух приточно-вытяжных систем

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Имитируете аварию на работающей ВУ, управление переходит к соседней. Затем аварию снимаете.
Подскажите пожалуйста поподробней как это реализовать?
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 13:13   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование двух приточно-вытяжных систем

Цитата:
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста поподробней как это реализовать?
А какие аварии вентиляторов допустимы в вашей системе? И как вы ее хотите сымитировать, програмно или физически?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2019, 16:12   #9
smail
Member
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование двух приточно-вытяжных систем

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А какие аварии вентиляторов допустимы в вашей системе? И как вы ее хотите сымитировать, програмно или физически?
Я сделал так
Снимок экрана (5).png
smail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2019, 16:52   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Резервирование двух приточно-вытяжных систем

Цитата:
Сообщение от smail Посмотреть сообщение
Я сделал так
Вложение 7068
Поясните, что это?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 28.07.2020 в 13:05
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024