Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 13.11.2019, 19:03   #31
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ороситель из версии 3.30

Цитата:
Сообщение от Edward Посмотреть сообщение
Так же не сложно заметить что макрос начинает выдавать некоторую выходную мощность даже при значении U равном нулю.
Где вы эту "выходную мощность" наблюдаете? Какой выход макроса её показывает?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 06:20   #32
Edward
Member
 
Регистрация: Nov 2019
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ороситель из версии 3.30

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Где вы эту "выходную мощность" наблюдаете? Какой выход макроса её показывает?
Выходная мощность P=Ton/(Toff+Ton).
В макросе это, соответственно, "Молчание" и "Импульс"
Изображения
Тип файла: png cut1.PNG (102.3 Кбайт, 20 просмотров)


__________________
Да превратятся баги в фичи!
Edward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2019, 06:37   #33
Edward
Member
 
Регистрация: Nov 2019
Адрес: Saint-Petersburg
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ороситель из версии 3.30

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Жениться вам надо, барин (с)




Да всё как обычно. Выдранный кусок плюс непонимание техпроцесса работы агрегатов и id-процессов.

Будем ли мы плясать под вашу дудку? Нет.
Речь о конкретном макросе. Его функция проста- в зависимости от входного сигнала U выдавать импульсы вкл/выкл на исполнительное устройство (насос, клапан), соотношение которых и определяет выходную мощность.
Я верно описал алгоритм его работы?
И да, очень интересно послушать описание техпроцесса работы увлажнителя-оросителя, в Вашей интерпретации.


__________________
Да превратятся баги в фичи!
Edward вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2019, 09:56   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ороситель из версии 3.30

Цитата:
Сообщение от Edward Посмотреть сообщение
Речь о конкретном макросе.
Речь идёт о конкретном техпроцессе: помещение, регулируемая среда, датчик, регулятор, макрос исполнительное устройство и далее круг замыкается на помещение.

Чтобы было понятнее, вы смотрите на шею жирафа и искренне считаете природу одновременно с богом и эволюцией идиотами. А ведь шея у жирафа не просто так длинная.

Техническая поддержка призвана помогать в технических проблемах. Преподавательская деятельность не в её компетенции. Часто по мелочи мы подсказываем и направляем. Но обучать от А до Я, пожалуйста, увольте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 16.11.2019 в 10:46
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2019, 19:17   #35
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ороситель из версии 3.30

Цитата:
Сообщение от Edward Посмотреть сообщение
Речь о конкретном макросе. Его функция проста-
Никогда макросы из конструкторов не воспринимал как готовые законченные модули. Хотя есть и такие.
Но изрядная часть создавалась для удобства изменения общего шаблона под нужную конфигурацию.

Хорошо топикстартер еще в шаблоны для Смарта не залез...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе